Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Merlin, o pogonu se čisto strinjam s tabo. Naležno tipalo mora biti na cevi nad obtočno črpalko (za mešalnim ventilom). Ne sme biti na isti cevi, kot je črpalka, saj bo v tem primeru regulator dobival podatke o temperaturi povratka namesto temperature dvižnega voda (voda v radiatorje). Korekcijo temperature vrši tudi sobni termostat, venda dvomim, da ga ima spodaj. Verjetno v bivalnem prostoru.
Faros, evo, s temile risbicami si boš definitivno lahko pomagal. Na prvi imaš priključne sponke WDC-ja, na drugi kako naj bi izgledal priklop kablov na WDC 20 ter na tretji tvojo hidravlično shemo z vrisanimi vsemi tipali in ostalim. Pa še legenda oznak elementov :
T2 - tipalo zunanje temperature
T3 - tipalo temperature kotla zgoraj
T4 - tipalo temperature dvižnega voda (pri tebi mora biti na cevi nad črpalko)
T5 - tipalo temperature bojlerja sanitarne vode spodaj
T6 - tipalo temperature bojlerja sanitarne vode zgoraj
R2 - obtočna črpalka dvižnega voda
R3 - elektromotorni pogon mešalnega ventila ma dvižnem vodu - odpiranje
R4 - elektromotorni pogon mešalnega ventila ma dvižnem vodu - zapiranje
R5 - obtočna črpalka bojlerja sanitarne vode
Istočasno še namig, brez elektromotornega pogona mešalnega ventila ne bo šlo. Pa tudi brez vseh pravilno zvezanih elementov ravno tako ne.
Priključne sponke:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/O/jG/3UEJ4PMc/wdc20-1.jpg">http://shrani.si/f/O/jG/3UEJ4PMc/wdc20-1.jpg</a><!-- m -->
izgled priklopa kablov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/8/28/3mS4zm6I/wdc20-2.jpg">http://shrani.si/f/8/28/3mS4zm6I/wdc20-2.jpg</a><!-- m -->
vezalna in hidravlična shema 401c, saj imaš to, ne?:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3b/uk/cAswDJ0/wdc20-3.jpg">http://shrani.si/f/3b/uk/cAswDJ0/wdc20-3.jpg</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Ampak res zakaj je varovanje povratka delal rocnim mesalnim ventilom. Naj natakne na njega motorni pogon(glede na to da imas wdc priporocljivo) , ali pa ga zamenja s termostatskim. Imas se kaksno drugo crpalko?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Recite bobu bob!
Če ni mešalnega ventila na motorni pogon, je tudi WDC stran vržen denar.
Zakaj ga rabiš? Da požene pumpo, ko se voda segreje?
To zna tudi termostat za 5 evrov.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Ja, je še ena pumpa na bojlarju za sanitarno vodo.
@Fery, točno to so bile moje želje, se pravi brez WDC in termostat, da zažene pumpo...pa so vsi rekli, nemogoče, ker se, kobajagi, potem ne da krmilit med radiatorji in ogrevanjem sanitarne vode. A se tale motorni ventil da namontirat namesto tega, ki je zdaj (enostavna zamenjava) ali je potreben kakšen večji poseg?
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Mogoče je take vrste mešalni ventil, da se da nanj enostavno namontirat dodatni motorni pogon?
Za nadaljno debato bi bilo dobro, da narišeš tvojo dejansko hidravlično shemo, oziroma, da vidimo če je skladna s 401c.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Ali pa daj vsaj se kako sliko kako potekajo cevi od peci proti bojlerju in radiatorjem.
Najprej sem mislil da imas mesalni ventil za varovanje povratka, pa mislim da sem v zmoti.
Meni bojler "vklaplja" termostatski ventil (tak kot je na radiatorju) s kapilaro ki je vtaknjena v tulko bojlerja. Brez wdc in mesalnih ventilov in podobno.
Nastavim zeljeno temperaturo v bojlerju in kadar laufa crpalka za radiatorje se po potrebi ogreva tudi bojler.
Imas kamin, nimas zalogovnika?
Mesalni ventil ponucaj za varovanje povratka, dodaj mu motorni pogon. Potem bo pa ta motorni pogon spuscal viske toplote v radiatorje oziroma bojler. Pa upam da nimas 3x premocnega kamina, ker potem bos moral res se malo o zalogovniku razmisliti.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Faros,
nič tako hudega,ni s tvojo Wdc20 regulacijo. Premakni tipalo dvižnega voda, po skici arbajter ja, na drugi sliki in nabavi motorni pogon za mešalni ventil zakar je tudi smisel vremenske regulacije.
Samo, kar bi se moral posvetiti monter oziroma električar se boš moral zadevi posvetiti sam. In za razumevanje sistema in regulacije ti pride vedno prav.
Tudi oče je imel 20 let vremensko regulacijo z OČ na povratnem vodu, resda za 4 potnim mešalnim ventilom in tipalom na cevi ogrevalnega kroga za motornim mešalnim ventilom, pa je zadeva v redu delovala. Tvoj primer pa je podoben nakupu RS specialke za vožnjo na delo v 10 km oddaljeno mesto po lokalni cesti.
Ja in čisto spodobno regulacijo se, da narediti tudi samo z objemnimi cevnimi termostati za vklop obtočne črpalke sistema in bojlerja SV in sobnim termostatom.
Je pa res, da ni fensi šmensi in da je potrebna ročna korekcija mešalnega ventila odvisno od zunanjih temperatur in ponavadi z nezaželenim daljšim časovnim zamikom,in večjim temperaturnim neskladjem, kar pa je smisel -prednost vremenske regulacije.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Mi lahko kdo razloži v čem je štos tega motornega pogona in zakaj ročni ventil ni primeren oz. kakšna je njegova optimalna nastavitev?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
WDC20 imaš in sedaj ga najbrž ne boš menjaval za dva termostatata.
Skratka urediti moraš hidravlično napeljavo in elektriično napeljavo, da dogovarja hidravlični shemi 401c, termostate pa postaviti na svoja mesta.
Če je možno na obstoječi mešalni ventil postaviti motorni pogon bi moral vprašati tistega, ki ti je to "zlaga skupaj", ali pa na osnovi modela mešalnega ventila povprašati pri proizvajalcih motornih pogonov. Ta trenutek mi padeta na misel:
Firšt:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/meni-moto-pog-rotac/rotacijskipogoni.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... ogoni.html</a><!-- m -->
in Seltron:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/catalog/category/view/s/motorni-pogoni/id/3086/">http://www.seltron.si/catalog/category/ ... i/id/3086/</a><!-- m -->
Z ročnim pogonom ne moreš prilagajati temperaturo dvižnega voda potrebam. WDC 20 to počne z motornim pogonom na osnovi dveh parametrov: zunanje temperature in želene notranje temperatur.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Za željeno notranjo temp. imam sobni termostat, WDC pa je nastavljen tako, da, ko je v sobah toplo, izklopi pumpo do radiatorjev in vklopi tisto za SV. Ko temp. v radiatorjih pade pa se zopet vklopi pumpa za radiatorje...no vsaj tako naj bi bilo...
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Ne pozabit da gre za kaminsko peč na drva...in jasno, da ne bo delala 24/7. Peč je v pritličju, bojler v kleti. Zdaj imam mešalni ventil popolnoma odprt in ko se prižge pumpa za SV se le ta vseeno greje...
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Dajte no.
Tako kot je zmontirana črpalka in mešalni ventil, gre za regulacijo povratka in ne ogrevanja. Zato pride tipalo na isto cev kot je črpalka.
Če pa temu ni tako bo treba rezat cevi in prestavit črpalko nad mešalni ventil.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Saj sem omenil na začetku, da je mojster rekel, da je pumpa na povratku...
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Jaz sem ti pa tudi ze napisal da poslikaj instalacijo od kamina pa do radiatorjev /bojlerja da si bomo vsaj tukaj probali ustvariti pravo sliko.
Kako pa tocno laufa tista tvoja razlaga o poganjanju pumpe za radiatorje in bojler mi pa ni cisto jasno. Napisal si jo ob 14:25
Kaj ce prostor v hudem mrazu ni dovolj segret. Si potem brez tople vode?
Vedno bolj se mi potrjuje razmisljanje da je precej monterjev uspesnih pri puljenju denarja za "mercedes" kotlovnico, naredijo pa potem kotlovnico na kolm iz pred pol stoletja.(iz mercedes delov)