Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Lahko narediš isto kot jaz: zapri ventil mansarde in ogrevaj le pritličje.
Dvigni željeno temperaturo npr. na 25°C (če imaš sedaj 22). Tako bo dovolj visoka za varno delovanje TČ (mazanje kompresorja, učinkoviti defrosti) in hkrati poraba ne bo velika, ker boš ogreval le pol kvadrature in bo ciljna temperatura vtoka hitro dosežena. Tako boš zvozil brez grelcev.
Temperatura bo dovolj visoka tudi v mansardi (bo nižja za kakšne 3 stopinje od pritličja), ker se počasi razporedi po celi hiši. Če že imaš vrata jih vsa odpri. Fasada je?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ker je drugače v bajti pretoplo?
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
Jaz opazam (to sem sedaj sele po pol leta uporabe ugotovil), da mi za ogrevanje SV vodno vklopi grelce. Kakor sem na hitro opazil se grelci vklopijo nekje pri 45 C, da segreje vodo do 50 C. Se da to tako nastaviti, da mi za ogrevanje SV ne uporablja grelcev?
Imam pa 6kw Daikin TČ.
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
@Gasper123 tnx. Kako pa imate ponavadi temperaturo SV nastavljeno v praksi?
Jaz lahko nastavim na 45 C, vendar me moti, ker imam deltaT 10 stopinj in potem mi je 35 premrzla vodo.
Sem probal najti kako bi zmanjšal deltaT na 5 pa nikjer ne najdem.
Sumljivo pa mi je, da imam porabo do 20 januarja 400kwh od tega ima 220kwh za SV.
Objave: 14
Teme: 2
Pridružen: Feb 2014
Ocena:
0
Grelce imam vklopljene, tak da to ni razlog za težave. Bo očitno treba mal višjo temperaturo nastavit, če je to rešitev. Če prav po drugi strani pa se sprašujem - daikin ima en program proti zmrzovanju vode - na koliko pa potem tam greje? Še nisem probaval sicer tega...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Lahko pa ogrevaš po urnikih , npr bolj ponoči (MT), da se ne ogreva 24ur/dan ampak npr 14ur - pa boš rabil dvižni vod nekaj višji, da bo TČ defroste lahko delala načeloma brez grelcev.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Vse naprave imajo varovanje proti prenizki kondenzaciji, saj nizke temperature kondenzacije škodujejo kompresorju. Meja ogrevalne vode je okoli 20°C, (odvisno od TČ) pod to temperaturo bo TČ vedno delovala samo z grelci. V primeru, da želimo v še ne vseljeni hiši vzdrževati 10°C bo temperatura ogrevalne vode v talnem cca 13°C, kar pomeni delovanje izključno na grelce. Rešitev je mešalni ventil, (če TČ to omogoča)
v tem primeru TČ deluje v varnem temperaturnem območju, mešalni ventil pa skrbi za želeno temperaturo vode v talnem. Seveda bodo v vsakem primeru pri defrostih potrebni grelci, če nimamo paralelno vezanega zalogovnika, ali pa vzame naprava energijo za defroste iz bojlerja, kar pa enostavnejše naprave zopet ne znajo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Čisto tehnično me zanima, zakaj nizka kondenzacija škoduje kompresorju?
Sicer pa nimam ravno takih izkušenj kot pišeš, meni pade DV med defrosti na 11° (povratek cca. 15°), pa se praktično vedno pobere brez grelca, le 1x sem videl vklop za cca. 5min.
Drugače pa je mešalni po mojem kompliciranje, raje nastaviš urnik ter višjo krivuljo, da takrat ko že dela TČ, dela na višji temperaturi vode (čeprav povratek bo verjetno vseeno nizek, ker povprečna temperatura estrihov bo podobna kot pri 24/7 gretju).
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Iz podobnega razloga kot nizka delovna temperatura škoduje motorju z notranjim izgorevanjem. Poleg problema z mazanjem je tukaj problem še hladivo, ki se pri tako nizkih temperaturah ne vplinja v celoti, kar pomeni da lahko v kompresor prihaja kapljevina, kar zelo slabo vpliva na življensko dobo le tega. Pri kompresorjih tipa batni in rotary lahko kapljevina povzroči celo stroje lom.
Če tvoja naprava nima varovanja prenizke kondenzacije še ne pomeni, da lahko brez posledic deluje pri tako nizkih temperaturah.
Kaj hitro se ti lahko zgodi, da boš v primeru okvare moral sam kriti stroške popravila, ker kurilnica ni bila izdelana po predpisih proizvajalca naprave za delovanje izven normalnih obratovalnih pogojev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->