#31
Spadal bi naj v t.i. nizkocenovno klima tehnologijo, kjer se uporablja daljnovzhodne komponente, ker se jim lastne inverterje verjetno ne splača razvijat.
Verjetno pa že zaradi samega imena imajo roko gor nad kontrolo kvalitete.
V tem pogledu mi je Vaillant z svojim inverterjem bolj zanimiv.
#32
Vissman 300 je ravno tako inverter! Inverter ali ne inverter sploh ni tako velika razlika kot med TČ ki je konstruirana in izdelana za ogrevanje in TČ kjer je zunanja enota navadna klima Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#33
Stiebel ima res precej visoke zahteve in nič ne prepušča naključju. Seveda je vsak sistem koristno napolnit preko mehčalne naprave in dodat vsaj par litrov navadnega antifriza kateri prepreči razvoj alg in ščiti notranjost izmenjevalnika in cevovode.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#34
Torej ce sem iz postov prav razbral, se za mojo novogradnjo ki ima talno gretje ne priporoca TČ z direktnim vbrizgom? Tako se tudi seznam ponudnikov malce skrci.
Se opravicujem ce postavljam neumna vprasanja ampak res ne vem kaj je ta direktni vbrizg in zakaj ga ne priporocate za talno?
#35
Mitja: ne rabis, ker imas talno. Sam imam radiatorje in crpalko z vbrizgom, pa letos v radiatorjih se ni bilo vec kot 38 stopinj, kar pa zmore vsaka LT crpalka. Prihranek daj raje v kaj drugega.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#36
Notranja enota z regulacijo Vitocala 200s je napravljena v matični tovarni. (Nemčija)
Naprava ima eno tišjih zunanjih enot. V notranji enoti je vgrajen preklopni ventil. Regulacija je ena boljših in omogoča praktično vse nastavitve, kar bi si jih lahko zaželel.
Recimo za sanitarno vodo 3 temp. časovne temperaturne nivoje in več možnih nastavitev za cirkulacijsko črpalko.....
#37
Torej katero TČ mi priporocas? Daikin,viessmann ali katero drugo?verjetno 11kW?
#38
Koliko oseb bo živelo v hiši in koliko je prostora v prostoru kjer bo nameščena notranja enota?
#39
Na tvojem mestu bi sam izbral Daikin LT, drugo naslednjo Fujitsu Comfort (ta je brez vbrizga) ali katero od 'boljsih', ce denar ni problem. Moc glede na izracunane izgube objekta (rekel bi 8 ali 10). Sam grejem 170m2 vse na radiatorjih, pa vidim, da je 11 HP odlocno premocna. Ce bi zdaj kupoval bi vzel Comfort razlicico moci 10. Ce pa imas moznost zemeljskega kolektorja ali celo Voda/Voda pa se toliko bolje, cena je baje primerljiva ZV crpalki, samo to naj drugi vec povedo.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#40
Merlin1 Napisal:Regulacija je ena boljših in omogoča praktično vse nastavitve, kar bi si jih lahko zaželel.
Recimo za sanitarno vodo 3 temp. časovne temperaturne nivoje in več možnih nastavitev za cirkulacijsko črpalko.....
Zanima me če obstaja regulacija vremensko vodena , ki bi se odzivala glede na napoved vremena iz večih vremenskih postaj glede na lokacijo v 48h naprej in seveda glede na trenutno bi začela počasi dvigovat DV in bildat objekt , še posebej dobrodošlo pri talnem gretju !
#41
azuprej Napisal:Pri televizorjih so razlike med temi proizvajalci, katere si naštel velike. Lahko ti spis napišem če te zanima? Ampak predvidevam da samo smetiš, ker neznaš nič pametnega napisat.
TV in njegove opcije vidiš v vsaki trgovini in jih primerjaš eno zraven druge, pri TČ in "brihtnih trgovcih" je to težje.

No z mojim smetenjem s televizorji smo zvedeli nekaj več o tebi. In sicer da znaš napisat cele spise o TVjih in da očitno proizvajalci nimajo več različnih cenovnih rangov in s tem kvaliteto slike, ampak kvaliteto pomeni že samo ime proizvajalca.

Na srečo pri TČ niti približno nimaš tako velike izbire kot pri TV.
- izkoristek, zelo težko dobimo primerljive rezultate, ker vsak proizvajalec po svoje navija teste, podobno kot avtomobili, kar ne pomeni samo nedosegljive COPe, ampak tudi težko primerljive podatke med seboj. Tule je en seznam iz nemškega eko sklada:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/publikationen/energie_ee_wp_liste.pdf">http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erne ... _liste.pdf</a><!-- m -->
Podatki dejanskih uporabnikov, ampak nemogoče je vedeti kako ima kdo kaj nastavljeno (predvsem temperature vtokov) in kje kdo živi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauch&lang=en">http://www.waermepumpen-verbrauchsdaten ... ch&lang=en</a><!-- m -->

- Življenjska doba - nemogoče predvideti, vse kar lahko storiš je, da ti montira en normalen monter in ne kar en levak.

- upravljanje - za svojo hidravlično shemo in svoje želje moraš predhodno vedeti kaj boš potreboval. npr.Daikin pri vodenju samo preko vremenske regulacije ne pozna on/off urnika, to lahko narediš samo če imaš vodenje vremensko+sobno. Vse TČ imajo problem s prenizkim DV na talnem gretju, ampak nekatere regulacije vseeno gredo nižje kot druge. Nekatere TČ imajo že vgrajen kalorimeter, da vsaj približno veš kje si.

Jaz bi tej zadnji točki namenil največ pozornosti, sicer je res tako da ko nastaviš ne spreminjaš več veliko, ampak je lahko kar problem če ti ene banalne funkcije TČ ne omogoča.
#42
labelsm Napisal:
Merlin1 Napisal:Regulacija je ena boljših in omogoča praktično vse nastavitve, kar bi si jih lahko zaželel.
Recimo za sanitarno vodo 3 temp. časovne temperaturne nivoje in več možnih nastavitev za cirkulacijsko črpalko.....
Zanima me če obstaja regulacija vremensko vodena , ki bi se odzivala glede na napoved vremena iz večih vremenskih postaj glede na lokacijo v 48h naprej in seveda glede na trenutno bi začela počasi dvigovat DV in bildat objekt , še posebej dobrodošlo pri talnem gretju !

Ne da bi vedel. Sicer pa kao si to zamišlajaš glede na zanesljivost vremenskih napovedi. Kar je še posebej v SLO problem.

To bo prišlo. Dvomim pa, da bo kaj zmanjšalo porabo. Zanesljivo pa prinašalo slabo voljo.
#43
Z povezavo preko mobilnega telefona reguliraš ogrevanje na daljino glede na trenutne vremenske razmere, seveda ko te ni doma.
#44
mitjaloc Napisal:Torej ce sem iz postov prav razbral, se za mojo novogradnjo ki ima talno gretje ne priporoca TČ z direktnim vbrizgom? Tako se tudi seznam ponudnikov malce skrci.
Se opravicujem ce postavljam neumna vprasanja ampak res ne vem kaj je ta direktni vbrizg in zakaj ga ne priporocate za talno?
Za novogradnjo se predvsem postavlja vprašanje, če je zaradi višine invensticije sploh smiselno vgraditi toplotno črpalko. Bolj je hiša izolirana, daljša je vračilna doba v primerjavi z nekajkrat cenejšim elektro blokom.
V primeru Štibla verjetno do konca življenske dobe, pri črpalki ranga 4 jurje (LG monoblok)mogoče kakšnih 7-8 let.
Kolikor spremljam novogradnje, so vse večinoma opremljene z inverterskimi klima toplotnimi črpalkami oz. še kaj drugega nisem opazil in očitno zadeve funkcionirajo. V tem rangu pa je nabor črpalk zelo širok, glavno merilo pa je potrebna moč in da je na seznamu ekosklada.
PS
Črpalke z vbrizgom omogočajo ogrevanje nad 55C vtoka ogrevalne vode.
Pri talnem je priporočljivo nekje 28 C, skoraj 2 x manj.
#45
Tudi če temperatura pade za 20 stopinj v par urah, je normalno grajena in izolirana hiša, dovolj nabildana, da notranja temperatura ne bo padla niti za pol stopinje.
Za to ne rabiš dodatne programske vrstice v TČ, zaradi katere bo nje dodana vrednost, zrasla za par 100 evrov.

To, da omogočajo morje nastavitev, je zgolj malo obsežnejši software. Če je tudi to vredno par 100 evrov, pa naj vsak presodi sam.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!