Pozdravljeni,

imamo Toshiba Estio in me zanima ali kaj vpliva, če so reže na zadnji strani zasnežene? Nad toplotno ni nobenega nadstreška.

Izgleda nekako tako:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/43/fd/1zQuOFgx/img9155.jpg">http://shrani.si/f/43/fd/1zQuOFgx/img9155.jpg</a><!-- m -->
#2
Se bo odtalila, brez skrbi. Ce se ne, je nekaj narobe z njo.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#3
Tole po sliki sodeč ne gre za sneg, temveč zasreženost- potrebo po talitvi, ti. defrost
Če ga naprava ne bo(ni?) naredila sama , ter omogoča ročnega, le tega čimprej uporabite...

Ja nastreške tudi določeni monterji priporočijo, naredijo tudi uporabniki sami ! Spet drugim se ta-isti rogajo :roll:
#4
Monter je sicer rekel, da nadstrešek sicer ni nujen. Zdi se mi, da bi ga vseeno namontiral. Naprava ima torej samodejen defrost sistem? Vem, da se tudi ročno vklopi odtaljevanje ampak nismo še uporabili. Čez dan se je sicer vse odtalilo, ne vem ali zaradi vremena ali se je sama, potem se je zopet pojavilo vse belo.
#5
To je normalno :-) Se je do sedaj ze odtalila?
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#6
ribicpepe Napisal:Monter je sicer rekel, da nadstrešek sicer ni nujen. Zdi se mi, da bi ga vseeno namontiral. Naprava ima torej samodejen defrost sistem? Vem, da se tudi ročno vklopi odtaljevanje ampak nismo še uporabili. Čez dan se je sicer vse odtalilo, ne vem ali zaradi vremena ali se je sama, potem se je zopet pojavilo vse belo.
Ti monter ni povedal, da je to normalno za TČ zrak-voda v takih razmerah? Nadstrešek proti temu nič ne pomaga.
Vsaka TČ ima samodejni defrost. Glede na fotko, bi se defrost po mojem moral kmalu zgoditi, če bi še malce počakal tam in gledal.
#7
Ni panike, dogaja se vsem.
#8
Se strinjam .
Nastreški pa pripomorejo proti :
Citat:če so reže na zadnji strani zasnežene?
kar posledično vpliva tudi na pogostost talitev.
#9
Sedaj so ravno primerne temperature za srež na TČ (okrog 0).
To se ti bo dogajalo, vendar bi to morala TČ avtomatsko odtajati, ko zazna okoliščine in poslabšano delovanje.
Če ne odtaja kliči servis.
#10
zdravapamet - kadar je veliko vlage v zraku in temperature od +2 navzdol je takšno stanje normalno. Seveda se mora zgoditi tudi defrost potem pa se zgodba ponovi.

ribicpepe - ali si uredil zadevo?
#11
Poglej če lahko, koliko ti kaže senzor temparature na uparjalniku.
Če kaže zelo blizu tistemu za zunanjo temperaturo, zna da je senzor na uparjalniku fuč.
Mora bit vsaj 8-9 in še več °C hladnješi.

Tako zasnežena TČ ni OK, sploh ni OK za izkoristek, prej bi morala v defrost.
Ker je pretok zraka skozi uparjalnik močno zmanjšan.

Če ne gre drugače odtalit vklopi hlajenje prostorov, in se ti bo uparjalnik odtalil.

BDW To so splošni nasveti, nevezani na posamezen tip TČ.
#12
ta sneg boš imel ne glede na nadstrešek :wink: ker je to srež, ki se nabere zaradi samega delovanja (v povezavi z zunanjimi vplivi - vlago).

Brez brige...če bi šel pogledat pol ure kasneje, bi bil pogled drugačen,
#13
Sem danes spremljal in se je sama odtajala, torej deluje. Prvo zimsko sezono imam TČ in nismo še navajeni. Kako je pa z odtokom vode, ki curlja pod TČ? Tast je namreč po svoji volji speljal po cevki cca. 80cm stran in cev oblekel v izolacijo. Se lahko bojim, da bi voda noter zmrznila in bi bilo boljše pustiti da samo curlja direkt pod TČ?
#14
Rešitev je več: izolacija (vprašljivo v hudem mrazu), grelni kabel, ..... nobenega odtoka (tako imam jaz).
Ta zadnji način ima edino pomanjkljivost, da je okrog zunanje enote na tleh led in nevarno, da ti spodrsne.
#15
ribičpepe,
Cev bo na izhodu zamrznila ob prvem minusu.Preverjeno pri meni doma.Cev je bila pol metra vkopana. Izhod cevi je bil speljan na klančino.
Najbolje je direktno čim globlje v zemljo pod zunanjo enoto in brez ovir v jašku.
Zanimivo mi je da pri toliko montiranih črpalkah še danes monterji ne znajo svetovati kaj potrebujejo!