Objave: 14
Teme: 2
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Pozdravljeni,
2.2.2016 so bila vlita tla (estrih). V petek 26.2.2016 so nam montirali toplotno črpalko in jo zagnali. Naročeno nam je bilo, da je potrebno vsak dan dvigniti temperaturo za 2 stopinji. Zdaj po 3 dneh, je že skoraj na 15 stopinj.
Debelina estrihov je 5cm.
A je zagon toplotne pravilen? 2.3.2016 bodo 4 tedni od vlitja estriha.
Do kdaj dvigujemo temperaturo?
Kdaj se zažene program sušenja estrihov?
Ta teden nameravajo pripeljati se razvlažilce ta hitrejše sušenje. A je postopek pravilen, da ne bo kaj narobe z estrihom.
Hvala
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
en teden za vsak cm debeline pravijo izkuseni mojstri, pa se potem ne navalit kot bik na marjetice.
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
goplay2,
nekako ste na meji, začetka protokola talnega.
Sam protokol talnega je eno, sušenje estrihov je drugo; NE mešat ta dva pojma.
Malce dodatnega izobraževanja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/data/PDF_MAJ_2010/talno_ogrevanje.pdf">http://www.alpod.si/data/PDF_MAJ_2010/t ... evanje.pdf</a><!-- m -->
Običajno se začne spuščat T v talno , tam okoli 20°C (18-20).
Izvajalci so dolžni poskrbeti za izvajanje protokola, NE ti, kot laik!!
Oni dajo oz. glavni nosilec posla (lahko tudi podizvajalec Strojnih instalacij), da garancijo na izdelavo .
Ko/če bo kaj sedaj narobe , se bodo na tebe zgovorili. :evil:
Lep pozdrav
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Kako kdaj se zažene protokol? Saj to že delaš.
Ne vem zakaj samo 2° na dan. Komot greš na 5°/dan. Sicer pa ne vem o kateri temperaturi govoriš, pri protokolu je važna temperatura ogrevalne vode in ne zraka.
Dvižni vod vsak dan za 5° navzgor do recimo 45°, nato ene 2 dni držati na taki temperaturi, nato po 5° navzdol in je končano.
TČ naj bi imela protokol že nekje v nastavitvah, ga samo zaženeš in ne tikaš več do konca. Meni ga je zagnal serviser po zagonu TČ.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Najprej pustite da se estrihi sami posušijo (kar pomeni da beton veže do konca - za to rabi vodo, in se začne estrih kt tak sušiti). Ta del običajno traje 4 tedne...kar je tudi čas, ko se estrih lahko začne oblagat s finalno oblogo.
Drugo pa je protokoltalnega gretja kjer s pregrevanjem estriha pokrbiš da se sprostijo napetosti v njem.
Z moje strani vam bi svetoval da najprej 4 tedne pustite estrih pri miru. Nato izvedete protokol. Kako? Poiščite na forumu.
Objave: 295
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Ocena:
0
Meni je majster rekel ,da se da nek dodatek v estrih za hitrejše sušenje, cena bi naj bila cca. 0,5evr na m2.
Objave: 14
Teme: 2
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Talno gretje se je zagnalo pred 3 dnevi. Jutri bo 4 tedne od vlitja tal. Od petka do danes je v stanovanju ze 15 stopinj. Sem danes klical montazerje Tc in mi je rekel da naj nadaljujem po 2 stopinji na dan do 28 stopinj. Potem se bo zagnal program susenja estrihov ali pa bi se puatilo naptej na 28 stopinj. Ce nadanjujemo po 2 stipinji na dan bo do 28 stopinj ravno 5 tednov.
Od teh razlicnih nasvetov je clovk cist zmeden. A naj zdaj nadaljujem ali zmanjsam ali pustim 15 stopinj. Estriha je nekje med 5 do 7 cm.
Hvala
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ajoj kaj ti to svetujejo monterji. Še enkrat - važna temperatura vode/tal ne pa zraka. Namen protokola je da temperaturo vode počasi dvigneš (5K/dan) do vsaj 40-45° in tako pustiš 2 dni, nato počasi ohladiš. Koliko bo imel pri tem stopinj zrak, nima veze in je odvisno od izolacije, zunanje temperature itd.
Najdi v nastavitvah protokol za talno in ga zaženi. 4 tedne je mimo, cement je vezal kar je mislil, malce ste bili zgodnji z zagonom.
Če se ti pa ne mudi s polaganjem tlakom in vselitvijo, komot počakaš s protokolom kakšen mesec ali 2, ko bo zunaj topleje in bo TČ lažje in ceneje izvedla protokol.
Objave: 14
Teme: 2
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Se pravi navodila da se pocasi dviga zdaj do 28 stopinj se pravi bo pol 5 tednov in nato na 48 stopinj protokol za susenje, ni ok? Ta teden bi naj tud razvlazilnike namestili.
Objave: 14
Teme: 2
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Ok to ce prav razumem je protokol za susenje.
Mene zanima, da ne bi bilo prehitro rajs pocakam se 1 teden... ce je ok da 1 teden se gre mimo, dvigujem po 2 stopinji do 28 in ko bo 5 tednov zazenem ta protokol. Ce je potrebno se kak teden ali 2 pocakam. Ne bi rad potem kakih tezav z estrihom. Hvala
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
goplay2,
sušenje se izvaja s samo hidratacijo v betonu. Voda izhlapi, beton otrdi.
Ko voda izhlapi se beton osuši. Je opisano, da nekako 1 cm --> 1 teden.
Protokol, talega ima drugi pomen; beton segreješ , da se sprostijo napetosti v njem; da poči (če že hoče) med/ob izvajanu protokola, ne potem , ko je pod/talna obloga položena/vgrajena.
Upam, da imaš dilatacije estriha vsaj primerno izdelane ter vgrajene zaščitne cevi na talnem v predelu dilatacij.
Sem priporočil, malce branja; je veliko napisanega in pokomentiranega ter nasveti investitorjem, ki imajo neprimerne izvajalce.
Če je datumsko , kot si zapisal, potem kar naprej. :wink:
Lep pozdrav
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
ti si cisto obseden s temi tvoji copi...
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Ocena:
2
Ali je nujno potrebno držati temperaturo glede na graf celih 12 dni? Sam imam namreč estrih že cca 3 mesece. Vem, da se s protokolom ne suši estriha ampak je potrebno toliko časa držati to temperaturo?