Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
0
Sem glih bil pri napravi 26c water out
36c freon
Naprava napol zaledenela
Poraba 3ure 12kw
4KW/h
Zdaj jo bom se 2 dni pusto na celih 18vejah in 2 etazah ce se nebo nic premaknilo zaprem veje in odpiram po delih
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Ocena:
1
Se pravi da bi ti rad pregrel samo estrihe? Potem pa vklopi tudi še malo logike zraven :-). Odpiraj recimo etažo po etažo oziroma lahko samo pol etaže, saj potrebuješ samo temperaturo v betonu in ne v prostoru. Če imaš odprte vse veje imaš prevelik odjem temperature v talnem in zato ti ne more dvignit temperature DV.
Potem je pa to "ful varčna" TČ če lahko požere 12 KWh v 3 h. Je..š pol tak T-cap
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Ja, kaj pa tako ne rečeš....
Potem je pa stvar čisto enostavna: Po tleh podevaj izolacijo, neuporabljen stiropor, stare krpe, karton (itak ga je fajn met za zaščito svežega estriha), skratka vse, kar ti pride pod roke.
S tem boš temperaturo zadrževal v estrihu. Ker fora protokola ni v tem, da bi se estrih z njim izsušil (suh bi moral biti že prej), ampak da se v njem sprostijo notranje napetosti in da se stabilizira.
Ampak iz nule delat protokol estriha je še težje, kot segrevat hišo. Zato naredi etažo po etažo, kot so ti že rekli.
Tudi moja TČ ni zmogla protokola (resda brez grelcev in v hujšem mrazu) za celo hišo naenkrat in sem moral delat po etažah.
Pa 20cm fasade sem imel in štartal sem s toplo hišo lani januarja.
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
0
Ja samo vseeno hocem prvo preverit ce je toplotna sposobna dvignit nt na 21 stopinj potem bom zaprl npr spodnjo etazo in zagnal protokol. Poraba crpalke je resnicna... in se mi zdi kar velika... sama crpalka prikazuje tudi neke kw kaj sploh pomenijo pa nevem ce je npr poraba prikazuje samo 3/4 celotne porabe crpalke... Hvala za nasvete... Ko bom pa v estrihe dal skoz protokole... Kako naj potem ogrevam hiso da bom cimanj pokuro, ali naj dam samo na program holiday ali antifrezze... hvala vam za vse
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Sam bi dal na antifriz, izpraznil instalacije z pitno vodo, protokole pa delal spomladi.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
1
Jaz bi delal takrat kot bi mi pasalo, seveda se je treba zavedati, da bo to pozimi pač stalo 100€ - 200€ več kot pomladi.
Panasonic 9 kW T-CAP pa ne zaostaja dosti za 11 kW mašinami, saj ima enako veliko zunanjo enoto (3-fazni model), tudi sam sem razmišljal o njej ampak mi jo izvajalec ni uspel ponuditi kaj dosti ceneje kot Daikina. 4 kW max odjem kompresorja je za to TČ čisto nekaj normalnega.
Sicer pa atomicovih zapisih je mogoče izluščit tele porabe za prve 3 dni
Sobota - 146KWh
Nedleja - 120KWh
Ponedeljek - 96kW
Ko bo hiša ogreta bo poraba <40 kWh/dan, TČ bo pa lepo predla brez pretiranih defrostov.
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
0
V cetrtek zaprem spodnjo etazo... in na zgornji zacnem protokol talnega oz obratno pac kje bojo majstri delali nebom kuro... da jih nebo prevroce... upam da bom uspel protokole po etapah speljat... koliko dni za posamezen protokol?? 10dovolj??? Hvala
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Misliš lamelni parket? Nova hiša in laminati mi ne gresta nekako skupaj.
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
0
Nope laminat... pomoje je boljsi kot parket za talno keramika pa itak zmaga
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ob teh zunanjih temperaturah bo šlo brez problemov, seveda pa ne bodi nestrpen.. vsaka etaža vsaj dva dni oz. dokler ne boš imel povratka na 40°C
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
baje imajo ta nove itak funkcijo protokola. To naj zažene. Bože ne daj, da bo TČ slučajno zdaj pa dovolj močna, ko bo cevi zapiral, pa bo prehitro dvignila vse skupaj na 40.
ta čas si pa lahko prebere še kaj o talnih oblogah in talnem gretju.