PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nasvet Seltron wdc20

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Jaz sem razumel, da je treba izklopiti vpliv sobne temperature med nastavljanjem krivulje. Da sistem v redu dela, mora biti krivulja natančno nastavljena. Sobni korektor je mišljen samo za manjše popravke, sicer se WDC-ju sfuzla pri regulaciji (že tako se mu prevečkrat).
#17
Drži!
Vsaj zmanjšati vpliv DD2+ na minimum, dokler se išče optimalna krivulja.
#18
Brezdomec Napisal:Jaz sem razumel, da je treba izklopiti vpliv sobne temperature med nastavljanjem krivulje.
Pravilno si razumel.
Brezdomec Napisal:sicer se WDC-ju sfuzla pri regulaciji (že tako se mu prevečkrat).
če se spreminja preveč parametrov hkrati.
stepski Napisal:Predvsem mislim da ne moreš nekih nastavitev iz svojega WDC-ja prenesti v drugega
Nisem pisal da mora prenesti moje nastavitve v svoj WDC ampak kako se pride do pravilne nastavitve ogrevalne krivulje(nasvet službe za podporo uporabnikom)
stepski Napisal:in tudi strmine ogrevalnih krivulj verjetno niso enake glede na vrsto objekta
Zato si pa mora vsak sam prilagodit strmino ogrevalne krivulje potrebam svojega objekta in svojim potrebam po sobni temperaturi
stepski Napisal:"V parametrih nastavit sobno tipalo nima vpliva.'' ?, še vedno ne razumem kaj si hotel povedati z njim
Ob iskanju strmine ogrevalne krivulje je potrebno izločit vpliv sobne enote( spet nasvet službe za podporo uporabnikom )
stepski Napisal:Povej kaj narediš z S2.1, če ga spreminjaš, kaj to v resnici potegne za sabo...
Odgovor spodaj
najrad1 Napisal:Z tem parametrom se sfinišira točnost sobne temperature, ker bi naj imel nastavljen večji vpliv tudi vpliv na druge nastavitve ( na katere ne vem ker nisem spraševal niti poizkušal na WDC )
stepski Napisal:In če ni skrivnost katero peč imaš da ti "pusti" da ti voda pade pod 30 stopinj...
CM 25 kw dvokuriščna peleti-trdo kurivo - kurilno olje ,WDC 20 shema 414 ( sicer je shema za KO )
stepski Napisal:pri pečeh ni problem samo kondenz, kot kondenz, ampak tudi raztezanje pločevine, zlasti po varih...
Če bo moja peč imela za 5 let krajšo življensko dobo kot tvoja tudi prav.Meni šteje prihranek energenta v mojem načinu ogrevanja HTV.
Mi je bolj pomembno da porabim pridobljeno energijo z eno naklado ali enim vžigom gorilca, kot vzdrževanje delovne temperature in s tem podaljševanje življenske dobe kotla. V 1000 l HTV je kar precej shranjene energije v temperaturnem razponu od 60 do 35 stopinj.
stepski Napisal:imaš Centroplus, vezano mimo tovarniške regulacije..
Ni vezano mimo ampak je dodano k CM regulaciji majhno vezje katero omogoča,da WDC da z R1 povelje za vklop in izklop CM regulacije.
Brezdomec Napisal:mislim da tvoja in moja "filozofija" okrog peči ne gresta ravno skupaj...
Poznaš tisto pesem " Oj kako sva si različna "
stepski Napisal:Sedajle mi je "kapnilo", vmes si se preimenoval, prej si bil dkp-25KW, imam prav
Imaš prav . Ni bilo preimenovanje ampak nov profil ,ker v ta starega ni bil mogoč vstop.
Lp
#19
@matteo
Kakšne spremembe ?
#20
Ko sem omenil da si se preimenoval nisem mislil nič slabega in vem da je bilo tako kot si napisal, samo na glas sem razmišljal, reciva temu tako kot včasih vidiš nekoga potem pa se sprašuješ kje si ga že srečal... enostavno tvoj način pisanja mi je bil znan... Po spominu, če se ne motim si imel težave z CM-ovim vezjem... ki v resnici ni bil nikoli odpravljen, ali pač... v debato okrog temperature peči se sploh nebom spuščal, ti boš zagovarjal svoj prav in jaz svojega, torej izguba časa...

Moje izkušnje z Seletronovo podporno službo, kako je ko kličeš k njim mislim da vemo, enkrat se ti oglasi eden, drugič drugi, prijazni, profesionalni, ampak kljub vsemu, so si različni po izkušnjah in za dosego istega cilja včasih vsak izmed njih izbere malce drugačno pot... in ravno ob moji zadnji "težavi"... uhajanje temperature dvižnega voda preko nastavljene omejitve jim je zmanjkalo... en svetovalec, drugi, tretji... v glavnem pod črto naj bi prišlo do mehanske okvare pogona tripotnega mešalnega ventila in ob vprašanju kaj pa sedaj, je bil odgovor da naj pokličem svojega monterja... hvala bogu je človek ki obvlada zadevo in vzel si je tiste pol ure časa da sva šla skozi, vsak s svojim telefonom, preverila vse mehanske komponete ali delujejo, se da preko WDC-ja, samo pač moraš znati... in na koncu tudi odkrila v čem je problem težave... ravno v S2.1 ... seveda je zgodba okrog tega S-a, ni tako enostavna... in kaj v resnici narediš s spreminjanjem S2.1, v Selcontrolu se to lepo vidi, spreminjaš ciljno temperaturo dvižnega voda, v bistvu isto počenjaš tudi z nekaterimi drugimi nastavitvami, seveda je pomebno kateri vsporedni dejavnik še vpliva na to (beri tipalo), vendar je algoritem preračunavanja v vsaki postavki drugačen...seveda je cilj da se jih spravi na skupni imenovalec, zaželjeno temperaturo stanovanja, za moje pojme čisto preveč vsega za nas običajne uporabnike... bereš navodila, enkrat, dvakrat, trikrat, kličeš podporo uporabnikom, vpliv tega tipala, vpliv onega, ta krivulja, druga krivulja, kalibriranje in še in še...
#21
najrad1 Napisal:
franmaln Napisal:Pri kateri temperaturi prižgat peč?
Odvisno kateri energent uporabljaš.
Meni se peč včasih ohladi pod 30 stopinj v času ,ko čaka da zmanjka vode v HTV in ni panike pri peletih zaradi kondenza. Pri podhlajenem kotlu pa je pojav kondenza ob kurjenju drv- oroseno kurišče . Pri KO katastrofa prvih 10 min - teče toliko je kondenza .

matteo Napisal:Aha imam pa nastavljeno najvišjo temperaturo vode ki gre v sistem tovarniških 40.Mogoče bi bilo to dobro nastaviti na max 33 stopinj?
S5.13 Nastavi se max. T kotla na trdo kurivo in HTV . Če je T presežena se aktivira prisilni odvzem toplote v grelnik SV in ogrevalni sistem. Pri tem še vedno deluje varovanje max. dovodne T za mešalne ogrevalne kroge.
Če spustiš na 33 onemogočiš S 5.13. :?:


Napisal sem Matteju, ker je napisal kateri energent uporablja----


Smo od septembra v novogradnji in ogrevam z drvmi.Imam 2 ogrevalna kroga,peč na drva,zalogovnik 1500l in kombinirani el. bojler 120l za sanitarno vodo.HIša ni izolirana.Imam par vprašanj:
1)Narejeno imam na intervalno ogrevanje kot je v osnovnih nastavitvah.Se pravi pumpa se vklopi zjutraj ob 5 in dela do 7.30 potem pa se spet vklopi ob 13.30 in dela do 21.45.Dnevno temp imam narejeno na dnevno 22.stopinj na nočno pa 20 ampak do zdaj se še od večera ni ohladilo do zjutraj do 5 na 20.Dobro ni mrzlo še prav.
Zanima me sledeče: Recimo ob 13 grem prezračit in temperatura v prostou pade na 20.5 stopinj.Ob 13.30 začne delati pumpa in senzor pač zazna da mora segreti do 22 stopinj.No in tu me zanima ali je normalno da on začne redno delati da bi čimprej segrel zato pošilja vodo v sistem s temperaturo 35-36 stopinj?NOrmalno pošilja nekje 28-29 stopinj.
#22
No imaš podobne izkušnje z WDC -Seltronom kot jaz . Prav tako si ugotovil kakšni so napotki podpore uporabnikom ,če komuniciraš z večimi svetovalci . Menim da po najkrajši liniji upora in brez kompliciranja v meni razumevajočem jeziku razloži možakar v servisni službi.
CM deluje normalno za svoj cenovni razred . Napake so bile odpravljene z enostavno rešitvijo -menjavo plate-vezja 3x.
Vezavo CM WDC mi je delal gospon elektronika od CM -servis in glede samega načina ogrevanja HTV nima zadržkov.Tak način je enak kot če bi ogreval samo v levem kurišču na drva .HTV se ogreva na 72 stopinj in ohlaja na 35 stopinj po WDC-ju. V vmesnem času kotel miruje.
@franmaln
.No in tu me zanima ali je normalno da on začne redno delati da bi čimprej segrel zato pošilja vodo v sistem s temperaturo 35-36 stopinj?NOrmalno pošilja nekje 28-29 stopinj.
To je normalno .Ko dosega nastavljeno-željeno sobno T začne zmanjševat T dvižnega voda in vzdržuje nastavljeno T do konca intervalnega ogrevanja z tistih normalnih 28-29 stopinjami
#23
@Hanzi
Lahko da kakšni monterji prodajajo drugačno pamet. Verjetno je to povezano predvsem z vrsto peči. Pri meni je način vezave in krmiljenje zalogovnika ter ogrevanja sanitarne vode rešeno na način,kot sem ga opisal, proizvajalec ogrevnega sistema ga predlaga kot optimalnega. Seveda tudi pri meni krmilnik pogasi črpalke ter zapre elektromotorne pogone ventilov, ko pade temperatura na vrhu zalogovnika pod 45 stopinj. Lahko, da se ogrevanje sanitarne vode rešuje tudi na način, kot si ga opisal, vendar menim, da ima ogrevanje prioriteto pred pripravo sanitarne vode.
#24
Bom pocakal dan dva.iz 0.6 sem zmanjsal ogevalno krivuljo na 0.5. A bi torej bilo smiselno dsri parameter s2.1 in s3.1 na 0?

Aja pa še nekaj?
Spodaj v kurilnici imam glavno enoto.NA začetku kurjenja še mi monter ni zmontiral 2 sobnih enot(zdaj seveda so) in sem spodaj na tej glavni enoti naredil pač dnevno in nočno temperaturo.Ali sedaj te nastavljene temperature spodaj kaj vplivajo na tiste temperature ki jih jaz nastavim na sobnih temperaturah.Ker seveda niso iste?Ali tisto spodaj več nima pomena ko je prikljopljena sobna enota?
#25
matteo Napisal:A bi torej bilo smiselno dsri parameter s2.1 in s3.1 na 0?
Ko boš imel strmino ogrevalne krivulje prilagojeno -nastavljeno potrebam svojega objekta in ti bo še vedno prekoračena nastavljena sobna temperatura boš le to z S2.1 in S3.1 fino nastavil .
matteo Napisal:Ali sedaj te nastavljene temperature spodaj kaj vplivajo na tiste temperature ki jih jaz nastavim na sobnih temperaturah.Ker seveda niso iste?Ali tisto spodaj več nima pomena ko je prikljopljena sobna enota?
To je odvisno kako imaš nastavljen vpliv sobne enote v WDC-ju. S2.3 za prvi ogrevalni krog( mislim da na 2 tukaj me ne drži za besedo) in S3.3 za drugi ogrevalni krog( mislim da na 3 tudi tukaj me ne drži za besedo ) Na sobni enoti mora biti kodirno stikalo pravilno nastavljeno . Sam imam en ogrevalni krog tako da mi pri nastavitvah za dve DD+ zmanjka znanja.
#26
@matteo
Če še ti vedno prekorači nastavljeno sobno T lahko pizkiusiš še P2.2 vzporedni premik ogrevalne krivulje v minus -
#27
matteo Napisal:Ali sedaj te nastavljene temperature spodaj kaj vplivajo na tiste temperature ki jih jaz nastavim na sobnih temperaturah.Ker seveda niso iste?Ali tisto spodaj več nima pomena ko je prikljopljena sobna enota?
POleg pravilno priklopljenih in s kodirnimi stikali nastavljenih DD2+, moraš na WDC20 imeti nastavljeno delovanje po urnikih. Le tako ti bo upoštevalo nastavljeno temperaturo na DD2+. V tem primeru nastavljene temperature na WDC20 ne bodo upoštevane.
Če boš na WDC izbral delovanje po dnevni ali nočni temperaturi, bo pa upoštevalo nastavitve temperatur na WDC20. Sobna enota DD2+ bo v tem primeru zgolj tipalo in pokazovanje, nastavitve temperatur pa ne bodo upoštevane. Če ne želiš, da ti vsak po svoje nastavlja temperaturo je to uporabno.
#28
V nedeljo sem zmanjšal krivuljo iz 0.6 na 0.5 in nič drugo.
Ta teden mi je temperatura samo 2x zvečer"ušla" za + 0.5 v mansardi ampak po moje zaradi tega ker imamo odprto stopnišče od spodaj in se čez dan nabere za tistih 0.5 stopinje od spodnje etaže če razumete kaj mislim.Spodaj če imam nastavljeno na 21.5 toliko tudi je.Je pa res da ta so ta teden spet toplejše temp tako zjutraj kot podnevi. .
Zgleda da je meni zadostoval samo mali popravek.
#29
A mogoče kdo ve kako se odziva WDC enata če je v dnevni sobi in prižgeš kamin ki zagreje sobo.Ali se potem zapre centralno ogrevanje oz. če se da na sobni enoti to uštimat da kamin ne zapira gretja po celi bajti.
#30
Ja, centralno ogrevanje se bo zaprlo povsod.
Na sobni enoti ne moreš narediti nič.
No, ja, lahko jo odklopiš. V tem primeru, bo delala centralna le po vremenski krivulji in z nastavitvami temperatur na WDC20.
Pa tudi to najbrž ne bo dovolj, ker bodo radiatorji v dnevni sobi še vedno ogrevali. Zato jih boš moral zapreti na ventilih.

Predlagal bi ti, da sobno enoto preseliš v nek prostor, ki ni ogrevan s kaminom, želiš pa da je na neki nastavljeni temperaturi (npr otroška soba). V dnevni sobi pa daš termostatske ventile. ki ti bodo avtomatsko zaprli ogrevanje, ko boš ogreval s kaminom.
1 2 3