Objave: 21
Teme: 14
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2T/Cd/jKD2aYb/12unichr("46")jpg[/img]
Kaj pomenijo vse te kratice in mere (nemški arhitekt)?
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Rolladen - senčila, najverjetneje c-lamela
BRH - blendrahmenhoehe višina podboja-štoka
ROK - roh oberkante ponavadi označba gotove višine izhodišča (v tem primeru betonske plošče)
BRH 1.150 u. ROK pomeni višina podboja (spodnji rob) 1150mm nad betonsko ploščo oz. višina (stenskega) podokenskega parapeta
DK - dreh-kipp način odpiranja (po domače vrtljivo/nagibno)
DIN - označba standarda
L - Links po slovensko levo
arhitekt ti opisuje:
okno s senčilom v/k odpiranje DIN levo širine 1050mm, ki bo vgrajeno 1150mm nad gotovo ploščo.
lp
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Rolladen - C lamela!!?
F... človek vsak dan izve nekaj novega.
Včasih so bile to rolete.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
1
Dobri stari "regelci".................. :lol: :lol:
Hudič je - a ne, ko imamo pri nas za GD cel špeh "flanca", na konsu koncev pa nobene - ali zelo malo uporabnih podatkov.
Tule pa je vse jasno - in nam seveda NI NIČ JASNO!
Vse je lepo opisano, in v NAPREJ določeno. In stvari Nemcu štimajo in špilajo.
:mrgreen: :mrgreen:
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
pzi pozna poleg tlorisov (kje so vse opisane mere vnesene) tudi sheme, kjer se zadeve opisane do zadnjega detajla. in po zakonodaji morajo biti v slovenskem jeziku, če pa kdo stakne dol acad načrt ali detajl proizvajalca recimo, pa ne poskrbet vsaj za prevod, pa je njegov problem.
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
res je,
hkrati je treba upoštevati tloris, prerez ter splošni opis (leistungsverzeichnis)
kolikor poznam avstrijce sta prva dva v projektnem dwg-ju opis pa v LV-ju.
@dostop
zahtevaj oboje.