Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kako nimaš nobene regulacije

hock:
Nujno potrebuješ varovanje povratka vsaj preko kretnice in še precej bolj nujno mešalni sklop na dvižnem vodu. Seveda zraven sodi avtomatika, ki bo nadzirala temperaturo dvižnega voda in varovanje povratka.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Ocena:
0
Sorry, imam temperaturni mešalni sklop,ki je nastavljen na 35°,ki se spušča v talno,na izhodu iz peči je pa tudi 4 potni mesalni ventil
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Sam imam samo štiri potni ventil z motornim pogonom. To vse mi upravlja regulacija MR-TR plus ki je za talno in radijatorsko ogrevanje. Z njo lahko nastaviš tako opevano varovanje povratka in vse druge nastavitve kot so krivulja ogrevanja,obtočna črpalka,zunanja temperatura ,sobni termostat............ Regulacija deluje zvezno kot tempomat pri avtomobilu.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Zanima me:
kakšna naj bi bila poraba pelet pri 22°?
V PZI (energetska izkaznica) imaš izračunano letno (zimsko) potrebo po toplotni energiji (kWh), to ni problem pretvoriti v kg peletov.
Citat:če je potreba po zalogovniku in kolikšen naj bi bil?
To boš hitro ugotovil, če boš imel preveč vžigov peči na dan. Verjetno ti bo akumulacija estriha zadoščala, da ne bo potreben še zalogovnik.
Glede na opis toplotne izolacije hiše, bi sklepal, da je peč premočna (preveč kW) in se bo pogosto prižigala. Predno greš v investicijo zalogovnika poskusi s sobnim termostatom, ki ima večjo histerezo = večja razlika (1 do 2 C) med vklopom in izklopom.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Spraševal si za porabo. Če primerjam z mojo ko nimam druga kot izolacijo strehe, novo stavbno pohištvo in radiatorje , porabim pa samo za ogrevanje 4600 kg,prej 2200l olja potem moraš ti priti z sanitarno maksimalno na 3000kg. Upam ,da boš na koncu kurilne sezone podal podatke porabe.
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Ocena:
0
Jaz sem gradil na novo in sem se potrudil okrog izolativnosti hiše,saj je to najboljša dolgoročna naložba.
Bom,samo ne bo pravi podatek porabe,ker še popoldan kurim v kamin,saj moram porabit drva,ki so mi ostala,ko sem čistil parcelo preden sem gradil.
Objave: 1855
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
15
@bagio ,pa bi vprašal, si imel možnost :wink: . Definitivno premočna peč za tvojo hišo!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
bagio Napisal:...
glede premočne peči sem pa že dobil podobno mnenje,ampak kaj naj zdaj,ko je že doma
Sem ti že odgovoril:
Citat:če je potreba po zalogovniku in kolikšen naj bi bil? To boš hitro ugotovil, če boš imel preveč vžigov peči na dan.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če bo namestil zalogovnik, bo premočna peč čisto lepo opravljala svoje poslanstvo
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Ocena:
0
Da še malo opišem kako sem se odločil,seveda po nasvetu z znalci.
Nabavil bom 1000l zalogovnik in wdc20, upam da sem se odločil pravilno.
Objave: 627
Teme: 57
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
In zakaj bi radi nekateri dodali zalogovnik vode k peletni peči? To je za kurjenje drv, kjer imaš nihanja (enkrat prevoče, drugič prehladno). Za peči, specialne za kurjenje lesnih peletov pa res ne rabiš zalogovnika.
A je to kakšna nova moda ali kako?