Kako se pa izračuna pridobljena energija? A 4200J/kgK * 2400kg * 4K?
xavi Napisal:Vsaj do decembra. Sicer pa ta januar ni bil niti slučajno mrzel, tako kot se za januar spodobi.
Imas prav. Ker imam že vse narejeno samo priredim graf in je pokazal takole!
Vsake toliko je kak toplejši.
V zadnjih 6 l je letošnji januar najbolj hladen govorim za letališče MB .


Priložene datoteke
.png   Januar.PNG (Velikost: 24,41 KB / Prenosi: 819)
.png   Januar 1981-2016.PNG (Velikost: 29,9 KB / Prenosi: 819)
telmos Napisal:Glede na napisano in vse informacije je problem v izolaciji. Pošteno povedano ob sedanjem vremenu in zunanjih temperaturah s temperaturo vtoka 33 in povratka 28 ne bi smel biti nikakršen problem segreti hišo na 22°C. Če se te ne doseže je pač enostavno izgub objekta preveč. Kje te nastanejo je pa potrebno pregledati vse od izolacije do prezračevanja. Imel sem prav na barju že par primerov vdora vode v izolacijo tlakov in pa en primer hudih izgub na prezračevanju. Poraba je bila v vseh primerih 2-3x večja, kot se pričakuje v teh objektih. Občutek imam, da bo zadeva z gradbinci še trda. Vendar pa samo zamenjava enote ne bo doprinesla ničesar.


Vem o čem govoriš. Tukaj je en primer hiše na barju in mokre kamene volne v tlaku. Zubadan je popapcal 2x preveč. Stranka je trdila da ima zelo dobro izolirano hišo. In zelo dobra in draga lesena okna, ki jih je kupil pred 15 leti. termo vizija je njegovo trditev postavila na glavo.


Priložene datoteke
.jpg   IR_3991.jpg (Velikost: 174,99 KB / Prenosi: 813)
.jpg   IR_3997.jpg (Velikost: 178,08 KB / Prenosi: 813)
.jpg   IR_4001.jpg (Velikost: 178,09 KB / Prenosi: 817)
Pozdravljeni,

v cetrtek se je pri men oglasil Telmos, btw koncno eden, ob katermu ti je takoj jasno da se resnicno spozna na svoj posel, brez klasicnega filozofiranja in pametovanja mojstrov, kakrsnih smo drugace vajeni.

Ocistil je filter trdih delcev(za une k se mal bolj razumete, un k je vspodaj pod notranjo enoto). Iz njega je spral za kuhinjsko zlico nekaksne umazanije-delcev, ki so najbolj podobni rji. Nastimal krivuljo, nastimal spet na vremensko vodeno in vgasnil avt cirkulacijo. Cirkulacijo je priklopil na TC in nastimal urnik, da dela od 7-8h in 20-21h("strokovnjaki" k so mi montiral so cirkulacijo priklopili direkt na 220v, zalostno).

Rezultat je bil sledeci:
Pretok se je iz 21L povecal na 32L.
V prostoru imamo 22c velika dnevna soba(strop 4,5m, vse izolirano) in 20c spalni prostori(neizoliran strop)
Poraba ob sicer malo visji zunanji temp v zadnjh dveh dneh cca 4c je 1,45kW/h, se pravi 35kW/dan, kar je super, ampak mislim da moramo malo pocakati na tapravi rezultat, zaradi dviga zunanje temperature.

Telmos je ugotovil da je s TC vse ok in da dela bp.
Glede izgub pravi da so, na neizoliranem delu, ampak glede % prostora majhne in tudi slucajno ne razlog za tako veliko porabo.

Glede na to da sem od nedelje 10dni v tujini ne bom mogu odgovorit z novim podatki. Vsem nervoznezem se vnaprej opravicujem, ostalim posiljam lep pozdrav.

P.S.: Telmos hvala se enkrat in se slisiva ko se vrnem.

Rok
To je super zate. TČ dela vredu in še kupnino ti bodo povrnili. Zmagovita kombinacija :-)
Verjetno potem tudi tc vzeli?
To bodo pustili kot opravičilo :-D
telmos Napisal:TNo kar se dotične TČ tiče se je včeraj COP na tej napravi gibal med 3,8 in 4,7.
Pretok med 30 in 40 l/min
temperaturna razlika 4°C (dovod 32,4, povratek 28,4)
poraba med 1300 in 1840 W/h
povprečen pretok torej 35 l/min oz 2100l/h, dT 4K, povp.poraba elektrike torej 1,57kW
iz naštetih podatkov računsko pridemo do efektivnega COP-a 6 :oops: .
Naštete vrednosti se v praksi gotovo precej spreminajo, te zgoraj naštete so v idealnem delu cikla ogrevanja -menim.


Priložene datoteke
.jpg   COP.jpg (Velikost: 31,72 KB / Prenosi: 469)
Če je tč rabila 1,6 kwh pomeni da je delal s 50 do 60 % močjo.
Ai pa še manj.

Iz zgornjega primera lahko povzamemo, da nekateri monterji ne znajo nastaviti oz ne nastavijo delovanja TČ tako, da bi ta delovala kolikor toliko optimalno.

V težkih razmerah naj bi TČ delovala non/stop,
OČ naj bi delovala na (naj)višji stopnji (večji pretok ogrevalne vode),
sistem bi moral biti hidravlično uravnotežen -pri tem vsi radiatorji načeloma odprti,
termostatski ventili samo izjemoma tam, kjer pride do pregrevanja npr zaradi osončenosti,
privzeta nočna redukcija ogrevanja in delovanje po urniku bi morali biti izključeni :!:
nastavitev vremenske krivulje pa načeloma temperaturno čim nižje.

Ja res vse to lahko uporabnik naredi še najbolje kar sam, saj postopek zahteva več časa in nekaj znanja (ki se ga lahko pridobi kar na tem forumu), žalostno pa je, da nekateri monterji tega tudi po več poskusih ne znajo.

Verjamem, da pa bo/je Telmos delovanje sistem zbalansiral tako, da bo poraba tudi v težkih razmerah sprejemljiva.

Kljub vsemu predlagam čimprejšnjo izolacijo neizoliranega stropa (od zgoraj).
Na podlagi česa je moč reči, da 11kW TČ deluje s 50% zmogljivostjo, ko od sebe daje 9,8kw energije?
Iz zgornjega primera lahko povzamemo, da nekateri monterji ne znajo nastaviti oziroma ne nastavijo delovanja TČ tako, da bi ta delovala kolikor toliko optimalno.

Kaj šele uporabniki??? in to v času samo vozečih avtomobilov, robotov, računalnikov itd. prodajajo tak stroj res žalostno.
iz navedb Telmosa o odjemni moči ter o COP-u, ki ni bil 6,2, pač pa precej nižji.
Poleg tega v ugodnih razmerah TČ lahko deluje tudi z višjo močjo od deklarirane.
Se strinjam, mors bit mal fukjen, da se poglobis to 'meglo'. Velik jih gre zejnih cez potok...



lojz007 Napisal:Iz zgornjega primera lahko povzamemo, da nekateri monterji ne znajo nastaviti oziroma ne nastavijo delovanja TČ tako, da bi ta delovala kolikor toliko optimalno.

Kaj šele uporabniki??? in to v času samo vozečih avtomobilov, robotov, računalnikov itd. prodajajo tak stroj res žalostno.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Iz gornjega primera se da povzeti samo to, da tc ni bila optimalno nastavljena. Pasiv je v jeziku prav za take primere...