9.10.2015 ob 23:18
Tako je, slika ni od naše hiše ampak je vzeta iz interneta.
Žerjavar Napisal:Na priloženi skici so trije tipični načini vgradnje okenskega okvirja.Zakaj ne kombinacija 2 in 3?
1. skica. Nastopa toplotni most, ker je toplotna prevodnost v smeti puščice večja od prevodnosti okvirja.
2. skica. Z ustrezno izbrano debelino izolacije na notranji špaleti in prekrivanja okvirja na zunanji strani lahko dodežemo, da bo prevodnost v smeri puščice manjša od prevodnosti okvirja. Ni toplotnega mostu.
3. skica. Z ustrezno izbrano debelino izolacije podlaganja okvirja (hkrati notranje špalete) ni toplotnega mostu. Tudi ni širitve okvirja.
PS: Pri zidu iz plinobetona bo toplotni most po skici 1 dokaj majhen. Prevodnost plinobetona je le nekaj večja od prevodnosti okvirja.
Citat:Zakaj ne kombinacija 2 in 3?Željen rezultat "ni toplotnega mostu" je pri obeh. Ostane izbira: ali pod okvir izolacijo ali širitev okenskega profila. Oboje bi prišlo v poštev, če bi bila potrebna debelina izolacije po 3. izvedbi tolikšna, da jo težko premostiš z vijaki. To je lahko pri okvirjih z nizko prevodnostjo, ko povsem zadošča 2. izvedba.
) potem pa precejšnjo vrzel filali z ogromnimi količinami ometa in kosov cegla (tudi strešniki so se našli vmes). Tam bo tako pred vgradnjo tudi 5- 6 cm lufta. Pomoje malo preveč (s stališča purpena in s stališča vijakov/sider). S čim to zapolnit? Razmišljam o siporexu, lepljenim s primernim lepilom (namenskim ali fasadnim). Citat:Kaj misliš, koliko bi bilo max izolacije med okvirjem in zidom, ter koliko max prekrivanja okvirja na zunanji strani?Morda lahko na to odgovori kdo drugi?
Romzis Napisal:Lahko jaz. Klasične izolacije 3 cm pred vgradnjo in 3 na špaleto po vgradnji. tako ti ze samo izolacija prinese 0,67 w/m2KLahko, hvala!
Citat:koliko bi bilo max izolacije med okvirjem in zidom, ter koliko max prekrivanja okvirja na zunanji strani?Klasična izolacija 3 cm je lahko na fasadi , na špaleti, ... s tem pa še ni rečeno, da je tudi med okvirjem im masivnim zidom 3 cm izolacije. Toliko imaš ti, koliko bi lahko bilo max, da ni problema z vijaki?
Citat:Bi pa lahko malo bolj sledil vprašanju.Saj sem, samo nisi razumel kar sem napisal, res pa da je bila krajša pavza med štemanjem in sem pisal na telefonu.
Citat:koliko bi bilo max izolacije med okvirjem in zidom, ter koliko max prekrivanja okvirja na zunanji strani?Torej: