Vsakih nekaj minut priteče oz. kaplja iz spodnjega ventila pod bojlerjem (na sliki se vidi kapljica). Bojler je montiran v kurilnici. Kaplja tudi če se topla voda iz bojlerja ne toči. Bojler je TIKI TGR 80N.
Je fuč bojler (star komaj nekaj let), je potrebno zamenjat ventil ali kaj tretjega ?
Da, kaj tretjega. Dograditi raztezno posodo.
- Velikost bojlerja?
- Pritisk vodovoda?
- Max tempertura bojlerja
- Pritisk varnostnega ventila bojlerja (ki spušča) To boš našel v tehničnih podatkih bojlerja.
Ni kaj ,greš v trgovino z vodovod in ga kupiš, pa še ključ če ga nimaš ,zapreš vodo menjaš in pozabiš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/kopalnica/kopalniske-instalacije/ventili/varnostni-ventil-unitas-15-mm-za-grelnik-vode">http://www.merkur.si/kopalnica/kopalnis ... elnik-vode</a><!-- m -->
Boljer je sicer moči 2Kw, tlaka do 6Barov, kot piše na njem in 80 litrov.
Do sedaj vse ok (3 leta). Vedno imam termostat nekje na sredini (Eco).
Je mogoče spuščanje vode povezano kaj z nabiranjem vodnega kamna v bojlerju in bi ga bilo treba očistiti ?
Jani65@: hvala za link na ventil, sicer pa upam, da ne bi bilo z novim enako (torej nič boljše, kar se spuščanja vode tiče).
So ti menjali vodomer?
Po vsej verjetnosti bo treba ekspanzijo dodati.
Kaplja zaradi tega ker vode ne tocis. Pusti pipo toliko odprto da bo malo kapljala. Pa bos najbrz nehal kapljati.
Porocaj....
Fery Napisal:Od kdaj pa najdeš nazivni pritisk varnostnega ventila v tehničnih navodilih bojlerja (ki je ponavadi 6 bar)?
Lahko ga menjaš, vendar če imaš prevelik pritisk v vodovodu, tudi raztezna ne bo kaj dosti pomagala.
Po mojih dosedanjih izkušnjah je bil ob nabavi bojlerja sestavni del tudi varnostni ventil. Je imel s tehničnimi podatki bojlerja definiran tudi pritisk. Zapis "tlaka do 6 bar" ni nedvoumen. Možno, da dovoljuje tlak vodovoda do 6 bar, max tlak po segretju pa je višji (podatek o varnostnem ventilu), možno, da dovoljuje max tlak 6 bar, pomeni, da mora biti v vodovodu ustrezno manj.
Raztezna posoda sigurno pomaga, če je max pritisk vodovoda manjši kot pritisk varnostnega ventila. Potrebna velikost raztezne pa je odvisen od teh dveh podatkov.
Citat:e mogoče spuščanje vode povezano kaj z nabiranjem vodnega kamna v bojlerju in bi ga bilo treba očistiti ?
Seveda je možna okvara ventila (poškodovan nased, smet v nasedu tesnila, .... mogoče ni dobro zaprt ventil za izpuščanje vode, ki je sestavni del tlačnega ventila, ...).
Če zjutraj, predno točiš toplo vodo kaplja iz ventila, je okvara ventila ali previsok pritisk vodovoda glede na varnostni ventil.
Če kaplja le v času segrevanja vode (po točenju) pa je sigurno potrebna in bo uspešna raztezna posoda.
Pušča na varnostnem ventilu, kar pomeni, da imaš prevelik pritisk (si ti menjali števec?) ali pa je ventil kaput. Treba je rešit vzrok, ne pa speljat v odtok...
Osebno se ne bi sekiral zaradi dveh kapljic na dan in to v kurilnici. Še posebej, če je vzrok previsok tlak v vodovodu. Sem že videl, da so vodovodarji to reševali z zamenjavo varnostnega ventila za močnejšega, kar pa spet ni pravi način, ker mora biti varnostni ventil po specifikaciji bojlerja.
Pipe in ostale vodne zadeve se pa odlicno pocutijo na 6+barih! Ce imate prevelik tlak v sistemu, se to resuje drugace kot s cevko v odtok.
Zerjavar: ventila lahko pušča tudi zjutraj pred prvim umivanjem.
Bojler ima izgube in to je treba nadomestiti.
Hanzi Napisal:ventila lahko pušča tudi zjutraj pred prvim umivanjem.
Bojler ima izgube in to je treba nadomestiti.
Ne, če je nased tesnila ventila brezhiben.
Voda se je do poznega večera že segrela do predvidene temperature in je ventil že spustil višek. Če v bojlerju ob ohlajanju pritisk ni padel (težko verjamem, da je) izpod pritiska vodovoda, ob dogrevanju ne bo narastel preko prešnjega, ki je povzročil spuščanje..
Števec(vodomer) je bil res menjan, lani poleti. Do sedaj vse ok, kljub novemu števcu.
Od včeraj zvečer do danes zjutraj se je v posodi pod ventilom nabralo cca 3-4dcl vode.
Voda iz bojlerja se ne porablja v celoti, saj dosedaj še nisem dobil mrzle vode iz njega, kvečjemu bolj mlačno (2 osebi).
Glede na vaše odgovore sklepam, da je potem edino učinkovito dodati ekspanzijsko posodo. Za 80l bojler verjetno zadošča 8l? Jo je možno dodati sam ali potrebujem vodovodarja? Teflonski trak namesto preje sicer imam, tudi osnovno orodje.
Kakšna je potem procedura dodajanja ekspanzijske? Zaprtje dovoda, izpraznitev bojlerja, priklopi se jo verjetno na priključek za mrzlo vodo bojlerja, še kaj posebnega? Upam, da je ekspanzijska že nafilana na ustrezni tlak, ker sicer kompresorja nimam.
Katere priključke - člene se še kupi za montažo poleg samer raztezne posode, tudi posebni varnostni ventil za ekspanzijsko?
Najlepša hvala za vse vaše odgovore.
jani65 Napisal:Ni kaj ,greš v trgovino z vodovod in ga kupiš, pa še ključ če ga nimaš ,zapreš vodo menjaš in pozabiš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/kopalnica/kopalniske-instalacije/ventili/varnostni-ventil-unitas-15-mm-za-grelnik-vode">http://www.merkur.si/kopalnica/kopalnis ... elnik-vode</a><!-- m -->
....in čez en teden vajo ponoviš.....če greš na ponedeljek, mogoče še 90% popusta zvlečeš :mrgreen:
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.