Objave: 48
Teme: 1
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Jaz iščem vsaj 95% TČ, da bo delovala tko kot sedaj 130kw kotel - ki je po porabi vrjetno predimenzionoran in ga bi v špici extremne zime tudi uporabil. Ogrevanje tudi pri -10°C zunanje temperature ni prišlo čez 60°C ogrevanja v dviznem vodu.Kotel pa vedno ogret na 75°C in 4 leta nismo presegli 750 obratovalnih ur kotla/letno.
Torej bi 40Kw TČ zadostovala.
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Glede na dosedanjo porabo olja bi bila 40 kW optimalna izbira.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Nikakor ne potrebuješ več kot 40 kw EVI!! Vedi, da so kilovati v praksi med različnimi TČ pri nižjih temperaturah zelo različni!
S takšno napravo boš pokril več kot 95% ogrevalne sezone, bo cenejša ob nabavi, tišja in ne bo zahtevala povišanja električnega priklopa, kar zopet stane.
Ne vem, ti pač napravi kakor želiš, posledice nepravilne izbire boš tako nosil sam
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 48
Teme: 1
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
sašo65 hvala, jaz iščemo dobronamerno za naš objekt TČ - in vidim da tudi tu nebo krajše poti, kot sem pričakoval. Na našem koncu sam te najbolj znane firme TČ in tudi cene temu primerne - par dobrih nasvetov sem dobil .. in nekaj idej ,upam da dobim odgovor in ponudbo od teh?
Okvirno me še zanima za TČ voda/voda kako je z dovoljenji itd.za izkop vrtine in komplet investicijo le te?hvala
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
7500l olja stane z vsemi ostalimi stroški dimnikarja ipd ter pomožno elektriko recimo skupaj cca 6.000€ letno.
Koliko kWh pa bi porabili z 70kW Kronoterm TČ? 3.000kWh? + še nekaj olja + dimnikar?
Vse skupaj cca 4.000€ letno?
Jaz bi nabavil sistem, ki bi vsaj prepolovil stroške (do 3.000€ letno vse skupaj).
Objave: 48
Teme: 1
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Ja od mitschibushi zubadan 3x14kw , kronoterm 45 kw in nibe 2 x 20 kw , za te imam predračun in vsi so rekli da bo delovalo do -20 v radijatorjih pa 60C PORABA PA MAX 2.500EUR JAZ SEM ŠE DAL REZERVO NA 3.500EUR.
Drugega pa nimam ceprav mi je zanimiv Daikin HT in Hotjet voda/voda-če nebi stroški bili preveliki
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Pri voda-voda so dodatni stroški zaradi povečanih kapacitet: močnejša TČ, večja kapaciteta vodnjaške črpalke, večji zalogovnik, dodatne OČ za posamezne vertikale Vse ostalo je enako kot pri individualni hiši, vrtine, dovoljenje Arso, črpalni preiskus.
Predvidevam, da je ogrevanje sanitarne vode rešeno individualno za vsako stanovanje.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če je voda, je pri ogrevanju takšnega objekta čista zmaga! Zrak voda se s sistemom voda voda ne more nikjer primerjat, še posebej pa ne pri večjih močeh. Problem je lahklo edino izdatnost in kvaliteta podtalnice kar je seveda ključnega pomena.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Če je vodni stolpec 8-9 m, je potreben samo ustrezen fi vrtine. Na klasičnem vodnem telesu z podzemno vodo ne bi smel biti problem. Čista zmaga je tudi zaradi same cene TČ.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Ni vedno vse zlato kar se sveti. Večinoma so voda voda zadeve zelo dobre, so pa lahko tudi zelo slabe. Sploh na velikih pretokih in velikih uporabnikih lahko mulj in ostale zadeve v vodi napravijo velike težave tako z izkoristki kot tudi vzdrževanjem.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 48
Teme: 1
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
zanimivo voda/voda,vzdrževanje pomojem nebi bil problem ,če pa to vpliva na obrabo in s tem posledično na škodo TČ ?
xavi ja sanitarna voda je rešena ,ker ogrevamo z elek.bojleri vsak zasebe
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
2.000 do 3.000 l olja => 11 do 14kW
7.000 l olja => 40kW :wink: ( 70kW nak :oops: )
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Če je vrtina pravilno izvedena, težav z muljem nebi smelo biti. Na obrabo ni nobenega vpliva. Je pa neznanka globina in kvaliteta podtalnice na vašem področju.