PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni.

Obstoječe stanje:

Vse talno.

Toplovodni štedilnik priklopljen na zalogovnik 600 litrov s potopljenim bojlerjem, ki ima vgrajen tudi elektro grelec, ter prosto spiralo spodaj.
Zadeva deluje super, mešalni ventil za talno ESBE VTA 20-43 stopinj lepo opravlja svoje delo.

Ker nas ni vedno doma, da bi kurili, bi radi priklopili še TČ Daikin 8kW.

Kako bi bilo najbolj smiselno?

Hvala.
#2
To se enostavno izvede z enim tripotnim ventilom in pa sonnenkraftovim sklopom (ras20) za pobiranje viškov iz zalogovnika. Pri tem ta mešalni ventil ni več potreben.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#3
Kaj pa če bi TČ povezali kar direkt na zalogovnik( povratek na višini bojlerja), ostalo ostane isto.
Zalogovnik pa ima kar nekaj čepov , ki bi jih lahko izkoristili za priklop TČ
Cenejše?
#4
sem šel gledat specifikacijo zalogovnika
če bi TČ vezali na višino bojlerja v zalogovniku bi grel cca 350 litrov...
#5
Nobenega?
#6
Seveda lahko priklopiš direktno na zalogovnik, edina logična vezava če že imaš zalogovnik. Seveda pa povratek na dno, nikakor kje na sredini kot si si zamislil.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
Ne bo šlo, ker tako ni v redu!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#8
Je možno brez Sonnenkrafta?
#9
Je. Samo slabše izrablja energijo iz zalogovnika.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#10
je možno nastaviti to TČ da ma zalogovnik vedno recimo 35 stopinj?
#11
Energije imaš v zalogovniku kolikor je pač imaš. Slabše ali boljše izkoriščanje te temperature je odvisno samo od mešalne avtomatike katera mora spuščat v ogrevalno omrežje natanko takšno temperaturo kot jo v danem trenutku potrebuje hiša.
Krmilje vsake malo boljše TČ zna upravljat z zalogovnikom, mešalnim ventilom, drugim ogrevalnim virom in sončnimi kolektorji.
Daikinovo krmilje sicer teoretično omogoča precej, v praksi je pa precejšnja žalost.
Če iščeš TČ za malo denarja je v tvojem primeru neprimerljivo boljša izbira Hotjet
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#12
Daj ne serji po zadevah, ki jih nočeš delati. Daikinova TČ prav enostavno drži v zalogovniku 35°C brez taktiranja za šalo ob vseh zunanjih temperaturah. Enostavno nastaviš na displeju 35°C in pika.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#13
Ja pa kdo je rekel, da ne zna držati temperature v zalogovniku???
Za takšen primer kot ga ima Dragomije, je pač precej primernejša drugačna TČ.

Ps. Še enkrat! Nič nimam proti Daikinu, jih tudi kar nekaj montiram. Gre mi na k.... ko ga povzdiguješ više kot sodi.
Je solidna naprava v spodnjem razredu, ki z ničemer posebej ne odstopa od svoje razredne "klima TČ" konkurence
Fiat, ali Renault ne bo in ne more bit nikoli Audi ali BMW Idea Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
Sassapo: razumemo, ze najmanj 150x prebrano... pa ljudje se vedno radi to kupujejo... kako cudno :-) Dost heca, zadeve ocitno delujejo in nekateri boste morali ubrati drugacen pristop ker v zadnjem casu je debata res mal prevec osebna in surova. Se jst k drgac rad pisem se zadnje case tukaj zelo nazaj drzim...
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#15
Poldee ... gre samo zato, da bi radi nekateri naprave iz spodnjega razreda povzdignili v višjega, kar se pač ne da, ne gre!
Nikomur nikoli ničesar ne vsiljujem, vedno povem samo dejstva!
Jasno, da se cenejših naprav montira precej več kot dražjih, ampak to je posledica izključno nizke kupne moči, s samo tehnično odličnostjo nima pa čisto nobene nobene povezave.
Tudi sam prodam, montiram in servisiram neprimerno več naprav iz spodnjega
klima TČ razreda, kot pravih ogrevalnih. Mi pa na kraj pameti ne pade, da bi izkrivljal tehnično odličnost, proti superiornejšimi evropskimi produkti.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->