zdravapamet Napisal:Lebanovski sam predlagam naslednje:
-TČ Kronoterm WPL-18-K1 HT (17,2 KW A2/W35)
-zalogovnik z inox pretočnim bojlerjem Boilernova TSPS 800 l
Osnovna regulacija že pokriva eden direktni in mešalni krog. V setu je el.grelec 6 KW in modem za internetno krmiljenje in nadzor sistema. Internetna aplikacija Cloud je brezplačna.
TČ je visokotemperaturna (65 stc) zato na radiatorskem sistemu (okoli 50 stc) ne bo delovala na meji svojih zmožnosti ampak se bo to dogajalo le redko ( od -10 navzdol). Se tudi bolje obnese pri nižjih zunanjih temperaturah in da več od sebe. Je pa dražja kot LT. Nizkotemperaturno odsvetujem.
Hranilniki z inox pretočnim bojlerjem delujejo na visokotemperaturnih sistemih odlično.
V praksi nastavljam tako:
-bojler grej na 47 stc
-mirovanje 10 stc
Ker je temperatura dovoda v hranilnik večino časa nad 40 stc se samo ogrevanje bojlerja sproži zelo redko. Topla sanitarna voda pa je vedno na razpolago.
Tako izven ogrevalne sezone hranilnik postane velik bojler, ki ga lahko ogrevate le 1-krat na dva dni. Nastavitve za bojler so takrat 50/mirovanje 10 stc. Ostalo se nastavi v časovnih programih.
Predviden prihranek z omenjenim stanjem je 50%.
Dobra konfiguracija
vseeno imam vprašanja:
- modema najbrž ni pač pa wifi točka ali pa RJ45 connector ?
- mirovanje 10°stc pomeni, da se zalogovnik shladi na 37°C ? Kako potem pride zadosti vroča voda v nor kuhinsko korito skozi pretočni bojler in inštalacijo ?
- predviden prihranek napran temu staremu neučinkovitemu kotlu, ki dela celo poleti za TSV je samo 50% ? :oops:
V kWh porabe plačljivih energentov bi pričakoval prihranek cca 75%

-vsaj moje izkušnje z DHT so takšne.
Torej rekel bi, da se v tako močno posodobljenih starih neučinkovitih sistemih v primeru :
- kondenzacijske peči lahko pričakuje do največ 50% prihranka na talnem, na radiatorjih pa malo manj
- v primeru ustrezno izbrane ogrevalne TČ ZV pa še enkrat na pol oz. cca 75% -in to na raditorjih.
V primeru talnega gretja pa tudi do 80%. (izkoristek:cca 0,6 do 0,65 => 2,5 do 3,4).
Še nakaj več pa v primeru prehoda na TČ VV (cca 0,6 do 0,65 ==> cca 3,5 do 4,4)