Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ti tudi ne potrebuješ hlajenja, saj vse skupaj energijsko ni omembe vredno, cenovno pa tudi ne.
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Hvala vsem za ideje in izkusnje. Najbrz za zacetek res dva ventilatorja z loputami in filtri, pa predelujem, ce res ne bo slo drugace.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Ahmm, če bi kaj sledil računalništvu, bi lahko v zadnjem času zasledil raziskavo, da je vlaga večji strup za diske kot temperatura.
Crkot diskov je prisoten v konstantnem procentu, ne glede na temperaturo. Pustimo ekstreme ob strani.
Enako velja za ostale komponente.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
40 stopinj ni nobena temperatura....
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
zato ker temperatura je problem. samo vlaga je večji problem. trdi diski ne smejo delovati pri temperaturi nad 55°C zaradi ležajev. mast lahko dobi neustrezno viskoznost in povzroči abrazivno trenje v ležajih, še posebej pri zagonu diska. v mojem življenju mi je cca 5 trdih diskov odpovedal zaradi ležajev. še nobeden pa zaradi vlage, ki bi povzročila uničenje vezja na diskih.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
V življenju še nisem videl diska, ki odpove zaradi ležajev. Matere mi.
Pa sem resnično dolgo v računalništvu.
Ali crkot elektronike, ali krepajo glave.
Ležaj!? 5 diskov?
Kaj si jih imel v pečici?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
dolgo v računalništvu? le kaj to pomeni pri monterju oken. da je stručko za računalnike itak.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Korenje ima sicer prav, samo ne pri ležajih...
Diski ki so dalj časa izpostavljeni temperaturam nad 40 stopinj imajo večjo možnost za okvaro. Kot rečeno, v omenjenem prostoru ne bo nikoli prišlo do takšnih stopinj. Pa tudi če, to ne pomeni da bodo reči pocrkale.
Sicer pa nisem zasledil za kakšna strežnika sploh gre... strežnik je čahko tudi NAS... ki v nobenem problemu ne bo imel prav nikakršnih težav z vročino.
Pod črto mislim da avtor pretirava v vseh pogledih, lotil se bo izdelave extra pajzla za kvazi strežnika, ob enem pa mu je problem dat 300€ za eno vstopno klimo.... bi se pa igral z nekimi zemeljskimi kolektorji in razvlaževalcem ki bi mo plac dejansko grel....
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
4000 BTU/h je 1 kw +..moči.
Sicer ne vem od kje si potegnil te BTU je , mogoče se ti zdi bolj fancy :-)
Za tvoj prostor 4 m3 je tole izdatna moč ( uporabno za sušilnico sadja :wink: )
Prostor kot ga navajaš ima komaj volumen kake večje dvojne komunikacijke omare.
Če bo tvoja oprema res "bruhala" toliko toplote, manjša inverterska klima ne bo nič "žagala" , ampak ves čas prijetno predla.
Če imaš možnost kam odvajati "prepih" bi morda bila dovolj prisilna ventilacija prostora, pa pozimi bi ti delno grelo objekt :-)
Da boš imel boljšo predstavo, daj v prostor en kalorifer, vključi ga na prvo stopnjo , termostat do konca , da ne bo izklapljalo ( čeprav dvomim, da ne bo in ga boš moral celo blokirat,kar sicer ni ravno požarno varno !!) in ga pusti prižganega ene par dni... pa kak termometer daj notri. Pa javi kakšno temperaturo si dosegel :wink:
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Ali tako (brez uparjanja in kondenzacije) lahko v zemljo sploh odvedem dovolj toplote?
Predpostavka: poleti je v prostoru 25 C. Zidi (tla) prostora proti zemljini toplotno neizolirani 10 m2, dobro HI. Zidi (strop) prostora le na poletno osončenih delih zunanja toplotna izolacija.
Efekt hlajenja od zemljine skozi stene je 400 W.
Če hočeš hladiti z zrakom proti zemljini z močjo1000 W (= potrošnja elektrike vseh naprav), moraš v zemljo vkopati cev za zrak površine 15 m2 (= premer 100 mm in dolžine 50 m). Ventilator za poganjanje zraka skozi to cev z kapaciteto 300 m3/h.
Ves račun je narejen zelo približno, da vidiš velikostni red.
Nimam časa - sem v penziji!