JaBK Napisal:No, zdaj ugotavljam, da pretoki niso več tako lepo sorazmerni kot prej (ko je bilo 0,5L/min). V mansardi so bili preko 1L, ko je bila OČ nastavljena na 6 (ali 7). sem lepo šla dol in nastavila na 4 stopnjo - to je zdaj menda tam nekje 60%, na kolikor se naj bi kao štartal. Pustila čez noč in rezultat je naslednji. V kleti imam vse ventile priprte na 1/3 in je pretok 0,5L/min nekako na eni veji malo daljši veji malo več. V pritličju je nekako 1L/min, v mansardi pa spet prejšnjih 0,5L/min. Če mi je prej zadostovalo povsod 0,5l/min, lahko domnevam, da če mi bo v pritličju prevroče, da enostavno priprem še te veje?
Če bi rada imela manjši delta T, potem ni smiselno, da zmanjšuješ hitrost OČ, če šumnost ni problem.
Z večjim pretokom bo delta T manjši, COP načeloma večji in tudi potreba po vklapljanju grelcev med defrostom zna biti manjša (ker bo na račun večjega pretoka na voljo več toplote za odtaljevanje). Pa še površina tal bo bolj enakomerno segreta.
Ko izbereš zate optimalno stopnjo OČ, pa se lahko greš hidravlično uravnoteženje. Vendar če se spomnim, vrat še nimaš, tako da bo to bolj tako-tako.
Nikakor pa ni cilj hidravličnega uravnoteženja, da so pretoki v vseh vejah enaki - cilj je, da v vsak prostor pripelješ toliko toplote, kot je prostor potrebuje. To pa pomeni, da pustiš ventile na zankah v tistem prostoru, ki ima največje potrebe, odprte do konca, potem pa ostale postopoma zapiraš, dokler v vseh prostorih ni tako toplo, kot si želiš. (Ampak brez vrat bo težka)
Koliko so tej ustrezni pretoki, se da okvirno izračunati, ampak vseeno bo nastavljanje zahtevalo večkratno popravljanje nastavitve.