Tako je inverterske Tč dobro delujejo v območju med 40 in max 75% trenutno razpoložljive moči. V tem območju je SCOP dober, če pa predvsem navzgor presežeš to mejo (še posebej je problematično območje med 5 in -2C) pa se predvsem gostolamelne TČ začnejo ukvarjat same z sabo.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Logično višji? -TADEJ prosim za utemeljitev.
On/off tovarniški podatki v praksi ne držijo, ker so cikli kratki, kar niža SCOP.
Merodajna je letna poraba in ta zna biti od primera do primera v korist ene ali druge vrste TČ.
Gostolamelne TČ lahko defrostirajo tudi na pol ure pri extremnih Rh (cca >99%), če jih ženemo na polno v temperaturnem območju med cca +2 in -3.
Posledično pade COP, še bolj pa povprečna kapaciteta ogrevanja. Se pravi, da za skoraj isti efekt porabimo več elektrike.
Zato pa se inverterje dimenzionira povsem drugače, kot on/off.
Pri +1 in 99%Rh je najbolje, da inverter deluje na 40% -odjemna moč.
Pomembna je torej vožnja inverterjev v delni moči -za kar so tudi narejeni.
Žal so default nastavitve inverterjev običajno prilagojene za zalivske države (povprečne zimske temperature +5 do +10), npr nočno reducirano ogrevanje, zato jih je smiselno popravit, česar pa monterji ponavadi ne naredijo.
Objave: 54
Teme: 1
Pridružen: Jan 2016
Ocena:
0
Če sedaj povzamem zadnje komentarje o učinkovitem delovanju inverterja, bi ven potegnil da se za našo hišo, glede na velikost, pri temperaturah 0-5C, inverter ne bi ravno izkazal, ker ne verjamem da bi bil sposoben ogrevati z do 70% moči...
Kar se pa tiče primerjav z avtomobili ki so bile prej-moje izkušnje so da se na letni ravni precej ceneje vozim z avtom za 5000€, napram avtu za 50000€. In tudi bolj zanesljivo, druga pesem je pa udobje, luksuz, itd...
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
[quote="Migaj"
On/off tovarniški podatki v praksi ne držijo, ker so cikli kratki, kar niža SCOP.
Merodajna je letna poraba in ta zna biti od primera do primera v korist ene ali druge vrste TČ.
.[/quote]
Zakaj ne bi držali?
Vsaka malo boljša on-off TČ ima vgrajen algoritem, ki ji preprečuje prekratek čas delovanja. Da podaljšajo čas delovanja se regulirajo na povratno temperatura v nasprotju z invertersko, ki se regulira na temp. vtoka. (Eden sklopov, ki omogoča optimalni čas delovanja TČ je tudi zalogovnik)
Sam razpolagam z nekaj podatki COP pri delnih močeh. Vendar ti podatki niso za objavo. Načeloma pa so pri inverterskih TČ najboljši malo čez polovico obremenitve. Najslabši pri polni moči, vmesni pa pri najnižji moči. Krivulja je delno odvisna od tipa kompresorja.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
On/off cikli so v povprečju vedno kratki. Velik zalogovnik sicer omili hendikap, hkrati poveča izgube.
Eno so tovarniški podatki, drugo pa je realnost v praksi.
Predimenzioniorana on/off TČ bi morala porabiti manj, zaradi manjše pomoči grelcev.
Zdaj pa razmisli, zakaj porabi več.
A si se kdaj vprašal, zakaj je COP ogrevana sanitarne vode nižji?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
To si ti misliš. V praksi predimenzionirana on/off porabi več.
COP-e inverterjev bi morali objavljat v delnih močeh.