#16
je, po resetu še vedno ne požene.

želena temperatura je privzeti vrednosti (60°C, če me spomin ne vara)

Razen če hoče regulacija segreti vodo do te temperature in ker zalogovnik ni dovolj topel, ne požene črpalke?

Ne deluje to kot diferenčni termostat in segreje do tja, kamor pač lahko??

(sicer sem poskušal tudi znižati nastavljeno temperaturo, pa vseeno ni pognalo)

če grem v ročni način, lahko črpalko normalno poženem...
#17
Vse skupaj ti je že delovalo normalno, ali si sedaj zagnal sistem? Preveri tipalo v zalogovniku ... Kako imaš v bojlerju 45 stopinj če ti ne požene pumpe?
#18
Ne spomnim se ravno, vendar se mi zdi, da ko sem prvic nakuril in sta bila topla pec in zalogovnik, je zadeva delala. Tipala so ok, ker mi na wdc-ju kaze povsod realne temperature. Bojler je topel, ker je segret z elektro grelcem (loceno od regulacije wdc)
#19
Kaj imaš izbrano v menuju za ogrevanje sanitarne vode (simbol pipe)?
URA
ON
IZKLOP

Poskusi na ON (trajni vklop ogrevanja sanitarne vode)
#20
Probaš še lahko ročno vklop črpalke, ki ima ponavadi označbo R5, vsaj tako je pri meni. Pri ročnih vklopih bi moralo biti vse nastavljeno na AUTO, ker drugače dela samo ročno. Če imaš pa AUTO je še potrebno imeti tudi časovni vklop pravilno nastavljen, ali pa stalno vključen kot ti je opisal ''Homer''
#21
zdravapamet

nisem strokovnjak za ogrevalne sisteme, nisem pa laik in 95% stvari v navodilih razumem. čemu potem navodila na 100 straneh? za strokovnjake, ki vse obvladajo?

sistem je identičen kot shema 414b in mislim da je wdc20 kar prava izbira.

Jozl,
kot sem omenil, ročni vklop deluje normalno, namesto časovnega programa za ogrevanje sanitarne vode sem dal "trajni vklop"
#22
Da se vklopi R5 obtočana črpalka bojlerja morajo bit izpolnjeni pogoji:-
vklopljen časovni program
- tipalo T6 mora imet višjo temperaturo za diferenco od T5
- TP5 mora bit za histerezo vklopa nižjo temperaturo.

Te vrednosti je potrebno preverit na displeju. Realne in željene. Debele so realne drobne so željene!
#23
Ja, tako si tudi jaz predstavljam.

Zadevo simuliram tako, da senzor v bojlerju (T5) fizično izmaknem, temperatura sanitarne vode precej pade (navidezno seveda), v hranilniku je npr. 55°C, črpalka R5 ne zažene. :roll:
#24
Kakšne pa izpiše vrednosti pri T5 odebeljene in tanke številke?
#25
Situacija je takšna:

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/K/90/1WFUlpUC/1resizeunichr("46")jpg[/img]

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2p/B6/2EUBbKcM/2resizeunichr("46")jpg[/img]

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/H/Rb/4l8RL2hx/3resizeunichr("46")jpg[/img]

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/13/Me/4MYIjpXR/4resizeunichr("46")jpg[/img]
#26
Kako imas na zgornji slimi t5=24 na spodnji pa 31 (ne vidim ure posnetka)
#27
Kaj se ti skriva pod trikotnik znakom (na sgc pritisneš help kako je na wdc ne vem)
#28
Temperatura je različna zato, ker sem ravno vstavil senzor nazaj v bojler...

Po posvetu s Seltron serviserji bi naj bila napaka v moji verzije firmware-a, zato sem ga že poslal na servis. Poročam.
#29
Nekaj je narobe. Trikotnika na displeju ne bi smelo biti. Iz gleda, da imate kakšno tipalo v okvari ali pa napačno izbrano shemo. Help pravi?

Sicer pa na servisu bo serviser preveril delovanje regulatorja.
#30
Samo še za zaključek: problem je bil v verziji firmware-a.

Sedaj je naložen najnovejši in zadeva funkcionira, tako kot mora.

(no, vsaj ogrevanje santarne vode, za ostalo še bom videl... :lol: )