Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
COP 5?
Koliko peletov bo pozimi pojedla STC
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Kakih 10 % € več kot STČ.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Hocem povedat, ce je smiselno pozimi kuriti pelete, zato da potem kasneje stc segreje vodo. A ni bolje da bi direkt peleti greli vodo?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Isto jaz dopovedujem svojemu tastu. Kletne prostore ogreva na plin (ima razpeljane cevi po stropu, da pridejo do radiatorjev v pritličju), zraven pa stč, ki ohlaja. Se mu fanj zdi, ko stč malo porabi. Seveda na račun večje porabe plina. [emoji22]
Objave: 264
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
4
Če ma ogrevanje na plin bi lahko na dimovodu naredu izmenjevalec hlajen z stb pa bi imel še kondenzacijski plinski z super ohlajenimi plini ;-)
Poslano z mojega D5803 z uporabo Tapatalk
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/topl-crpalka-za-san-vodo-gorenje-split-300-g">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... plit-300-g</a><!-- m -->
Pri tej črpalki se mi poraja vprašanje, koliko je dražja montaža zaradi split sistema in koliko je slabši izkoristek.
Glede samega podhlajevanja sem sam močno v dvomih, glede na to, da se črpalka vklopi mogoče 2x na dan za kakšne pol ure, tudi če ni nič odpadne toplote v kurilnici.
V bistvu podobno kot pri tistih optimistih, ki bi poleti z njo poskušali hladiti hišo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Podhlajevanja je točno toliko, kot se porabi SV minus poraba kompresorja. Če te toplote ne pridobi iz zunanjega okolja, jo bo iz prostorov, torej iz ogrevalnega sistema, kakršen koli že je.
Če rečemo da je porabe SV na leto recimo 3000kWh, je pri COP=2,5 to 1800kWh toplote iz okolice. 200W konstantnega hlajenja 24/7.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Vprašanje je samo, koliko je takšnih dni v letu, ko mora toploto pridobiti iz notranjih prostorov (+7C in manj).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ja, ampak to ne pove nič.
Proizvajalec je pač nastavil neko temperaturo pod katero se STČ izklopi.
Moja STČ je prestara in nima nobene zaščite. Zato "ne ve da jo zebe" in dela kar naprej brez problemov.
Sicer pa ne vem zakaj bi bila ravno +7 stopinj tista kritična točka.
Razlika med STČ in TČ je le v tem, da STČ nima odmrzovanja. Torej če ne zamrzne bi morala delati tudi pod nulo (pustimo ob strani kakšen je takrat COP)