mišek katero regulacijo od estyme pa imaš?
Pri meni je podatek o notranji temperaturi in se temperatura dvižnega voda prilagaja ampak samo do trenutka, ko se v prostoru doseže željena temperatura.Potem se pumpa izklopi in , ko ohlajena voda preneha prihajati nazaj, do mešalnega ventila(MV), se cevi okoli MV in pumpe segrejejo in tipalo nima realnega podatka o temperaturi vode v cevi.
Ali je mogoče kdo delal protokol zagona talnega ogrevanja s to regulacijo?
Trenutno temperaturo dvigujem tako:
- v prostoru , ki ga ogrevam imam odprta okna :-)
- željeno temperaturo v prostoru, ki ga ogrevam, imam nastavljeno ustrezno visoko, da ni nikoli dosežena. Poleti tega verjetno nebi mogel početi :-)
- na regulaciji, v servisnih nastavitvah, dvigam največjo dovoljeno temperaturo
Pri meni je podatek o notranji temperaturi in se temperatura dvižnega voda prilagaja ampak samo do trenutka, ko se v prostoru doseže željena temperatura.Potem se pumpa izklopi in , ko ohlajena voda preneha prihajati nazaj, do mešalnega ventila(MV), se cevi okoli MV in pumpe segrejejo in tipalo nima realnega podatka o temperaturi vode v cevi.
Ali je mogoče kdo delal protokol zagona talnega ogrevanja s to regulacijo?
Trenutno temperaturo dvigujem tako:
- v prostoru , ki ga ogrevam imam odprta okna :-)
- željeno temperaturo v prostoru, ki ga ogrevam, imam nastavljeno ustrezno visoko, da ni nikoli dosežena. Poleti tega verjetno nebi mogel početi :-)
- na regulaciji, v servisnih nastavitvah, dvigam največjo dovoljeno temperaturo