Pozdravljeni. Z mojo drago urejava mansardo, okna so vstavljena, čakava na strojne omete.
V mesecu oktobru imava plan položiti talno gretje, izvajalca še nimava izbranega.
Zanima me kako imate ostali izveden dovod za talno gretje v mansardo iz kurilnice ki je v kleti. V mansardi imava dovod iz radiatorjev ki so v spodnjem nadstropju ampak tega nebova uporabila ker želiva imeti talno gretje in ločeno regulacijo.
Pri nama je možnost da potegnemo cevi za dovod po zračniku kateri je poleg dimnika od centralne ali pa da vlečem po zunanji steni hiše pod fasado. S tem imam v mislih ga bi 10 cm pas fasade odstranil ter poštemal kanal ter noter vstavil 2 aluplast izolirane cevi ter nato zaprl kanal z fasado. Fasada je sedaj 5 cm stiroporja v cca. 2 letih pride še dodatnih 10 cm. Dolžina cevi po zunanji steni bi bila cca 3 metre.
Sedaj me pa zanima katero varianto bi blo bolš izvest? Naj povem da je zračnik na vrhu odprt in bi bile tam toplotne izgube tudi velike napram varianti po steni fasade? Kako bi bilo s tem v primeru hudega mraza?
Prilagam tudi sliko kako bi naredil za lažjo predstavo.
A preko notranjosti srednjga nadstropja pa nimata dovoljenja?
Ce imas dovolj preseka cevi pri radiatorju bi lahko tudi iz tukaj ven vlekel. Je pa res da potem ti lahko srednji na peci "zapre cev". Regulacijo in vse okoli nje pa bi lahko tudi v neko vzidano omarico skril v mansardi.
22 alu plast potegneš nekje v kotu hiše in obdelaš z gips platami ( narediš kot neki servisni jašek za dostop kurilnice v mansardo) ali pa vse lepo skriješ v zid na notranji strani v kanal ki ga zaštemaš.Te zunanje rešitve so pač neki izhod v sili. Regulacija rabi komando za to ne pozabit na kable v vsaki etaži,pa tudi nekatere vgradiš v kurilnice nekatere v samo omarico. Vodovod lahko prav tako ločiš za vsako etažo .Pa še mogoče dodatno cev za WC,če imaš zbiralnik deževnice.
pozdravljeni...kot instalater Vam odsvetujem po zunanji fasadi ker bo prevec izgube se vec ,ker je to talno.pa še to profil cevi dovoda do omarice in kje bo pumpa odvisno a bo v omarici al pri peci.skratka poiscite mojstra ,ki se ukvarja s tem zadevam ,da oceni teren in vam priporoca kaj je najboljse in cenovno dostopna varijanta u bistvu vam razlozi kaj je potebno za to varijanto katero rabite.če boste sami kupovali ne verjamem da boste dobro prišli skozi.lp
Sam sem imel popolnoma enak primer. Res pa je, da sem v srednji etaži uporabil prostor ( za metle in podobno kramo ) ter tam namontiral dodatni mešalni ventil ter črpalko, nato pa v mansardi namestil omarico za talno oz. stensko. Svaka čast monterju, da je prišel na tako idejo, ker nimam v stanovanju nobenega ropota od pumpe ter tudi v omarici je precej bolj vse pregledno ( ne nekaj natlačeno skupaj ).
Pri nas je mesalni ventil in crpalka v planu da bo v kurilnici pri peči.
Ta zamisel mi je tudi vsec da bi v vogalu srednje etaze polozil cevi pa jih pol z gipsom zaprl... katere cevi bi ble pa najbolj primerne aluplast ali baker?
Tudi sam imam v kurilnici črplako in mešalni ventil, vendar sem zaradi višinske razlike vgradil dodatno in bi bila velika napaka, če bi imel samo 1 črpalko v kleti ( pri peči ). Že tako pri 10 vejah komaj dosegam pretoke čez 2.5l.
Višinska razlika: Torej peč v kleti stropi cca. 2.4m + pritličje stropi 2.5m + mansarda 2.6 stropi. Torej cca. 5,5m do talnega. Cev od peči gre 1 cola 1/4 ( se mi zdi ). Naprej od mešalnega aluplast ( tu nevem točnega premera ). Po talnem in stenskem so cevi 16x2 mm.
semir Napisal:pozdravljeni...kot instalater Vam odsvetujem po zunanji fasadi ker bo prevec izgube se vec ,ker je to talno.pa še to profil cevi dovoda do omarice in kje bo pumpa odvisno a bo v omarici al pri peci.skratka poiscite mojstra ,ki se ukvarja s tem zadevam ,da oceni teren in vam priporoca kaj je najboljse in cenovno dostopna varijanta u bistvu vam razlozi kaj je potebno za to varijanto katero rabite.če boste sami kupovali ne verjamem da boste dobro prišli skozi.lp
Pa ravno pri dovodu za talno bi bilo precej manj izgub kot če bi se delalo visokotemperaturno napeljavo za radiatorje..
Ne vem, zakaj bi se to odsvetovalo, čez alumplast bo itak izolacija, proti notranjosti pa to niso izgube. Sploh če pride čez naknadno še 10cm izolacije, jaz v taki izvedbi ne vidim nič spornega.
Če se na hitro poračuna, bo na tistih 2x3m dolžine 26mm alumplasta bore malo izgub; pri 5cm fasade, 35° vode in -20° zunaj v rangu 7W, pri 15cm fasade pa okoli 4W - totalno zanemarljivo.
Meni se zdi taka izvedba čisto OK.
some1 Napisal:Višinska razlika: Torej peč v kleti stropi cca. 2.4m + pritličje stropi 2.5m + mansarda 2.6 stropi. Torej cca. 5,5m do talnega. Cev od peči gre 1 cola 1/4 ( se mi zdi ). Naprej od mešalnega aluplast ( tu nevem točnega premera ). Po talnem in stenskem so cevi 16x2 mm.
Me preseneča, da čpalke ne bi bile zmožne premagovati takšne višinske razlike.
Premagajo že višinsko razliko, vendar je treba upoštevati, da ena črpalka ne zmore poganjati 1 etažo ( 150m2) radiatorskega ogrevanja + mansardo v taki višinski razliki pod pogojem, da bi imel normalne pretoke v talnem. Mogoče bi bilo možno, če bi imel nevem kako močno črpalko ter jo šopal na max brzini.
Je pa to popolnoma zgrešeno, ker je peč v kleti in srednjo etažo lahko ogrevam tudi brez pumpe ( termično dviganje tople vode ) in mi stalno laufa samo 1 varčna pumpa za talno ogrevanje.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.