Kako se pa izračuna pridobljena energija? A 4200J/kgK * 2400kg * 4K?
Objave: 46
Teme: 1
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Pozdravljeni,
v cetrtek se je pri men oglasil Telmos, btw koncno eden, ob katermu ti je takoj jasno da se resnicno spozna na svoj posel, brez klasicnega filozofiranja in pametovanja mojstrov, kakrsnih smo drugace vajeni.
Ocistil je filter trdih delcev(za une k se mal bolj razumete, un k je vspodaj pod notranjo enoto). Iz njega je spral za kuhinjsko zlico nekaksne umazanije-delcev, ki so najbolj podobni rji. Nastimal krivuljo, nastimal spet na vremensko vodeno in vgasnil avt cirkulacijo. Cirkulacijo je priklopil na TC in nastimal urnik, da dela od 7-8h in 20-21h("strokovnjaki" k so mi montiral so cirkulacijo priklopili direkt na 220v, zalostno).
Rezultat je bil sledeci:
Pretok se je iz 21L povecal na 32L.
V prostoru imamo 22c velika dnevna soba(strop 4,5m, vse izolirano) in 20c spalni prostori(neizoliran strop)
Poraba ob sicer malo visji zunanji temp v zadnjh dveh dneh cca 4c je 1,45kW/h, se pravi 35kW/dan, kar je super, ampak mislim da moramo malo pocakati na tapravi rezultat, zaradi dviga zunanje temperature.
Telmos je ugotovil da je s TC vse ok in da dela bp.
Glede izgub pravi da so, na neizoliranem delu, ampak glede % prostora majhne in tudi slucajno ne razlog za tako veliko porabo.
Glede na to da sem od nedelje 10dni v tujini ne bom mogu odgovorit z novim podatki. Vsem nervoznezem se vnaprej opravicujem, ostalim posiljam lep pozdrav.
P.S.: Telmos hvala se enkrat in se slisiva ko se vrnem.
Rok
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Ocena:
1
To je super zate. TČ dela vredu in še kupnino ti bodo povrnili. Zmagovita kombinacija :-)
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Verjetno potem tudi tc vzeli?
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Ocena:
1
To bodo pustili kot opravičilo :-D
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Če je tč rabila 1,6 kwh pomeni da je delal s 50 do 60 % močjo.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Ai pa še manj.
Iz zgornjega primera lahko povzamemo, da nekateri monterji ne znajo nastaviti oz ne nastavijo delovanja TČ tako, da bi ta delovala kolikor toliko optimalno.
V težkih razmerah naj bi TČ delovala non/stop,
OČ naj bi delovala na (naj)višji stopnji (večji pretok ogrevalne vode),
sistem bi moral biti hidravlično uravnotežen -pri tem vsi radiatorji načeloma odprti,
termostatski ventili samo izjemoma tam, kjer pride do pregrevanja npr zaradi osončenosti,
privzeta nočna redukcija ogrevanja in delovanje po urniku bi morali biti izključeni :!:
nastavitev vremenske krivulje pa načeloma temperaturno čim nižje.
Ja res vse to lahko uporabnik naredi še najbolje kar sam, saj postopek zahteva več časa in nekaj znanja (ki se ga lahko pridobi kar na tem forumu), žalostno pa je, da nekateri monterji tega tudi po več poskusih ne znajo.
Verjamem, da pa bo/je Telmos delovanje sistem zbalansiral tako, da bo poraba tudi v težkih razmerah sprejemljiva.
Kljub vsemu predlagam čimprejšnjo izolacijo neizoliranega stropa (od zgoraj).
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Na podlagi česa je moč reči, da 11kW TČ deluje s 50% zmogljivostjo, ko od sebe daje 9,8kw energije?
Objave: 63
Teme: 2
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Iz zgornjega primera lahko povzamemo, da nekateri monterji ne znajo nastaviti oziroma ne nastavijo delovanja TČ tako, da bi ta delovala kolikor toliko optimalno.
Kaj šele uporabniki??? in to v času samo vozečih avtomobilov, robotov, računalnikov itd. prodajajo tak stroj res žalostno.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
iz navedb Telmosa o odjemni moči ter o COP-u, ki ni bil 6,2, pač pa precej nižji.
Poleg tega v ugodnih razmerah TČ lahko deluje tudi z višjo močjo od deklarirane.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Se strinjam, mors bit mal fukjen, da se poglobis to 'meglo'. Velik jih gre zejnih cez potok...
lojz007 Napisal:Iz zgornjega primera lahko povzamemo, da nekateri monterji ne znajo nastaviti oziroma ne nastavijo delovanja TČ tako, da bi ta delovala kolikor toliko optimalno.
Kaj šele uporabniki??? in to v času samo vozečih avtomobilov, robotov, računalnikov itd. prodajajo tak stroj res žalostno.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Iz gornjega primera se da povzeti samo to, da tc ni bila optimalno nastavljena. Pasiv je v jeziku prav za take primere...