#16
Tud nam se je obesila TČ, zgleda je bil en zrak al nekaj. TČ delala, vklop črpalke za bojler... po 5 minutah. ALRARM: T kompr previsok (mislim da 120°C). Izklop TČ, po nekaj minutah izklop črpalke... to se je ponavljalo, dokler ni ratalo mraz v hisi...

Bojler je bil na 44, v nastavitvah prestavili na 40, je zagnalo črpalko ogrevanje... od takrat deluje ok (dva dni). Smo prezračili, malo dolili in malo pojačili pretok na črpalki bojler. Bomo vidli...
LP Klemen
#17
sam sem imel tudi napaka tz in blokada tz.sicer na vv.zamenjali kontroler in dela.
#18
juress Napisal:zato sem šel še enkrat menjati komunikacijski utp kabel med nadzorno in zunanjo - in to namreč že tretjič v petih letih! Živim na polju in ko stisne mraz se poljske miške zatekajo notri, kljub mnogim nastavljenim 'vrečkam'.....

In glej zlomka, v pol ure povratni in bojler nad 40C.....znatno se pozna tudi dodaten plin. Začelo je vklapljati el grelec + sam izkoristek TČ je bil vidno boljši
aenkrat je rešeno, da nas ne zebe, ko pa se malo otopli bo Kogovšek kanto zrihtal kot je treba.

Jaz ne razumem zakaj taka hvala serviserju. Če prav berem sta plin "na pamet" dofilala brez potrebe (ker je bil fuč kabel). Ko je zapustil objekt si pa imel še vedno problem.
#19
Če bi videl kako, kaj, kje in pod kakimi pogoji se je delalo, bi razumel.....plin pa je tudi pomagal. pri -7 po štemanju robnikov, umiku pesjaka v temi z omejeno dostopnostjo v črpalko je naredil še več kot je lahko
#20
Če so že robniki čisto ob, še dobro, da niso še tlakovci čez.
Pa brez zamere, zgolj v razmislek tistim, ki mislijo, da je TČ naprava, ki je nikoli ne bo potrebno odpreti in popravljati.
#21
Takšne debate bi lahko bile v tej temi.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=61876&hilit=va%C5%A1o+toplotno+%C4%8Drpalko">viewtopic.php?f=7&t=61876&hilit=va%C5%A1o+toplotno+%C4%8Drpalko</a><!-- l -->
#22
bk9105 Napisal:Če so že robniki čisto ob, še dobro, da niso še tlakovci čez.
Pa brez zamere, zgolj v razmislek tistim, ki mislijo, da je TČ naprava, ki je nikoli ne bo potrebno odpreti in popravljati.

jah, en je postavljal TČ, drug pa nasuval zemljo, tretji pa pesjak :lol: :lol:
#23
Kaj tako neumnega še nisem slišal.
In pol se jadaš, da serviser kao ne pride? Najbrž je vedel, da rabi še gradbeno kooperativo zraven. Pa veterinarja mogoče, pa kakega vrtnarja...
#24
če ne razumeš ne komentiraj......ja vsak serviser že po telefonu ve kaka je situacija in zato ne pride a ne....jao pametnjakoviči...
#25
juress: kdo je pa Kogovšek? Al si mislu Kronovšek? Drgač pa samo da dela, si sploh nočem predstavlat, da bi zdej kaj nehalo delat.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#26
Aleš Kogovšek, Klima Kogovšek.....

Kronoterm še ni klical nazaj........
#27
Aha. Ja super, drz se ga (majstra) Smile
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#28
Slaba reklama za Kronoterm.
Je pa ponavadi tako, da noben majster ne kliče nazaj, vsaj tisti ne, ki imajo zadosti dela.
#29
žalostno.....pa saj ga ne kličem, da bi ga za zdravje vprašal, ampak ker očitno je problem, ki ga ne moreš rešit_in to v sredi zime...
#30
03pomlad Napisal:TČ kronot. zrak voda 7/8, 2 meseca stara.
Danes na displayu: ?učinkovitost?
zagnan program proti zmrzovanju (verjetno grelec)

Kličem servis:
najprej vpraša koliko je zraka v sistemu? ... ga ni ker sem vse odzračil
tlak?... rečem 1.2
pove naj napolnim sistem do 1.8 bara, izklopim in ponovno vklopim.
Potem je bilo ok.

Vprašanje, če ima ta pravo številko, ker očitno se da priklicat servis. @03pomlad, a si ti zadovoljen z Kronovškovo podporo?