11.1.2010 ob 09:46
Očitno ne :?
Citat:Naj priložim "mojo izvedbo" izračuna pasivnega tlaka zemljine na horizontalno ploskev (pod temeljem). Iz gradbeniškega priročnika sem vzel lastnosti zemljine in za globino 70 cm podajam izračunan pasivni tlak na vertikalno ploskev (formula iz priročnika) in pasivni tlak na horizontalno ploskev (pod temeljem) v N/cm2. Oba tlaka z globino linearno rasteta.Mišljen je odpor zemljine (rušilna trdnost). Verjamem, da je za ilovico in glino težko reči, ker je toliko različnih - velik razpon. Za pesek ali prodec pa res nebi smel biti problem komentirati rezultata mojega izračuna.
Glina, 16 do 24, 24 do 54
Ilovica, 19 do 28, 34 do 73
Pesek, 37 do 42, 110 do 145
Prodec, 45 do 49, 150 do 180
Citat:V praksi je nekako pravilo, da se drog vkoplje v zemljo do globine 1/6 svoje dolžine, moram pa to dokazati tudi teoretično.To pravilo nikakor ne more biti univerzalno.
Citat:Po EC je namreč projektirani odpor zemljine R odvisen od površine A' s katero temelj aktivno nalega na zemljoNisem prepričan, domnevam da je pri tem upoštevano, da se vsa obremenitev stebra prenaša na zemljino preko dna temelja. Mi je jasno, da se za telegrafnico to finančno ne izide, ker je ekscentričnost sile zelo velika in zahteva relativno velik temelj. Če je dno temelja okroglo (eliptično) namesto kvadratno (pravokotno) ne spremeni principa računa in potrebne velikosti temelja.
Citat: Vertikalno silo (teža) stebra prevzame dno temelja, horizontalno pa pasivni tlak zemljine.. Na ta način se da dokazati zadovoljiva trdnost temeljenja, le dovolj globoko je treba vstaviti drog glede na trdnost (kot notranjega trenja) zemljine.
Citat:sem se kot pijanec plota držal izraza R/A' (projektna odpornost R deljena z aktivno površino A') in, da je aktivna površina odvisna od ekscentričnosti sile,Od kod pa jemlješ podatek za projektno odpornost zemljine R?
mirator Napisal:Včasih je bil R podan kot dopustna obremenitev tal sdop. Po EC pa se izračuna n.pr. za nedrenirana tla:Ali imaš ob vsakem postavljanju telegrafnice zraven geotehnika, da ti pove za kvaliteto zemljine?
R/A'=(pi+2)cubcscic+q
cu - nedrenirana strižna trdnost Kje dobiš ta podatek, razen od geotehnika?
...