Lej želim da mi konstantno greje na 26, ali pa 25 če tako nastavim. Ker hočem da so ploščice vsaj malo ogrete ne da so ledeno mrzle. Ker če mi segreva na 26, pa potem čaka in čaka ko pade voda na 22 da spet prižge.
Sem navajen še od starih peči na olje, kjer si nastavil kotel na temperaturo in termostat na 22 in je konstantno pošiljalo vročo vodo v radiatorje, dokler termostat in izklopil. Sem razumel da je to pri TČ v kombinaciji s talnim podobno, pa se kot kaže motim.
Pri letošnjih je slovenščina že naložena. Poglej pod sistemske nstavitve kaj pomeni tista nastavljena temperatura. Lahko je to sobna ali pa izhodna temperatura. Odvisno od tega, kaj je tam nastavljeno. Drugače me pa pokliči.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Če piše "LWT main" potem je nastavljeno vodenje po LWT in ne po sobnem termostatu
Pri meni ko je delovanje po LWT in deluje na minimumu, pač ko preseže tisti "overshoot temp." nabije obtočno črpalko do konca, potem malo počiva in se spet zažene (tipa temperaturo v sistemu). V glavnem meni zelo moteče delovanje, ker se po radiatorjih vse sliši, poleg vsega se v LWT načinu črpalke ne da izklopit na urnik - tudi če daš LWT na na urnik na smešno nizko vrednost npr. 10° - črpalka bo kar tipala temperaturo in se stalno zaganjala in ugašala.
Zato sem jaz kar preklopil v RT control in ustrezno nastavil temepraturo, tu je pa problem ker ne moreš enostavno spreminjat LWT temperature - moraš iti v menu, installer settings in tam spreminjat krivuljo oz. fiksno vrednost.
Gasper123 Napisal:Če piše "LWT main" potem je nastavljeno vodenje po LWT in ne po sobnem termostatu
Pri meni ko je delovanje po LWT in deluje na minimumu, pač ko preseže tisti "overshoot temp." nabije obtočno črpalko do konca, potem malo počiva in se spet zažene (tipa temperaturo v sistemu). V glavnem meni zelo moteče delovanje, ker se po radiatorjih vse sliši, poleg vsega se v LWT načinu črpalke ne da izklopit na urnik - tudi če daš LWT na na urnik na smešno nizko vrednost npr. 10° - črpalka bo kar tipala temperaturo in se stalno zaganjala in ugašala.
Zato sem jaz kar preklopil v RT control in ustrezno nastavil temepraturo, tu je pa problem ker ne moreš enostavno spreminjat LWT temperature - moraš iti v menu, installer settings in tam spreminjat krivuljo oz. fiksno vrednost.
Rešitev za vašo težavo je že bila opisana na forumu in je rešljiva :wink: VSE se da in VSE je mogoče
Poskusite pa tudi z pozornim spremljanjem...
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=P_lUYFSjXw0[/url]
... kako hidravlično uravnotežen imate sistem, pretoki, tlaki, raztezna, diferenčni tlak, dvižni vodi itd. izrazi???
Uh že dolgo je od tega kar sem spremljal parametre delovanja, ampak kolikor se spomnim je max pretok, ki sem ga zasledil 30 l, med normalnim delovanjem pa ga TČ spusti na nekih 18 l, tako da lovi nastavljen dT (5°). Pri LWT delovanju v prehodnem obdobju to pomeni, da obtočna najprej deluje z 18 l, ko LWT preseže obtočna pospeši na 30 l, potem se za trenutek ugasne, spet zažene da preveri temperaturo vode v sistemu ...
Stalno šumenje pri enaki frekvenci ni moteče in je komaj zaznavno, ko se pa to stalno spreminja pa postane zelo moteče.
Pretoke po posameznih radiatorjih uravnavam z Danfosovimi ventili (ne mislim termostata) tako da so vsi enakomerno topli, termostatske glave so na 9 radiatorjih stalno odprte, zapira se jih samo v splanicah.
V bistvu me zanima samo eno, ali je v novejšem softwaru možno v LWT načinu ukazati čisti OFF črpalke na urnik?
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.