PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#31
Zdaj gledam navodila, ko je razlaga kaj kateri simboli pomenijo, pa sta dva simbola skupaj, eden če je ogrevalni krog aktiven ali ne, to da sobni termostat signal, poleg je pa še stanje sobnega korektorja. To bi verjetno moral met tist korektor priklopljen. Za frolinga vem da ima tak vrtljiv gumb, ki mu daje v bistvu podatek o temperaturi, če pa ga vrtiš pa spremeniš to vrednost.
Moram jaz to enga dobit ko res ve, mogoče moram met samo tist korektor pa bo potem cisto drugače delalo. Ker urnike za nočno/dnevno pa ima peč, v bistvu ne rabim tega digitalnega termostata.
#32
Pa ta kotel nima te nove regulacije na dotik ,ki ima dva mešalna kroga in še nekaj dodatkov?
#33
Ima to na dotik ja.
#34
Je na dotik ni pa tri točkovna regulacija ,kot sem razbral iz njihove sheme ,ki je za vezavo kotla , in piše da je sobni termostat ON/OF. Ne vem če je napisano ,da imaš zalogovnik ali ne.
#35
Zalogovnik imam 1570 litrov. Čemu pa potem služi tist sobni korektor?
Potem pri tej regulaciji ni možno, da bi bile mešelne veje v odvisnosti od notranje temperature?
Mi smo začeli včeraj ogrevat, in ker je zunaj konstantna temperatura 9 stopinj včeraj kot danes, ves čas pošilja 45 v radiatorje, kljub temu da je bilo včeraj v bajti 5 stopinj manj kot danes. To je to kar meni ne paše.Najbol me pa muči, da to ni dobro za talno, ki ga bomo delali drugo leto v mansardi.
#36
Kotel,zalogovnik,kretnica za toliko koliko boš imel odjemnih mest. Na vsaki vod za ogrevanje tri potni ventil in ustrezno regulacijo. Kotlovna regulacija naj skrbi za delovanje kotla in mogoče bojlerja če to ima in če imaš posebej bojler.
#37
Sam bi predvsem počakal jutrišni dan in se pozanimal pri uvozniku kaj v resnici regulacija "zna"... žal je tole tvoje kurjenje padlo ravno na vikend in verjamem da si v "luftu", ampak včasih se zgodi da nas samo en pritisk gumba loči od želenih rezultatov...
#38
Ja, saj to je to, moram poklicati v celje, pa mi naj dajo takega, ki zadevo res pozna in ve kaj se da in kaj ne. To mi pa spet ne paše, da bi pa sedaj poleg tega moral kupovat še eno regulacijo, da bi mešalne veje delale tako kot bi želel.
Čudno mi je, če je to nova regulacija da bi bila tako šlampasto narejena. Mogoče je treba imet samo prav termostat in v prvih zagonskih nastavitvah prav izbrat.
#39
Se vključujem v debato. Mi smo peč z Estymo začeli uporabljati pred kaknim mesecem.
Uporabljamo 3 veje. Gretje sanitarne vode,eno radijatorsko vejo v prvem nadstropju in talno v mansardi.
Pred kakšnim tednom sem zagnal talno gretje in naletel na podobne težave , kot mišek. Ko se temperatura v prostoru dvigne na željeno temperaturo se izkljujči črpalka.V servisnih nastavitvah sem sicer našel opcijo , po angleško, Permanent pump.
Stran 26.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.estyma.pl/en/wp-content/uploads/2013/06/604en.pdf">http://www.estyma.pl/en/wp-content/uplo ... /604en.pdf</a><!-- m -->

Ampak pri meni se črpalka še vedno izključi. V sobi imam ta sensor temperature: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.estyma.pl/en/?portfolio=regulator-temperatury-pokojowej-ctp-02">http://www.estyma.pl/en/?portfolio=regu ... wej-ctp-02</a><!-- m -->

Imam pa še eno težavo. Tipalo temperature dvižnega voda je kakšnih 30 cm nad črpalko. Ko črpalka ne deluje se temperatura vode in cevi nad črpalko zaradi prevodnosti materiala začne dvigovati. Kar pomeni, da se cev tam kjer je tipalo segreje tudi, če pumpa ne deluje.In seveda zmeri temperaturo, ki je višja od zahtevane, ki jo izračuna regulacija. Posledica je, da se pumpa ne zažene.Verjetno bo potrebno prestaviti tipalo še vsaj kakšen meter naprej od pumpe.

Naslednja težava na katero sem naletel pri tej regulaciji je, da sem hotel narediti protokol zagona talnega gretja. In ta regulacija nima posebnega programa za to.Pod servisnimi nastavitvami sem našel "Mode type" in "Manual Tch"(zgornja povezava stran 27), kjer naj bi se, kakor sem razumel, dalo ročno nastaviti željeno temperaturo dvižnega voda,ampak zadeva nekako ne deluje.
Ima mogoče kdo kakne izkušnje s tem ?

Mišek kaj točno si mislil z "Sedaj pa stvar, ki me moti, zadeva nima podatka o dejanski temperaturi v hiši."
Jaz imam ta senzor <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.estyma.pl/en/?portfolio=regulator-temperatury-pokojowej-ctp-02">http://www.estyma.pl/en/?portfolio=regu ... wej-ctp-02</a><!-- m --> in meri temperaturo v sobi.
#40
Z višino tipal ni nič narobe,mislim da koliko sem gledal navodila ni drugače kot je.
#41
Jaz imam en firštov digitalni termostat. Ta meri temperaturo ja, samo peč pa ne ve zato. Samo črpalko ugasne ko termostat doseže nastavljeno temperaturo. Pa še mešalni ventil zapre.
In potem sem včeraj bil poleg. Zvečer je v 10 min dvakrat ugasnalo črpalko in ventil zaprlo. Totalna bedarija. Bo ja pogon crknil, če bo to kar naprej delalo.
Čeprav ne vem niti kako je bilo to možno. Koliko ima termostat tiste histereze ali kako se temu pravi. Za koliko pade temperatura, da ponovno vklopi.
To mi ni všeč, regulacija mora dati v bajto takša temperaturo vode, da pokriva izgube, ne pa da ugaša črpalko. Ta itak dela na okrog 20 watih, tu nič ne prišparaš, če ugasne. Zgubiš pa na zalogovniku, ker pošilja preveč v sistem, in povratek meša vodo.
#42
Upam da vaju prav berem.... peč - zalogovnik je recimo en krog in ga verjetno vodi kotlovska regulacija... zalogovnik - stanovanje je drugi krog in sobni termostat je načeloma predviden za to da črpalko proti njemu ustavi takrat ko je v prostorih dosežena želena temperatura... mišek kako imaš ti vse to vodeno, sory, ampak mislim da še sam ne veš... ( v pravilni smeri je pisal jani, seveda če tvoja kotlovska regulacija ali kar koli že imaš ne zna),pišeš o serviserju, pa on bi ti moral razložiti osnove delovanja...
ramiz, se kar strinjam okrog tipala...
#43
Vodeno je preko regulacije iz peči, samo pravim da ta regulacija sploh nima podatka o notranji temperaturi, ampak samo glede na zunanjo prilagaja dvizni vod, kar pa je zgrešeno.
Serviser je bil pa tak da ni imel pojma. Bom poklical v celje, pa rekel naj mi dajo tistega strokovnjaka o katerem je ženska na sejmu govorila da jih imajo. Če ta ki je prišel je nekoga drugega klical kako se odpre pokrov elektronike.
Ker čisto možno da tale ni kaj dobro nastavil.
Za frolinga npr. tist imaš parameter željeno temperaturo, naslednji pa je dejanska temperatura. Tega pri tej delti ni. Zdaj pa ali možakar ni kaj prav izbral, ali pa tega res ne omogoča. Zato pa moram dobit na telefon nekoga, ki res ve kaj omogoča.
Drugače pa ne vem kaj naj, a naj še grem poleg enga seltrona kupovat, da bo tist reguliral mešalne veje.
#44
Pri meni se črpalka ugasne pod temperaturo 30sC. Praktično mi dela ves čas ogrevanja. Če zunajo in notranjo tipalo temperatur zaznata ,da hiše ni več potrebno ogrevat se pa vse ugasne.
#45
kakšno regulacijo imaš to?
Drugače pa sama peč lepo dela. Dimni plini čez 160 ne grejo. Včeraj kuril samo smreko pa bor, pa ni blo problema, da bi peč divjala ali kaj podobnega. Razen sevalnih izgub je precej. Sprednja stran pošteno greje. Sploh predel med obema vratama.
1 2 3 4 5 ... 26 Pojdi na stran 