#31
Dodajam še dve sliki...


Priložene datoteke
.jpg   fasada_2.jpg (Velikost: 14,83 KB / Prenosi: 789)
.jpg   fasada_3.jpg (Velikost: 13,14 KB / Prenosi: 788)
#32
V lepilu s katerim se lepi izolacijo je voda, ker objekt ogrevate po mojem pač sili ven, zaradi nizkih temperatur kondenzira. Je pa vprašanje kako so nanašali lepilo na EPS: na kupčke /točkovno ali tudi po celotnem robu EPS plošče - pri slednjem je onemogočeno kroženje-dvigovanje zraka za ploščami proti deskam...
Menim, da bo minilo
#33
Se ne bi čudil da so slabo naredil - toplotni mostovi.
#34
Na vrhu fasade (stik z lesom) ti uhaja ven topel zrak. To pomeni da zadnje vrste plošč niso nalepili na način, ki bi zapiral pot zraku izven izolacijskega sloja. Tako pa zrak uhaja in kondenzira.

Podobno je vmes...to so luknje v stiroporju kjer prihaja na plano tyopli zrak in kondenzira (se vidi da je na stku plošč...te luknje bi bilo treba v času lepljenja plošč zapurpenati.
Ko bo zaključni sloj tega kondenza ne bo videti. Ostajal pa bo problem na vrgu fasade ker ti bo čez čas začel gniti les.
#35
Tudi jaz sumim oz sem sumil/upal, da je to vlaga od lepila (izolacijo so lepili novembra, vlaga je bila visoka, sušenje posledično slabo).

Če je vzrok tok toplega zraka, ki potem pri prehodu "na prosto" ob padcu T kondenzira, predvidevam, da je to verjetno povezano z izparevanjem vlage od lepila - čez stiropor ne more (razen na par mestih, kjer je to vidno), posledično gre gor. Vendar a se ne bo to vse skupaj nehalo, ko se bo to lepilo do konca posušilo, npr. čez poletje? Ali lahko pričakujem konstantno te težave?

Namreč na dolgi rok to pomeni, da bo ostrešje uničeno v roku par let, ker bo les zgnil...
#36
za začetek bi bilo dobro pri strehi kjer je kondenz zatesnit špranje. Sej so, kokr se vidi iz slik med fasado in lesom?, zatesni jih v nulo s purpenom.Tisti ki so ti delali naj popravijo.