Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ne vem kako si to računal. Ker sedaj je cca. 2x dražje od TČ.
Koliko ima COP TČ pri gretju sanitarne, 2,5 recimo? Torej pride 1 kWh 4,2c. ELKO pa 7,6c.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ja, peč na olje si imel pa z izkoristkom koliko, 50%?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Redko kateri starejši kombinirani kotli imajo preko 60% izkoristek, pri gretju SV pa jasno še manj
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Nizkotemperaturna, po dimnikarskih meritvah 94%.
Pa saj je jasno. Ko se peč vklopi zaradi gretja sanitarne vode, prvo 10 minut segreva samo sebe in dimnik, potem se začne komaj nekaj dogajat. Takrat, ko ni kurilne sezone, je to še posebej potratno.
Če bi sam imel STČ verjetno iz kurilnega olja na TČ ne bi šel kar tako, ker bi bila poraba samo za ogrevanje okrog 1000l, mogoče še manj.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
xavi... 94% je podatek o izkoristku izgorevanja, nima nobene povezave s tem koliko energije se dejansko prenese na ogrevalno vodo. Pri starejših kombiniranih kotlih si včasih lahko že srečen, če dobiš iz enega litra ELKO 6kw uporabne toplote. Elko specialke jasno dosegajo boljše rezultate, če niso litoželezne
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
In verjetno se pri sodobnih oljnih večina prenese na vodo?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kondenzacijski oljni kotli pa dejansko presegajo 90%
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Sosed ima najboljšega Vissmana (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=viessmann+vito+rondo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjaguzEtaTKAhXC8HIKHR-QA2wQ_AUIBygB&biw=1590&bih=759#tbm=isch&q=oljna+pe%C4%8D+vissman&imgdii=5J1zAIZ4Hw4P6M%3A%3B5J1zAIZ4Hw4P6M%3A%3BfNAzKAmPsLT3wM%3A&imgrc=5J1zAIZ4Hw4P6M%3A">https://www.google.si/search?q=viessman ... 4Hw4P6M%3A</a><!-- m -->) in pravi, da skuri 0,8 l za sanitarno vodo. S tem, da sta dva penzionsta, ki porabita 6m3 vode na mesec. Pri nas 14-17m3.
Sicer, pri meni je bila takšna kalkulacija, drugi pa se naj odločajo po svoje.
Če bi sam stanoval v vrstni hiši z priključkom za plin, bi se odločil za kombiniran plinski kotel z pretočnim ogrevanjem sanitarne vode.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Buderus se pri novih kotlih hvali, da so tudi nekondenzacijski čez 90%.. Kakšnega ima pa avtor teme (12 let starega) lahko pa ugibamo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
sassapo Napisal:Elko specialke jasno dosegajo boljše rezultate, če niso litoželezne
Vse elko specijalke s pravilno izbranim gorilnikom in pravo nastavitvijo dosegajo dobre rezultate od tistih italijanskih za balkance do Buderusa, Viessmana in ostalih vmes. Pa ne glede na to iz česa so napravljene. Za čuda so tudi tiste za balkance delovale po 25-30 let in jih sedaj zamenjamo s kako TČ. Pa so še vedno funkcijonalne. Če bi takrat poslušali instalatersko srenjo, bi morale vse spustit že po 4-5 letih, pa niso. Isto se dogaja sedaj s TČ. Zakaj že? Verjetno zaradi denarja.
Zdrava pamet glede na to, da imam že nekaj čez 38 let delovne dobe in sem veliko delal celo življenje dvomim, da si zvaril toliko instalacij, kot jaz. V letih 1994 -2003 smo pri plinifikaciji primorske instalirali vsak dan po en plinski kotel komplet z vsem centralnim ogrevanjem v stanovanjih. Se pravi vsak dan v treh eno stanovanje vse. Dvomim, da je še kdo od vas teh novodobikov z vsem razpoložljivim orodjem kaj takega sposoben. Ja in tudi danes se še ni zgodilo, da bi ne deinstalirali kurilnice in instalirali TČ z vsem v več kot enem dnevu. To je organizacija dela in praksa. Zato raje komentiraj koga drugega ne mene.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Dajte, smirite konje in nehajte s to pretirano samohvalo in poveličevanjem svojih sposobnosti. Na forumu je pri vas, ljudeh take sorte, vedno vse tip top, kako je zares, v praksi, pa bi lahko povedali samo tisti, katerim se je obnavljala kurilnica. V 38 letih in ob nadpovprečni količini opravljenega dela, jih je moglo biti na tone, pa ne mi rečt, da ni niti pri enem slo kaj narobe. Verjetno se boš sedaj spomnil na tistega, edinega, enega, pa še v tistem primeru je krivda ziher bila na strani stranke, drugače bi se tudi tam vse naredilo ekspresno, kvalitetno, skratka oh in sploh.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Nehaj blodit neumnosti. Napisano je bilo, da naj bi znal samo stisnit alumplast.
Če si pa forum kaj prebral, bi pa lahko opazil, da o meni kar veliko piše takih in drugačnih.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Ne vem zakaj v mojo blodnjo vtikaš alumplast, zgleda, da nisem edini, ki blodi.
Zapisov o tebi nimam namena raziskovati po forumu, si mi pa s tistim zapisom prej prišel naprej, kot še nekdo na tem forumu, ki je tudi v življenju naredil ogromno, top kakovostno.....ja, na forumu, v realnosti je vse skupaj precej drugače.
Torej, jaz blodim o pretirani samopromociji in ne o alumplastu.