#16
Citat:Ko naložim drva na peč in zakurim in preden naležni termostat vklopi črpalko, regulator vleka že skoraj v celoti zapre loputo.
najbrž je verižica, ki odpira vratca, predolga, zato se temperaturna skala na "samson ventilu" ne ujema z dejansko temperaturo vode v kotlu. Lahko pa da je tudi samson-ventil pokvarjen - smo imeli doma tak primer, ko je zaradi neke smeti v mehanizmu prekmalu zaprl, in smo ga zamenjali z novim.
Citat:sem pa ugotovil, da eni pišete 3-potni eni pa 4-potni. kaj je razlika, oz. kaj je bolj priporočljivo za moj primer.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=18730&mode=view[/url]
1 2