Inverter je lahko v kaskadi tudi 100 in več kW. Sicer pa 23 kW v eni enoti ni noben problem.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/ogrevalne-toplotne-crpalke/spletni-preracun">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... i-preracun</a><!-- m -->

po tem izračunu sem prišel do 18 kw izgub pri -13. Sedaj je pa odvisno koliko denarja date za tč. Ali bo pokrivala komplet izgube, ali pa olje za ostane za backup, za slučaj polarnega mrazu.
Lebanovski... kot sem ti že rekel, lahko dobiš inverter zrak voda v moči 35kw, zemlja voda 120kw. V kaskadi pa teoretično ni omejitve moči, lahko tudi 1 MW
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Koliko je število vseh radiatorjev, koliko je število vej?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")meteounichr("46")si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_RADENCI_historyunichr("46")html]meteo.podatki[/url] -od cca 10h (+2, 98%) ni več videti niti resice sreža na uparjalniku, deluje z električno močjo celo malo pod 2kW (30/16), (46/38) vendar po mojih izračunih pri meni v takih pogojih zadostuje do 6kW trenutne (oz cca 5kW povprečne moči) moči dogrevanja, ne vem pa koliko bi bilo potrebno v tvojih (Lebanovski). Npr pri meni pri -3 in 100% RH TČ ni več tiha - sicer kljub vsemu z lahkoto zmore.
Je pa zjutraj pri pri meni pri +0 (po meteo +1 98%) bil uparjalnik zasrežen -a kljub temu TČ tiha, da jo je dež preglasil, dokler nisem stopil poleg.
Po šest radiatorjev na etažo, tri vertikale, a vse na isto pumpo.
Verjamem da obstajajo tako močne tč, in tudi možnost kaskade, vendar verjetno to tako podraži investicijo da ni več smiselna? Največjo prednost inverterja namreč vidim prav v ceni.
Še enkrat: večji je objekt, večja je poraba, temboljši je izplen prihranka glede na investicijo (1 tč za en velik objekt stane manj kot 3 tč za 3 manjše objekte).

Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Lebanovski Napisal:Največjo prednost inverterja namreč vidim prav v ceni.
Vse debate o TČ zadnjih petih let foruma povedane v enem stavku. Nominiran za bob leta.

Da bom malce bolj konstruktiven: Mislim, da kaj več od napisanega ne boš izvedel. Ponudbe si pridobil, zdaj je na tebi, da se odločiš katero boš izbral. To je v bistvu odvisno samo od tebe in tvojih finančnih zmožnosti in ostalih preferenc.

Če hočeš biti res ziher lahko prosiš forumovce, naj ti kdo svojo kurilnico pokaže v praksi. Hkrati se pozanimaj še, kako je kaj s servisi, odzivnostjo in vsem pripadajočim. Boš lahko na lastne oči videl kaj in kako, ker internet žal prenese marsikaj.
Glede na veliko površino, veliko število radiatorjev, dobro izolacijo bi rekel tako:
Daikin HT 14 + grelci ti bo odlično služil, če le v težkih razmerah ne boš preveč podhlajeval objekta, ker žal inverterji v resnici v težkih razmerah ne zmorejo več kot 9 do 11kW moči -vsaj jaz jih ne poznam. To pa je pri tebi več kot dovolj, dokler ne bi čez noč preveč ohlajal objekta. Sicer bi pač že pri cca +2 pomagali grelci.
Prihranek v plačljivih KWh bi bil ca 3.000kWh.

Okoli nule bi morda še bolje špilala npr 20kW on/off mašina z večjim uparjalnikom, npr kronoterm 18/20 z dvema kompresorjema, kakšna samo 13kW on/off pa po mojem ne, definitivno šibkejša bi bila v mrzlem. Vmes je še 16kW različica. Prihranka pri teh on/off ne bi znal ocenit, zdravapamet pa tudi ne pove.
20kw EVI bo kar pravšnja izbira
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Za tako porabo bi si jaz omislil kaj takega. Nobenega padca moči.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=M6Ko46Dlad0">https://www.youtube.com/watch?v=M6Ko46Dlad0</a><!-- m -->
Pri Kronotermu so rekli da je idealna 18kW, enaka kot jo je dal zdravapamet.
Prav vsak, ki je bil pri meni in montira več znamk inverterjev, pa je rekel da je DHT glede na hišo in radiatorje popolnoma nepotreben, in predlagal raje fujitsu WSHP.
FWHP bo pravilno......ne bom pametoval, vendar sem prepričan, da zmore - sigurno pa za ta denar dobiš največ_osebno sem prezadovoljen z njo...
Seveda je geosonda najboljša ampak tudi daleč najdražja rešitev. Z nekaj bivalence bo res tudi Fujitsu, Mitshubishi, ali Panasonic opravljal svoje poslanstvo. Na koncu se moraš odločit tako sam, je pa pri tebi podobno kot pri nakupu printerja. Poceni printer drage kartuše in obratno Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Glede na to, kar je v zadnjem postu napisano, foruma sploh ne bi bilo treba.
Forum je namenjen izmenjavi izkušenj in mnenj, ne pa za samopromoviranje in oglaševanje.
Zdavapamet, če pa že forum na nek način za to izkoristiš, vsaj hkrati ne pljuvaj po prispevkih in izkušenj uporabnikov.
In kakšno garancijo si pa ti dal?
Če te je kaj v hlačah, daj povej kakšno porabo v kWh mu garantiraš, pa magari po ogledu -pa čeprav brez vnaprej izdane menice.
Ker napisati 50% brez, da poveš ali misliš v € ali v kWh -je brez veze, sploh pa se cene hitro spreminjajo.
1 ... 34 35 36 37 38 ... 41 Pojdi na stran 
Iskanje po temi