Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
0
Saj imaš na vrhu napisane referenčne podatke za pelete. Po tem sodeč ti presega vrednost 02, CO2 je ok, v hiši je pa prekleto mrzlo.
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
toraj bi moral O2 biti do 7% in ne preko v navodilih za ferroli piše:
Parametri zgorevanja:
• O2 med vključno 5 % in 9 %
• CO med vključno 150 in 1000 ppm
v stanovanju pa imam med 20 in 22 C tako da ni tako prekleto mrzlo
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
to je temperatura zunaj ko je bil analizator umerjen
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Ponavadi se izvede, dve meritvi. V vsaj polurnem razmaku. Da je pri meritvah potreben parameter temperature zraka (16,3 ) v kurilnici se ve. ( kot ponavadi tudi želena temperatura ambienta) Glede, da ti grejo dimni plini malodane direkt v dimnik TPD ni visoka. Je pa pri očiščenih LTŽ oljnih kotlih drugačne konstrukcijske izvedbe, lahko tudi nižja LTŽ Zrenjanin 120-160° C in isti gorilec kot tvoj. Meni niso zadeve hoteli izmerit, rekoč , da meritve ne bodo relevantne. Mi je pa pri meritvah pred petnajstimi leti izmeril tudi vlek dimnika, kar pa očitno za relevantne podatke dandanes potrebno. Za nizkocenovno zadevo je po mojem zadeva po učinkovitosti sprejemljiva, če bo tako tudi čez leta, ko bodo vprašljivi tudi delci ppm, sajasti in bogve, kateri drugi obdavčljivi delci.
Tako pa, ko ti je bil podan procent izkoriščenosti zgorevanja s polovičnimi podatki pa smo vsi srečni nad ućinkovitostjo kurilne naprave.
Imaš pa nekaj zanimivega branja na spodnji priloženi temi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=60673&p=649834&hilit=meritev+izkoristka#p649834">viewtopic.php?f=7&t=60673&p=649834&hilit=meritev+izkoristka#p649834</a><!-- l -->