scuba123 Napisal:Razlika COP V-V in Ze-v je za 1
Razlika v COPu ni zaradi samih naprav ampak zaradi temperature vira. Podtalnica, ki se jo črpa iz globine, ima celo leto temperaturo nad 10 stopinj, medtem ko se zemljina okoli kolektorja pozimi ohladi.
scuba123 Napisal:smo imeli podtalnico septembra ko je bila suša na cca. 1,5-1,7metra. Bi bilo tudi idealno za kolektorje na globino 1,5 metra.
Če je podtalnica
stalno prisotna na tej globini, potem bi bil kolektor ves čas v vodi in ni pomembno, kakšen je okoliški material (pesek ali ilovica). Prihaja do boljše izmenjave toplote kot pri materialu brez vode, saj voda s skoraj nespremenjeno temperaturo celo leto prinaša toploto.
V tvojem primeru bi obratovanje s podtalnico ali s kolektorjem imelo enako T vira in enak COP, ker bi tudi vrtino naredil zelo plitko.
Pri voda/voda je treba prišteti stroške obratovanja obtočne črpalke in vzdrževalnih posegov (čiščenje vrtine?). Pri zemlja/voda pa ni nobenih dodatnih stroškov in nobenega vzdrževanja.
Če boš ogreval majhno energetsko učinkovito stavbo, ti dodatni stročki prinesejo kar velik % pri porabi.
Če boš ogreval veliko potratno stavbo, pa je ta % manjši.
Primerjaj še obe investiciji. Upoštevaj tudi stroške za dovoljenje izrabe podtalnice. Pri kolektorju tudi tega stroška ni.
Če imaš take pogoje kot si jih navedel, ne vidim prednosti sistema voda/voda.