26.1.2016 ob 22:52
kaj če bi mu kot tretjo varianto hkrati ponudil ustrezen model češke Hotjet ?
-potem pa naj se odloči po svojem izboru -olje več ni aktualno?
Lebanovski:
Še enkkrat: grelna moč TČ in temperatura dvižnega voda sta dva različna pojma.
Nekatere NT TČ pri -10 lahko dajejo cca 9kW, vendar samo do 35/30.
DHT do -15 v vseh pogojih zagotavlja cca 11kW in to pri vseh potrebnih temperaturah ogrevalne vode .
Pri -20 pa cca 10kW -tudi pri T ogr.vode do 80/70.
Vendar brez grelcev več moči večinoma ne.
Ostale tu naštete kao visoko-kilovatne TČ pa pri teh pogojih najbrž zagotavljajo 10kW do cca 45/40
oz izjemoma 50/45. Čeprav v toplejšem vremenu pa grejejo bistveno več (tudi 2X več).
In tudi zato pri njih obvezno na radiatorjih rabiš zalogovnik.
Kar pa je vse skupaj povsem dovolj, ker na pomoč pri njih hitro priskočijo grelci.
Če le prepogosto ne rabiš v radiatorjih več kot 45/40.
Mi pa ne poznamo natančneje tvoje situacije.
Kolikšno ogrevano moč imajo skupaj vsi tvoji radiatorji pri ogrevalni vodi 45/40 Koliko jih je, kateri so, kako veliki so...ter kolikšna je bila potrebna T ogrevalne vode v preteklem mrzlem obdobju, če se ogreva non/stop.
18kW VT Kronovšek -naj ti oni najprej izračunajo projekcijo porabe, ogled, predračun...
Če imaš sedaj 26.000kWh izgub (4.000/0,65) ?
ali pa boš to potrebo po energiji z dodatnim ogrevanjem spodnje etaže povečal?
-potem pa naj se odloči po svojem izboru -olje več ni aktualno?
Lebanovski:
Še enkkrat: grelna moč TČ in temperatura dvižnega voda sta dva različna pojma.
Nekatere NT TČ pri -10 lahko dajejo cca 9kW, vendar samo do 35/30.
DHT do -15 v vseh pogojih zagotavlja cca 11kW in to pri vseh potrebnih temperaturah ogrevalne vode .
Pri -20 pa cca 10kW -tudi pri T ogr.vode do 80/70.
Vendar brez grelcev več moči večinoma ne.
Ostale tu naštete kao visoko-kilovatne TČ pa pri teh pogojih najbrž zagotavljajo 10kW do cca 45/40
oz izjemoma 50/45. Čeprav v toplejšem vremenu pa grejejo bistveno več (tudi 2X več).
In tudi zato pri njih obvezno na radiatorjih rabiš zalogovnik.
Kar pa je vse skupaj povsem dovolj, ker na pomoč pri njih hitro priskočijo grelci.
Če le prepogosto ne rabiš v radiatorjih več kot 45/40.
Mi pa ne poznamo natančneje tvoje situacije.
Kolikšno ogrevano moč imajo skupaj vsi tvoji radiatorji pri ogrevalni vodi 45/40 Koliko jih je, kateri so, kako veliki so...ter kolikšna je bila potrebna T ogrevalne vode v preteklem mrzlem obdobju, če se ogreva non/stop.
18kW VT Kronovšek -naj ti oni najprej izračunajo projekcijo porabe, ogled, predračun...
Če imaš sedaj 26.000kWh izgub (4.000/0,65) ?
ali pa boš to potrebo po energiji z dodatnim ogrevanjem spodnje etaže povečal?

hock: