Zdravo,

imam dve vprašanji, kar se tiče Estie (montirana je sicer že dobre 3 leta):

1.) (Trenutno) se ogrevam po urniku. Recimo imam naštimano, da do 5ih (zjutraj) dela talno, potem pa preklopi na segrevanje vode. Ali je normalno, da ob preklopi (predvidevam, da kakšen ventil znotraj hidro enote) poči? Recimo ponoči, ko je tišina se pok sliši iz pritličja v mansardo na drugo stran hiše skozi dvoje zaprtih vrat.

2.) Na dovodu mrzle vode v bojlerju je priklopljena varnostni ventil in raztezna posoda (modra). Včasih se zgodi, da iz ventila pušča (recimo pol litra v dveh dneh). Kaj bi bil vzrok in kako ga odpraviti?

Še slikice:

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1A/A6/2Y5rCrAf/imag0293unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1A/A6/2Y5rCrAf/imag0293unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3X/13u/hboL7LH/imag0294unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3X/13u/hboL7LH/imag0294unichr("46")jpg[/img][/url]

Hvala!
#2
treba je nafilat sanitarno ekspanzijsko posodo z zrakom
na vrhu je ventilček kot za zračnico na kolesih -tu filaš cca 3,5bar
moraš pa prej razbremenit vodovod - zapri dovod hladne vode in odpri pipo na vrhu in spodaj v stanovanju, dokler ne neha teči voda, nato filaš zrak v ekspanzijo
#3
kdo ti je delal
#4
3,5 ja!?
Ehh, kaj vse ne izveš na forumu.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#5
Čisto natančno bi bilo malenkost več, kot je tlak vodovodnega omrežja.
#6
to pa je nasvet takih je na tem forum en kup bravooooo
#7
rrejc Napisal:Zdravo,

imam dve vprašanji, kar se tiče Estie (montirana je sicer že dobre 3 leta):

1.) (Trenutno) se ogrevam po urniku. Recimo imam naštimano, da do 5ih (zjutraj) dela talno, potem pa preklopi na segrevanje vode. Ali je normalno, da ob preklopi (predvidevam, da kakšen ventil znotraj hidro enote) poči? Recimo ponoči, ko je tišina se pok sliši iz pritličja v mansardo na drugo stran hiše skozi dvoje zaprtih vrat.

2.) Na dovodu mrzle vode v bojlerju je priklopljena varnostni ventil in raztezna posoda (modra). Včasih se zgodi, da iz ventila pušča (recimo pol litra v dveh dneh). Kaj bi bil vzrok in kako ga odpraviti?

Še slikice:

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1A/A6/2Y5rCrAf/imag0293unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1A/A6/2Y5rCrAf/imag0293unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3X/13u/hboL7LH/imag0294unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3X/13u/hboL7LH/imag0294unichr("46")jpg[/img][/url]

Hvala!


varnostni ventil ti pusca ker ta ventil sploh ni primeren za monrazo na take sisteme
#8
Kupi si manometer in najprej izmeri tlak v vodovodnem omrežju. Enak problem sem imel tudi sam, ko je tlak (pritisk) zvečer narasel do 4,8 bar. Ko vodo segrevaš se pritisk še dodatno poveča (kljub raztezni posodi), in varnostni ventil je solzil, kot pri tebi.
Ko je vodovodar vgradil reducirani ventil na dovod vode v hišo, ni nikakršnih problemov z puščanjem oz. solzenjem.
#9
pedenjdeklica Napisal:varnostni ventil ti pusca ker ta ventil sploh ni primeren za monrazo na take sisteme
Kakšen je to"tak sistem" in kakšen "specialni" varnostni ventil bi moral montirati?
Za moje pojmovanje je namreč zadosten bojlerski varnostni ventil (8bar).....
#10
Zakaj že imamo monterje in serviserje za točno določene naprave?
Verjetno Estie nisi montiral sam, ampak nek monter, ki je po vsej verjetnosti tudi serviser. Najprej se pokliče njega. Vsaj jaz bi ga...
#11
Zelo verjetno imaš tlak v vodovodni napeljavi prevelik, zato ti spušča varnostni ventil.
#12
Homer Napisal:
pedenjdeklica Napisal:varnostni ventil ti pusca ker ta ventil sploh ni primeren za monrazo na take sisteme
Kakšen je to"tak sistem" in kakšen "specialni" varnostni ventil bi moral montirati?
Za moje pojmovanje je namreč zadosten bojlerski varnostni ventil (8bar).....

ja ce bi super vodovodar kdaj prebral navodila ki so prilozena vsakemu unitasovemu ventili in ce zna brat ga ne bi zmontiral ker je to varnostni ventil za elektricne bojlerje katerih grelec ne presega 2 kilovata...
#13
In kaj imajo kilowati z delovanjem varnostnega ventila?
Edino merilo je tu pretok (dimemzije priključka) in tlak pri katerem spusti vodo!
O kilowatih pa me moraš kaj podučiti .....
#14
Vsak izdelek je namenjen necemu in to jasno pise v navodilih za kaksne namene je predviden za bojlerje ki jih ogreva drug ne ampak za elektricne bojlerje
Ce si monter si kdaj preberi navodila ki jih zraven dobis
#15
Vauuuuuu!
Voda v električnem bojlerju je drugačna kot v kakšnem drugem!