#76
tudi tebi Migaj!
#77
Hvala.
#78
TeMpL Napisal:
edid Napisal:Nekje sem zasledil, da je mejna T kjer se odločaš za LT ali HT okrog 41 st. temperature dvižnega voda.
Fino.. In pri kateri temperaturi?
Gleda se T dvižnega voda, vse ostalo so specifike objekta. V pasivni hiši bi verjetno s T >41 imeli domačo savno, v kakem starejšem objektu s poddimenzioniranimi radiatorji pride pa kar prav.
#79
timi11 Napisal:Migaj: Enokaskadne same tega niso sposobne narediti brez, da se razpočijo. Če pa jim pomagajo elektro grelci, delujejo v zanje previsokem temperaturnem in pritisk-ovnem režimu, kar je za trajnost TČ-jk zelo slabo
Pa ti to kot laik,uporabnik? Podobno kot ti jaz rečem da je neizkoričena moč slaba za mazanje kompresorja.
TČ ob pomoči grelcev deluje v zanjo previsokem območju in ne grelci, kot sem napisal -lapsus :oops:

Lahko pa to pomoč el.grelcev podrobneje razčlenimo na primerih.
Teoretično: el.grelci LWT dvignejo in s tem se tudi EWT(povratek) dviguje.
Če ima TČ vgrajeno tako OČ, katera prilagaja hitrost, bi lahko TČ hitrost OČ sicer zmanjšala in s tem EWT(povratek) znižala, vendar bi morali zaradi nižje hitrosti OČ temperaturni režim ogrevanja še bolj dvignit za isti ogrevalni skupni učinek -in spet smo na začetku. Grelci enokompresorskim TČ lahko pomagajo do neke mere, vendar načeloma ne brez tudi brez posledic na trajnost TČ.
Prodajna stroka seveda trdi in bo trdila drugače :oops:
Kar naj demanti argumentira, bi bil zelo vesel, če lahko dokaže drugače.
#80
Migaj jaz imam vklop grelca nastavljen pri nuli (upošteval nasvet Prasusveja), vendar pod pogojem, da črpalka v eni uri ne doseže zahtevane temp. dvižnega voda. Grelci se vklopijo ko pride do kombinacije: defrost, ogrevanje sanitarne vode, neugodni pogoji delovanja. Na srečo je to bolj po redko.
#81
Migaj Napisal:
timi11 Napisal:Migaj: Enokaskadne same tega niso sposobne narediti brez, da se razpočijo. Če pa jim pomagajo elektro grelci, delujejo v zanje previsokem temperaturnem in pritisk-ovnem režimu, kar je za trajnost TČ-jk zelo slabo
Pa ti to kot laik,uporabnik? Podobno kot ti jaz rečem da je neizkoričena moč slaba za mazanje kompresorja.
TČ ob pomoči grelcev deluje v zanjo previsokem območju in ne grelci, kot sem napisal -lapsus :oops:

Lahko pa to pomoč el.grelcev podrobneje razčlenimo na primerih.
Teoretično: el.grelci LWT dvignejo in s tem se tudi EWT(povratek) dviguje.
Če ima TČ vgrajeno tako OČ, katera prilagaja hitrost, bi lahko TČ hitrost OČ sicer zmanjšala in s tem EWT(povratek) znižala, vendar bi morali zaradi nižje hitrosti OČ temperaturni režim ogrevanja še bolj dvignit za isti ogrevalni skupni učinek -in spet smo na začetku. Grelci enokompresorskim TČ lahko pomagajo do neke mere, vendar načeloma ne brez tudi brez posledic na trajnost TČ.
Prodajna stroka seveda trdi in bo trdila drugače :oops:
Kar naj demanti argumentira, bi bil zelo vesel, če lahko dokaže drugače.

Migaj, pa je ja bolje da si tiho!!! Pišeš popolne bedarije....
(((Grelci enokompresorskim TČ lahko pomagajo do neke mere, vendar načeloma ne brez tudi brez posledic na trajnost TČ)))!?
Grelci v kritičnih trenutkih pomagajo sami TČ vzdrževati razumno razmerje med kondenzacijo in uparjanjem, preprečujejo pregrevanje kompresorja in podaljšujejo njegovo trajnost Idea
Da boš vedel za naslednjič :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#82
Migaj po izobrazbi nisi iz tehnike to se vidi čez Trojane :lol:
Hvala bogu da nimaš grelcev saj bi ob vsakem vklopu dobil panični napad 8)
#83
Seveda drži, kar trdiš, da grelci šparajo mučenje kompresorja v nerazumna naprezanja.
Pri TČ-jkah z enim plinskim krogom je v mrazu torej bolje z grelci kot brez, če že mora prek svojih mej :oops: :!: .
Vendar debata se je razvila v primerjavo med navadnimi TČ in kaskadno DHT :wink:
Grelci vendar dvigujejo temperaturo dvižnega voda oz leaving water temperature (LWT) in s tem posledično dvigujejo tudi povratni vod, ki gre v TČ (EWT).
Zdaj pa ljudje iz stroke izvolite še kar naprej trditi, kako je to dobro za TČ
Confusedhock: :oops: :!:
#84
Sem ti že zgoraj napisal, da je bolje če si tiho!
Naštudiraj hladilni krog! če ti bo uspelo, boš tudi razumel :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#85
Pavšalne ocene, nerazumevanje in nesprejamanje napisanega nekoga, ki ni iz stroke -drugega od stroke v Sloveniji niti ne bi pričakoval.
Deargumentiraj zgornjo podčrtano in podčrtano ter okrepljeno trditev :!:
#86
Migaj preveč živiš v svetu teorij in zarot! Glej na kratko ti je sassapo opisal.Druge ni.!
#87
Še enkrat prečitaj prispevek nazaj, kjer sem naknadno podčrtal bistvo,
nato pa izvoli(te) strokovno demantirat trditev.
#88
Migaj... ti si ustvariš nekakšno teoretično sliko v svoji glavi in misliš, da imaš prav... ja misliš, to je pa tudi vse.
Včasih je nekatere stvari potrebno razumeti, da lahko sodeluješ v debati, v nasprotnem si navadno predmet posmehovanja Idea
Samo namig! Kaj misliš, da se prične dogajat ko prične padat kondenzacija in uparjanje mi pa brez grelcev, kateri bi pomagali vzdrževati temperaturo kondenzacije?
Ko boš prišel do odgovora ne boš več pisal neumnosti :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#89
UUUUU Migaj!Se si pa užgal :mrgreen: Že pred južno( kosilo).Pojdi raje na župco (juha)za tvoje zdravje. :wink:
#90
Govora je bilo o dvigu oz zagotavljanju višje temp. ogrevalne vode (npr >50°) s pomočjo grelcev
in ne o zagotavljanju kapacitete v enakem temperaturnem režimu ogrevalne vode v večjem mrazu.