3.1.2016 ob 12:36
Za 1m2 cca. 8-10m, odvisno od razmaka cevi.
resn1k Napisal:Ti bi dal razdelilnik za talno ogrevanje in ga ločil na 3 veje, za ogrevanje 10m2? :roll:resn1k Napisal:koliko cevi se porabi na m2?res nihče neve? nabavljam materijal da bo do spomladi ko se bo delalo vse doma.... koliko metrov cevi bi potreboval za 10m2 ?
namen imam vgradit talno gretje v kopalnico cca 10m2 + 1 radidator. glede na to da ni velika površina, naj se odločim za mrežo ali za sistemske plošče ?
razdelilec na 3 veje bo vredu?
ophidian Napisal:nabavljam material za talno ogrevanje.fi18 ali fi20 cevi se uporabljajo za ogrevanje npr kakšne hale ali telovadnice, ti uporabi normalno fi16mm.
Veliko jih dela na raster 10cm, vendar v tem primeru porabim veliko cevi. Zanka po sobi plus sem in nazaj do omarice postane dolga, in imajo mi v veliko primerih preko 130m.
Če delim na pol, postane dolžina okoli 70-80m, vendar potem imam 12 vejni razdelilec.
Vprašanje: ali če dam pex 18x2 kaj izboljšam stanje s pretokom, in hkrati zmanjšam razdelilec.
Je že kdo v hiši polagal za talno 18x2?
Citat:PEX cevi se delijo po kakovostnih razredih - PEX-A, PEX-B, PEX-C. Preverite, pa boste videli razlike v ceveh. V ceni je razlika lahko tudi 100-200%, da o kakovosti kakšne C cevi ne govorim...Nekoč so se polagale Totra cevi neznane kvalitete, ki delujejo že 25 in več let......
Homer Napisal:Trdim, da so mnogo boljše in mnogo slabše.Citat:PEX cevi se delijo po kakovostnih razredih - PEX-A, PEX-B, PEX-C. Preverite, pa boste videli razlike v ceveh. V ceni je razlika lahko tudi 100-200%, da o kakovosti kakšne C cevi ne govorim...Nekoč so se polagale Totra cevi neznane kvalitete, ki delujejo že 25 in več let......
Trdiš da so današnje cevi slabše in je treba biti pozoren?
zdravapamet Napisal:Pri razmaku cevi se ne IGRAJ. 10-11 cm je pravi razmak. Ko boš čez zalil hruško betona je stvar narejena za večno. Možnost popravnega izpita je nič.
Bolj ko so cevi pri talnem gretju skupaj, nižja je lahko temperatura vtoka. Pri TČ je to še bolj pomembno.
Če pa boš improviziral in šparal na metrih cevi potem moraš tudi prevzeti odgovornost v primeru slabega gretja. Da ne bo takrat vsega kriv monter ogrevalne naprave.
Pomembno je tudi kako je navito talno gretje. Velja kar veliko pravil, ki jih ne poznajo tudi mnogi monterji. Kaj šele laiki.
V praksi srečujem veliko primerov katastrofalnih izvedb v samogradnji. Pomoči za njih ni. Boli glava. Pa ne mene ampak lastnika-samograditelja.
ophidian Napisal:Imam 98m2 po etazi, zato mi pride 12-vejni razdelilec. To je, če imam raster 10m/m2.Predvidevam, da hočeš ločiti 12 prostorov zase, da ti pride 12-vejni razdelilec? Ali na podlagi česa "ti pride" 12?
Po izračunih bi po večini lahko šel na raster 20cm, kar pa se mi zdi malo preveč. Na raster 5cm mi izračuna zgolj v eni mali kopalnici.
Moram narediti izračun še poskusno z 18x2 cevjo, da vidim, kaj ven pride.