telmos Napisal:To je lahko fajn ali pa moreče. Sam sem moral na podobnih dve že odklopiti z mreže, ker so bili preveč pametni, pa so mi s tem posredovanjem povzročili 2 X po 200 km in dva izgubljena dneva ter en kup bentenja stranke zaradi stremenja po prišparanem kakem piru na leto. Stranka pa hoče komoditeto. Sedaj je mir.

vedno se bo našel kak posebnež ali dva, katerima ni pomoči Cry žal, vsem ostalim pa bo oddaljena pomoč prišla še kako prav npr. bernik-u.

Pri Althermi je to super, da je vse naložene parametre možno shraniti na PC in kasneje, ko je intervencija preveriti morebitne spremembe v parametrih, ki jih je opravila nepooblaščena oseba ali stranka. "Potegne" se dol z mašine file v katerega so bile vnešene spremembe in se jihj primerja z nastavitvami, ki jih je opravil monter ob zagonu naprave.

Vsekakor je pa tudi mogoče, nastaviti nazaj tovarniške nastavitve in kasneje ponovno naložiti (file - xystranka.set) skrbno izbrane parametre delovanja za dotično stranko/objekt.

verzija 2.5 ponuja nekaj več opcij in tudi vse nove naprave so že vključene - hybrid, voda/voda, monoblock itd.
telmos Napisal:To je lahko fajn ali pa moreče. Sam sem moral na podobnih dve že odklopiti z mreže, ker so bili preveč pametni, pa so mi s tem posredovanjem povzročili 2 X po 200 km in dva izgubljena dneva ter en kup bentenja stranke zaradi stremenja po prišparanem kakem piru na leto. Stranka pa hoče komoditeto. Sedaj je mir.
Tehnika gre naprej in slej kot prej bo večina TČ omogočalo daljinski nadzor, klub nasprotovanju nekaterih kamenodobnih monterjev.
TeMpL Napisal:
bernikm Napisal:Sam lahko rečem da sem zadovoljen uporabnik Daikina Altherma LT 8kw, dokler ni prišlo do težave, ki je kot kaže ne znajo odpraviti ne monter (Klimateh) ne uvoznik (Vitanest).
Predvsem uvoznik mi je prav butasto odgovarjal da to ni možno, da ta napaka pomeni da imam v sistemu še eno pumpo ki med tem teče itd. So klicali še v Avstrijo vendar nič... Čakam in čakam... Sistem je star dobri 2 leti, tako da je še slabo leto v garanciji.

Napaka,ki se mi pojavlja pa je C0-0, ki se pojavi kar naključno in potem moram ugasniti in ponovno prižgati TČ preko displaja. Malo nerodno je, ker se napaka pojavi tudi čez noč. in potem sistem ne segreje sanitarne vode, ker čaka da bom napako resetiral.
So mi pa pred cca pol leta menjali 'flow sensor', ker naj bi bila neka serijska napaka na teh TČ (čeprav uvoznik je rekel da je problem slaba voda in se ta senzor zapaca in ga vsem menjajo).

Je v sklopu garancije možno poklicati kakšnega drugega Daikin serviserja da to pogledat (na račun garancije), ali moram obvezno čakati svojega monterja, ki kot kaže ne ve kaj bi naredil ? S tem da tudi na upgrade SW (ki je še prvi iz maja 2013 ko so mi TČ montirali) čakam še dobre 2 leti .... Potem ko enkrat kupiš in ti zmontirajo kar nekako pozabijo nate, ko se pojavijo težave. Ali pa imam samo jaz tako slabo izkušnjo s tem serviserjem/podjetjem ?

C-00

bi se lahko pojavljala:

1.) če bi imeli v sistemu več obtočnih črpalk - kretnico in direktni ter mešalni krog.
V takem primeru obstaja več rešitev:
- OČ iz altherme sinhronizirati z delovanjem ostalih obtočnih črpalk
- OČ iz altherme stalno obratuje (energetsko manj učinkovito)
- hidravlično zbalansirati sistem

2.) mehanska napaka - ima kabel slab kontakt na žicah v PCB konektorju flow sensorja

Update 1.4.2.2 lahko naložite zaradi malo drugačnih menijev in merjenja energije, na voljo za:
- zunanji PCB
- notranji PCB
- uporabniški vmesnik
@prasuvse
V sistemu imam več obtočnih črpalk, imam 2 ločena kroga ogrevanja (talno in radiatorje).Zunaj sistema je kretnica in direktni ter mešalni krog (za vsak krog je svoja črpalka) + OČ znotraj Altherme, ki je nastavljena da stalno obratuje.
Je pa TČ v celoti izklopljena za gretje (vklopljeno je samo gretje sanitarne vode), prav tako sta obe zunanji črpalki izklopljeni. Sem že 10x vse preveril in v celotnem sistemu deluje samo ogrevanje vode in nič drugega. Napaka C0-0 pa se pojavi čisto naključno.
Morda je res kakšna mehanska napaka, kot si napisal (slab kontakt na žicah), saj se je napaka C0-0 začela pojavljati odkar so mi menjali senzor pretoka, ki je po cca 2 letih delovanja TČ začel javljati napake (pri Daikinu so rekli da je to zaradi slabe vode).
Uvoznik mi je tudi rekel da drugega ne ve, kot da še 1x menjajo ta senzor ...
lojz007 Napisal:
telmos Napisal:To je lahko fajn ali pa moreče. Sam sem moral na podobnih dve že odklopiti z mreže, ker so bili preveč pametni, pa so mi s tem posredovanjem povzročili 2 X po 200 km in dva izgubljena dneva ter en kup bentenja stranke zaradi stremenja po prišparanem kakem piru na leto. Stranka pa hoče komoditeto. Sedaj je mir.
Tehnika gre naprej in slej kot prej bo večina TČ omogočalo daljinski nadzor, klub nasprotovanju nekaterih kamenodobnih monterjev.
O kamenodobnih monterjih se lahko s kom drugim pogovarjaš ne z menoj! Povedal sem, da so ti nadzori lahko dobri ali pa včasih tudi zelo moteči. Vse je odvisno od potreb uporabnika in razumevanja tistih, ki v sistem na daljavo posegajo.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
bernikm Napisal:@prasuvse
V sistemu imam več obtočnih črpalk, imam 2 ločena kroga ogrevanja (talno in radiatorje).Zunaj sistema je kretnica in direktni ter mešalni krog (za vsak krog je svoja črpalka) + OČ znotraj Altherme, ki je nastavljena da stalno obratuje.
Je pa TČ v celoti izklopljena za gretje (vklopljeno je samo gretje sanitarne vode), prav tako sta obe zunanji črpalki izklopljeni. Sem že 10x vse preveril in v celotnem sistemu deluje samo ogrevanje vode in nič drugega. Napaka C0-0 pa se pojavi čisto naključno.
Morda je res kakšna mehanska napaka, kot si napisal (slab kontakt na žicah), saj se je napaka C0-0 začela pojavljati odkar so mi menjali senzor pretoka, ki je po cca 2 letih delovanja TČ začel javljati napake (pri Daikinu so rekli da je to zaradi slabe vode).
Uvoznik mi je tudi rekel da drugega ne ve, kot da še 1x menjajo ta senzor ...
Kaj je in, če je kaj narobe z izvedbo, se enostavno lahko preveri s kontrolo pretoka med delovanjem in pa ob mirovanju primarne črpalke. Informacije pa so na displeju vedno na voljo. Če tistega ne uspe rešiti ta oseba, lahko vedno pri Vitanestu reši tudi kak drug, ki to morda malo bolje obvlada. Pri tem problemov glede stroškov popravila glede na osebo, ki je napako odpravila z njihove strani nikoli ni bilo.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Hvala. Mi lahko še predlagate kakšnega monterja ki 'obvlada' te Daikin mašine da ga kontaktiram ? Bi potem najraje imel da on vse ureja vključno s servisi v naslednjih letih ki bodo potrebni, ker te ki so mi prodali in montirali kot kaže niso resni, glede na to da že 2 meseca čakam odgovor ...
Kot kaže mi bojo ponovno menjali 'flow senzor' in naredili upgrade softwara.
Držim pesti da bo potem delovalo.
Zanima me, kaj je potrebno nastaviti na TČ Daikin Altherma LT (8kw model z 260l bojlerjem) da bo konstantno ogrevalo.
Namreč nastavil sem ogrevanje vode za talno na 29 stopinj, toliko da so malo mlačna tla, ko otroci letajo okoli sedaj ko je bolj mraz (predvsem na ploščicah).
Opazil sem, da TČ normalno ogreva vodo na nekje do 30.6 stopinj, potem pa izklopi kompresor in laufa samo pumpa nekaj časa, potem pa izklopi. In potem čaka in čaka in čaka ...
Vmes se voda že shladi na nekje 22-23 stopinj, preden ponovno vklopi in jo segreje nazaj na 30 in ves postopek se ponovi.
Predvidevam da je to sedaj zato, ker je zunaj višja temperatura ? Oz pod information sem opazil da je 'inlet' water temp višja od leaving water (slika v priponki), sklepam da je potem lahko to tudi zaradi tega, da čaka da je vhodna temp vode nižja od izhodne ?

Rad bi nastavil, da je izhodna temp vode vedno okoli 29 stopnij (kot je nastavljeno na termostatu), ne glede nato koliko je zunaj temperatura. Vhodna pa je tako kolikor vem okoli 3 stopinje manj kot vhodna.
TČ ima na zunanji enoti klasičen senzor temperature, nobene vremensko vodene regulacije ali dodatnih senzorjev.

Hvala že v naprej za pomoč pri nastavitvah


Priložene datoteke
.jpg   IMG_0193.JPG (Velikost: 43,97 KB / Prenosi: 764)
Ne bom ti sicer nekaj pomagal ampak pri 29 v talno se mi kuhamo. Lani za silvestrovo ko je bilo zunaj -15 smo dosegli komaj 28 in je bilo v bajti skoraj 25 stopinj.

Ploščice pa so itak celo zimo na otip mrzle.
gotovo na nek način taktira - ena od rešitev je da imaš okna na kip, ni pa najšparovnejša
Ne razumem, kaj imajo okna na kip veze s tem kako deluje TČ ?
Nastavljen imam termostat (ki je v drugi sobi) in dokler ne doseže nastavljene temperature v prostoru na TČ laufa pumpa. Samo problem je v tem, da temp. v prostoru ne doseže, ker se kot kaže vmes TČ izklopi, in potem ko pade voda na 22-23 stopinj zopet vklopi in segreje vodo do 30 in potem tako naprej. Saj pozimi ko je zunaj bolj mrzlo mi deluje brez težav, problem je kot kaže sedaj, ko je zunaj +15, jaz pa bi vseeno rad ta TČ deluje kot sem zgoraj napisal. Sem prepričan da so to samo neke nastavitve samo ne vem katere ali pa je Daikin zopet prepameten in dela po svoje :-)
Ne vem, rekel bi da ti taktira, ker je premocna za izbrano temperaturo DV ob teh zunanjih temperaturah. Podobno je pri nas v prehodnem casu, pozimi pa zadiha in jo zmotijo samo defrosti :-)

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

bernikm Napisal:Ne razumem, kaj imajo okna na kip veze s tem kako deluje TČ ?
Nastavljen imam termostat (ki je v drugi sobi) in dokler ne doseže nastavljene temperature v prostoru na TČ laufa pumpa. Samo problem je v tem, da temp. v prostoru ne doseže, ker se kot kaže vmes TČ izklopi, in potem ko pade voda na 22-23 stopinj zopet vklopi in segreje vodo do 30 in potem tako naprej. Saj pozimi ko je zunaj bolj mrzlo mi deluje brez težav, problem je kot kaže sedaj, ko je zunaj +15, jaz pa bi vseeno rad ta TČ deluje kot sem zgoraj napisal. Sem prepričan da so to samo neke nastavitve samo ne vem katere ali pa je Daikin zopet prepameten in dela po svoje :-)
okna na kip pomenijo večjo potrebo po ogrevanju
-podobno kot takrat, ko je zunaj bolj mrzlo in so okna zaprta
OK, razumem, samo še vedno ne razumem kaj ima to veze s tem da TČ ne vklopi ogrevanja dokler temp vode ne pade na 22-23 stopinj, če imam nastavljeno na 29.
Sem gledal še tele nastavitve, čeprav imam nastavljeno ogrevanje na ABS, ker nimam vremensko vodene regulacije in po mojem ta weather-dependent-heating parameter ne vpliva na ogravanje ali pač ?

Kolikor razumem je problem temperatura dvižnega voda, kjer je vhodna temp vode višja ali enaka izhodni, ker pozimi je skoraj konstantno cca 3 stopinje razlike.
Se pravi bi moral nekako nastaviti temperaturo DV da ne upošteva te razlike oz da se vklopi ne glede na to koliko je ? Samo v samem meniju tega nikjer ni.
Edino kar sem našel je DT, ki se ga lahko nastavi med 3 in 10, pri meni je na 3.