telmos Napisal:Ta bo šla kmalu po gobe, če se ne intervenira in poišče vzroke puščanja.

sassapo Napisal:Fali fali, tako naprej pa lahko gre še kompresor rakom žvižgat :?

Rezime:
Plin je bil danes izvlečen in stehtan, ni ga manjkalo nič. Izpusta ni bilo.

Na pladenj smo montirali grelni kabel, ki bo upam preprečil nabiranje ledu zaradi nepravilno izdelanega podstavka. Mogoče se bom poleti zagnal v izdelavo novega, tokrat votlega po celi površini, pa kabel ne bo več potreben.
Kaj zdaj imas poln podstavek pod crpalko? Kam pa odteka kondenzat?

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Podstavek je žal poln, razen na enem mestu je v njemu fi110 cev, ki gre v globino zemlje in služi za odvod kondenza. Cev ni nikoli zamrznila, vendar to očitno ni bilo dovolj, ker je kljub temu voda zastajala na pladnju in zamrzovala.
Če je plina dovolj je le ta onesnažen, v sistemu imaš vlago, ne zagotavljaš dovolj energije za defrost, ali pa je naprava poddimenzionirana. Kot je razvidno iz tvoje slike nobena pravilno izbrana in izpravna naprava ne deluje tako.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Bi stavil na to: ...ne zagotavljaš dovolj energije za defrost... (ker je bilo ogrevanje na minimumu zaradi nebivanja).
Sedaj sem dal ogrevanje na polno in se spet sreži normalno-enakomerno, brez pasov.

No bom videl, kako bo vnaprej, s kablom.
Fantocci, si grelec priklopil. Pri meni to on dela. Je resda bil že predmet debate a mora ali ne. Ampak če TČ misli da mora, potem pač naj. Mogoče bi pri tebi tudi morala. Tista mlakuza od 25 stopinj v talnem pač mogoče ni dovolj.
Možno, tudi to je še opcija za test. Ni priklopljen.

Sedaj, ko sem črtal problem plina in puščanja, lahko testiram naprej.

Da se razumemo: TČ ni nikoli imela problem z ogrevanjem hiše na normalno temperaturo, ko sem to zahteval od nje. Celo protokol talnega sem naredil z njo, (45°C v talno cel teden v lanskem januarju, zrak v bajti je imel 35°C) brez pomoči grelcev. Zato zelo dvomim, da bi bila poddimenzionirana.

Jezi me le tisti led spodaj, na njeno osnovno funkcijo - ogrevanje pa nimam nobenih pripomb.

P:S.: Sem vesel, da danes sneguje, bom lahko takoj stestiral grelni kabel. Drugi teden bom že več vedel, kako se obnese.
Pri meni je TČ v namen podpore ogrevanju porabila drobiž čez 20kWh v letošnji zimi. Skupno pa je grelec porabil 700KWh. Se pravi cca 680kWh samo med defrostu oziroma prenizkega povratnega voda, ker se pri -10 ne rabim več kot 27 ali 28 stopinj v talnem. Kaj šele pri normalnih T.
Prav tisti led spodaj je krivec za večino poškodovanih izparilcev. Je pa lepo, da vemo, kaj je povzročilo tiso sreženje v pasovih.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Da, zato me ne bo konec za teh 70W, kolikor porabi grelni kabel, če bom s tem odpravil še problem ledu.
Je grelni kabel potreben pri vseh invertercah?
Ni povezave.
Odvisno je od postavitve tč in izvedbe odvoda kondenza - neglede na tip tč.

Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
timi11 Napisal:Je grelni kabel potreben pri vseh invertercah?

Običajno ni, jaz sem zaj** s podstavkom, kot je že opisano zgoraj. Pa TČ imam na udaru vetra in snega, ki ga ventilator posesa v izparilnik.
Pomembno je, da odtekanje vode nič ne ovira. Torej nobenih odtočnih cevi , pladnjev in ne vem kaj še. Grelec je seveda dobrodošel, a če voda ne bo imela prosti izliv v okolico, ne bo nobene pomoči.......
Druga sezona gre h koncu, brez kabla, brez tezav. Rekel bi, da je veliko odvisno kako montiras toplotno.

timi11 Napisal:Je grelni kabel potreben pri vseh invertercah?

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live