Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
SO trami vsaj mislim nevem izraza. Od podaj so nabite deske ki so ometane in služijo kot strop v hiši. Potem pa so deske nabite na zgornjo stran trama.Potem pa so še ene deske. Med temi deskami je 120mm zraka, trami so narazem 900mm.V glavnem zračnosti med deskami je 120mm.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Energetik81 Napisal:Ne razumem, od kje ti kondenz. Meni kaže temperaturo folije 13,5°C, če je notri 22 in na podstrešju -15. Zračne reže med deskami 12cm in na foliji 10cm URSE. Daleč od kakšnega kondenza. Ali pa sem kaj spregledal.
EDIT: se pa strinjam, da v tem primeru (če ne bo na volni nič, in zgoraj prezračevano podstrešje) folija ni potrebna.
Tudi jaz dopuščam možnost napake, sem ponovil račun, vidim edino možno napako, da sem vzel 10 cm volne namesto 20. Pri 20 cm volne pa res ni kondenza pod PE folijo, vendar se mu zelo približa.
Ali si jemal tri plasti desk po 2,5 cm? Si upošteval da so deske zelo suhe in imajo kakšn 2 mm špranj (znatno večja paropropustnost)? Jaz sem jemal 2 plasti zraka po 6 cm. Verjetno sta debelejši, vprašanje, če sta res dve plasti (srednje deske?)?
Kot pravim: za dober nasvet premalo podatkov.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Sedaj kaj bolj razumljivo. To je naris.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/n/4f/2GhqFI3b/dsc03666.jpg">http://shrani.si/f/n/4f/2GhqFI3b/dsc03666.jpg</a><!-- m -->
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Koliko je pa ta zračni most prezračevan? Napušči so zaprti?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: Morda pa u-wert podcenjuje izolativnost mirujočega zraka
Ločiti je toplotne lastnosti za mirujoči zrak od lastnosti zaprtega zraka.
Če verjameš v U-Wert-ovo podcenjevanje, naredi preizkus. Na hladnem zaprtem podstrešju meri temperaturo zraka pri tleh in pod kritino. Iz razlike temperature in višine podstrešja ter iz prevodnosti stropa in razlike temperature ogrevanega prostora - podstrešja lahko izračunaš prevodnost zraka na tvojem podstrešju. Bo daleč od znanega podatka za mirujoči zrak 0,023 W/mK.
jokovot Napisal:Sedaj kaj bolj razumljivo. To je naris. ...
Nisem na kaj takega pomislil. Ne vidim razloga za križne deske kot tla podstrešja. Sem bil prepričan, da je ena plast desk na sredi višine stropnikov, da se dobi dve zaprti zračni plasti = nižja prevodnost toplote.
Kako dolgi pa so ti stropniki (trami v stropu), da so pri višini 12 cm dovolj močni?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 30
Teme: 4
Pridružen: Jan 2016
Ocena:
0
Ali je streha izolirana? Predvidevam, da ne.
Jaz bi naredil po liniji najmanjšega odpora, če se podstrešja ne uporablja, bi dal samo stiropor po tleh. V primeru, da je pohodno pa PVC, EPS, estrih, ...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: Očitno izračun ne gleda preveč na debelino in orientacijo plasti, ki bistveno vpliva na konvekcijske tokove.
Pri tanki plasti zaprtega zraka (do 2 cm) je gibanje zraka (vrtinčenje) zelo počasno in posledično malo toplote prehaja s prenosom, večina s prevodom in sevanjem. Zato si pri izračunu večslojne šipe lahko blizu realnemu stanju, če jemlješ mirujoč zrak.
Sem pa še malce v dilemi glede prestopa toplote (iz trdnega na plin ali obratno). V strojniškem priročniku je navedena vrednost prestopnega koeficient alfa 14 do 40 W/m2K. Nepotrjeno pa sem zasledil v "priporočilih", da se za zid gradbenega objekta jemlje: znotraj (brezvetrje) 8, zunaj (veter) pa 23 W/m2K. Tu sem sicer že slišal razlago, da je Kraut (strojniški priročnik) zajel v prestop tudi sevanje. To težko verjamem, ker se podatek nahaja v poglavju prestop toplote, poglavje sevanje pa je posebej. Če bi sevanje bilo zajeto v prestopni koeficient, bi verjetno bilo navedena odvisnost od sevalnega koeficienta, se pa navaja odvisnost le od hitrosti plina in hrapavosti površine.
Nisem pa še raziskoval, kako se po teoriji U-Wert-a spreminja prehodnost zraka glede na debelino in orientacijo plasti. Izračun po U-Wert-u uporabljam le izjemoma; delam z lastnim programom, ki sem ga imel kar več let prej, kot sem na tem forumu zasledil informacijo o obstoju tega brezplačnega programa.
Po mojem mnenju, za plast zraka v zgornjem stropu se prehod toplote praktično ne spreminja pri debelini plasti nad 10 cm.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Žerjavarf@Kako dolgi pa so ti stropniki (trami v stropu), da so pri višini 12 cm dovolj močni?
Ti stropniki so dolgo 5,5m in je bilo prazno se ni nič baje gor hodilo. Od strani so zaprti, tako da ni prepiha.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
jokovot Napisal:Ti stropniki so dolgo 5,5m in je bilo prazno se ni nič baje gor hodilo. Od strani so zaprti, tako da ni prepiha.
Nebi priporočal, da se gor hodi. V skladu s predpisi so prešibki za lastno težo stropa. Verjetno se kar opazi poves. Poskusi pritisniti k stropu kako 4 m dolgo ravno lato, da vidiš poves.
Seveda je druga pesem, če je slučajno vmes še kaka podporna stena.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Nasvet bi rabil tudi jaz. Tast (81) in tašča (76) živita v vrstni skrajni hiši. Ogreva na plin, SV pa z namensko SVTČ. Porabi cca 1200€ plina na leto s tem, da greje na 19°C, občasno 20°C in to samo v kuhinji/jedilnici/dnevni sobi in kopalnici. V ostalih prostorih so radiatorji zaprti.Fasada je obnovljena na teranovo še 8 cm EPS. Strop proti strehi je betonski, na katerega je položen 5 cm neke steklene volne, na katero je pa vrgel iverce tako, da je stisnjena. Podstrešje je mrzlo, prepišno, občasno oziroma redko se hodi po njem za odlaganje kakšne krame ali vzdrževanje antenskega sistema.
Na podstrešje sedaj ne hodita več, če že kdo, sem to jaz. Kar se mene tiče, ne rabi biti več pohodno. Koliko URSE ali kaj podobnega bi položil, da bi bilo optimalno glede na ostalo izolacijo?
P.S.
Pri izdelavi fasade je ostalo nebroj toplotnih mostov (na primer ni hotel razdirati zaprtega obitega napušča, da bi lahko potegnil izolacijo do vrha zidu. In zaradi tega in neizolirane (slabo izolirane) zgornje betonske plošče, se mu dela v večini prostorov v vogalih kondenz in plesen.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
@alanford:
5cm steklene volne z dilami povrh pomeni 2 cm stisnjene (torej brez zračnih žepov). kolilkšna je izolativnost tega sloja (po možnosti kondenziranega v močnem mrazu), najbrž ni treba razlagat, kakor ni treba razlagat, da je toplotni tok največji ravno preko strehe oz stropa.
če ne rabiš pohodnega podstrešja (vendar to ponavadi ni dobra odločitev, že samo zaradi vzdrževanja strehe ipd), ne rabiš obteževat volne z ničemer, na vrh daš le sloj parne ovira ali kakšne kopreme ipd, v kolikor gre za negrevano in precej odprto podstrešje.
če bi pa rad pohodno, pa jasno tramovi (po možnosti v dveh slojih in križani), vmes volna, na vrh pa deske z razmikov. spet hjasno tudi ustrezne folije spodaj in zgoraj glede na potrebe oz pogoje.
debelina? kaj pa vem, nekje 15-20 cm bi bil minimum najbrž, kar bo več, ne bo škodilo.