Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Ima kdo kako idejo, kaj naj naredim, ker mi zunanji senzor vremenske regulacije TČ, pravilno ne meri temperaturo?
Ko je temperatura konstantna je ok. Ko pa temperatura pada ali narašča, senzor ne odreagira takoj in meri tudi do 3-4 stopinje napačno temperaturo.
Recimo dopoldan, ko ZT narašča, senzor še vedno meri nižjo temperaturo, posledično je zato v stanovanju prevroče. Obratno, ko ZT pada, pa je v stanovanju premrzlo. Skratka, senzor se prepočasi odziva na spremembo zunanje temperature. Sumim, da je kriva akumulacija betona-cokla, kamor je privit senzor. Ampak kaj narediti? Preseliti ga ne morem.
Kako imate senzorje zmontirane ostali? Ali vam pravilno meri temperaturo? Se mi zdi, da je enkrat že bilo govora o tem na forumu.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2Q/nA/2oup76Tt/dsc3104-640x480unichr("46")jpg[/img]
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Večino ki jih jaz poznam imajo senzor na fasadi.
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
1
Pri meni je na severni strani hiše, cca 2 metra od tal. Kaže dokaj točno,mogoče kdaj kako stopinjo manj, če primerjam podatek od Arso.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Ocena:
0
poizkusi nastaviti histerezo, je možno da imaš nastavljeno previsoko in upošteva spremembe naprimer večje od 5 stopinj. poglej koliko imaš nastavljeno. na 2 stopinji je ok.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Senzor pritrdi na cokel posredno prek striporja ali lesa tako, da šraufi senzorja ne bodo v kamnu.
Objave: 286
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Vse se da.......Postavi senzor tam, kjer sonce ne posije.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
če pa se prepočasi odziva na spremembe zunanje temperature
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
V solidno izolirani hiši, se ogrevamo na kurilno olje (radiatorji in talno v sanitarnih prostorih, nizkotemp. peč Buderus), TČ za sanitarno vodo in kamin. Trenutna poraba olja je 600 do 800 l na sezono. Reagulacijo imamo izvedeno s sobnim termostatom in termostatskimi ventili. Enostavno in solidno delovanje.
Zdaj pa sem pričel razmišljati da bi za kotlovno regulacijo (temperaturo vode v kotlu) namestil še senzor zunanje temperature, tako da bi uravnaval temperaturo kotla glede na zunanjo temperaturo.
Prebral sem način delovanja regulatorjev (krivulja, ki jo nastaviš), me pa zanima, če je možnost, da recimo ponoči, ko ni potrebe po ogrevanju, spustimo temperaturo v kotlu. Načeloma so ponoči zunaj nižje temperature in bi regulacija posledično dvignila temp. kotla, jaz pa bi rad, da se mi ponoči (npr. 11.00 do 4.00 ure) temperatura vode zniža.
Je možna takšna nastavitev regulatorja?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Vremenska regulacija ne regulira temperature kotla, ampak temperaturo dvižnega voda (radiatorji)
S sodobno regulacijo, lahko nastaviš praktično vse kar potrebuješ in želiš
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Na sobnem termostatu, če to omogoča, nastaviš nočno redukcijo. Se pravi, nastaviš sobno temp. recimo v času med 23 in 5 00 na 19 stopinj in glede na solidno izolacijo verjetno ne bo potrebe po vklopu peči.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
To ni isto, ker mu bo v peči še vedno nastavljeno temperaturo kotla.
Kot je napisal sassapo, sodobne regulacije zmorejo vse kar želiš....