Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Mogoče je pa kak štos v tem: Varnostni ventil za 2kW grelec ob odprtju spušča iz sistema ves višek ki ga lahko z 2 kW grelcem proizvajaš. Ne pa viška, ki ga proizvajaš z recimo 20kW (premajhna luknja?).
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
To nima nobenega pomena.
Če bi imel 20 KW industrijski bojler, bi najbrž imel tudi 1,5" ali 2" vodni priklop, kar pomeni tudi večji varnostni ventil.
Pa ne mešaj moč TČ z močjo bojlerja, ki je v končni fazi omejena z velikostjo kače (spirale).
Pa tudi ne vem kaj misliš s te, viškom....
Saj nimaš NEK, da bi potreboval ne vem kakšno luknjo
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Mrbit jo ma pa pedenjdeklica (NEK). Itak nikoli ne napiše razlogov za svoje trditve.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
navodila ki so zraven in kjer je z crno poudarjeno in z klicajem oznaceno za katere stvari se ne sme uporabljati, tisti ki ne razumejo oz ne znajo prebrat...tistim se bog ne more pomagat
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Res je in se strinjam, mi pa sam ni jasno kaj pol eni (si med njimi) tko utrujate/pametujete s zalogovniki, ceprav o njih nic ne pise v navodilih nasih (inverter) naprav?
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
pedenjdeklica Napisal:navodila ki so zraven in kjer je z crno poudarjeno in z klicajem oznaceno za katere stvari se ne sme uporabljati, tisti ki ne razumejo oz ne znajo prebrat...tistim se bog ne more pomagat
Ne vem s kje si pa sedaj ti pobral, da je to unitasov 1/2" nepovratni varnostni ventil. Jaz vidim 3/4" 6bar varnostni ventil nekega drugega proizvajalca. ki sploh nima nekega navodila da je v tem bojlerju 2 kW elektrogrelnik. Delati ljudi neumne in pisati o tem, da je ta ventil nepravilna izbira za tak bojler z nizkotemperaturno TČ je pa veliko zavajanje. Ventil za to TČ in velikostjo bojlerja nima nekega posebnega vpliva in tudi pušča ne zaradi tega. Vzrok puščanju je lahko nenapolnjenost ekspanzijske posode ali pa enostavno previsok tlak na dovodu vode. To se je zlasti pokazalo v zadnjih dveh letih, ko so običajne vodomere zamenjali z novimi z nepovratno loputo. To ima za posledico nočno nabijanje tlaka zaradi hidravličnih udarov pri zmanjšani porabi vode. Rešitev je vedno le pravilna ekspanzija in regulator tlaka na dovodu v objekt. Vse drugo je le mlatenje prazne slame in zavajanje ljudi s pričakovanjem diskreditacije ostalih. Najmanj vpliva pri tem ima pa prav varnostni ventil, ki se ve zakaj je montiran. Zato, da prepreči poškodbo bojlerja pri morebitnem zavretju vode v bojlerju, ki pa je pri ogrevanju samo s TČ enostavno nemogoče. Elektrogrelnikov v teh bojlerjih pa itak nihče nima močnejših od 2 kW.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
Vidis tudi ti ne razumes
Ta varnostni ventil je primeren za elektricne bojlerje cigar elwktro grelec ne presega moci 2 kilovatov.
Seveda pa je tu poleg neprimernega varnostnega lahko se cel kup drugih zadev
Kot to da ni na vztopu vode v objekt reducirnega ventila za tlak, da rastezna ni dovolj velika da je fuc premalo ali prevec nabutanait.....
Pri tej montazi je cena zmagala se vidi po super izolaciji...
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
Ocena:
4
pedenjdeklica, tu v zadnjem stavku imaš pa prav - izvedba izolacije je katastrofalna.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Reducirni ventil je sicer dobrodošel, a če ga ni, ni vzrok puščanju varnostnega ventila.
Dvomim namreč, da kje v javnem vodovodnem omrežju narastejo pritiski na 8 bar, da bi varnostni ventil spustil.
Kot je že bilo večkrat napisano, so glavni razlog vodovodni števci, ki zaradi zapore ne dovoljujejo več "razbremenitve " hišnega "natlaka", ki nastane zaradi segrevanja tople vode. Tu pa pomaga edino ustrezno velika ekspanzijska posoda, "nafilana" na ustrezen (višji) tlak.