Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Tako je!
Ekspanzijska za sanitarno vodo ni namenjena regulaciji tlaka, ampak preprečitvi naraščanja tlaka, ki bi presegel tistega ki ga ima varnostni ventil.
Objave: 264
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
4
@sašo65, pa kaj ti to ne gre skupaj?
Zakaj rabiš ekspanzijo na sanitarni vodi?
Če imaš na sistemu konstantno enak tlak sploh ni problema, ker od števca pa do pipe nimaš nobenega nepovratnega ventila, imaš sicer varnostni ventil na vstopu v bojler, kateri pa tlačno prepušča vodo nazaj posledično teoretično tudi preko števca v omrežje.
Ko pa se začnejo problemi z tlakom pa ponavadi namontiramo tlačni regulator in ga recimo namontiramo nekje na vstopu v hišo, kjer imamo posledično tlak manjši ali enak nastavljenemu recimo 3bar.
Nastane zaprti sistem v celotni instalaciji.
Ko začneš ogrevati recimo 15l bojler se ne bo zgodilo nič bistvenega, ko pa boš ogrel recimo 300l bojler iz 30 na 80stC pa nič odpiral vode pa bo na vhodnem varnostnem ventilu veselo špricalo, ker naraste tlak v sistemu
Ekspanzijska posoda je potrebna samo v tej situaciji in mora biti predpoljena na višji tlak kot je v sistemu cca.na 0.2bara več kot v sistemu.
V primiru da se zgodi takšen scenari ta ekspanzijska posoda kompenzira raztezek vode (seveda mora biti tudi ustrezno dimenzirana).
Ko prvič odpremo pipo je ekspanzija prazna in ostaja prazna do ponovnega raztezka.
Posledično potem ne bo problema z zastano in smrdečo vodo.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Ponovno posredujem kalkulator:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.si/~leon/software/javascript/expansion-vessel-system.html">http://www.lecad.si/~leon/software/java ... ystem.html</a><!-- m -->
P.S.edit
Ta kalkulator predlaga vedno predtlak posode za 0,2bara manjši kot tlak v sistemu (regulatorju, če ga imaš).
Objave: 264
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
4
Dajte si še enkrat prebrat, zgleda da si nekateri niste dobro prebrali.
Objave: 264
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
4
Očitno je kalkulator programiran za dvig gospodarstva, naredi popravi ruši pa spet na novo v nekih državnih ustanovah so že večkrat menjali instalacije zaradi legionele posledično tudi zaradi takšnih nesmislov, ki nam jih nekdo podaja.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
sašo65, nočeš razumet, a?
Pusti Brežice in njihovih 7 bar. Velika večina ima 2÷4.
Kdor ima (pre)več, si bo pač montiral še regulator. Big deal. Kaj pa porečejo tisti, ki imajo pol leta 1 bar ali manj?
Pa ni to point.
Zakaj sploh rabiš ekspanzijo na bojlerju?
Da prevzame raztezek ob gretju, pa nič drugega.
Brez ekspanzije ti 80 litrski bojler komot nabije iz 3 na 6bar, pa začne kapljat iz varnostnega ventila.
Ampak tu gre za raztezek v štamprletih!
Pri 300litrskem v normalni uporabi morda kak liter, dva, razen če ne boš čisto celega iz prehlajenega segrel na 70°C. Brez ekspanzije bi ta liter/dva imel na tleh v kurilnici, z ekspanzijo pa iz tvojih reguliranih 3.5bar ob ekspanziji predpolnjeni na 3.8 celoten tlak zraste morda na 4÷4.5bar, pa naj bo 5, pri 300l bojlerju. Varnostni ne bo spustil, vse ostalo pa tudi ne, če je vsaj za silo brezhibno.
Če spotoma "požre" še kak hidravlični udar pa tudi prav.
Sicer je pa še ena rešitev, po kateri ne rabiš ekspanzije na bojlerju: odstrani vse nepovratne ventile. Namesto povratnovarnostnega daj T člen in samo varnostnega, pa če imaš še kaj pri števcu tudi daj stran, pa se bo raztezek vrnil v vodovod.
Eh, eni ste pač trdi...
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Brez dvoma ima @telmos in vsi tisti , ki trdite da mora biti predtlak, v raztezni posodi vsaj enak ali višji od tlaka v hladnem hranilniku sanitarne vode prav.
Ni pa to nujno za pretočno raztezno posodo.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Sosed vodovodar pravi, da je logično, da je tlak ekspanzije enak ali nekaj višji od tlaka vode v hladnem bojlerju, ker bi sicer brez potrebe porabili del kapacitete ekspanzije že pred raztezanjem vode zaradi gretja.
Pa potem razumi...
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Je logično. Ni pa katastrofalno, če je za 0,2 bara manjši.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
V primeru, da je tlak večji, je večja možnost, da se duša preguli in spusti, ker vsakokrat podrgne ob steni. Življenska doba bo v tem primeru krajša. Govorim iz lastnih izkušenj. Posodo sem razdrl in to tako ugotovil.