Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Navodilo za telebane. Vsaka klima naprava deluje pravilno, če je na zunanji enoti temperatura drobne cevi 5-10°C višja od debele! Če je drobna cev nižje temperature je hladiva premalo, če je razlika v plus višja pa preveč oziroma so izmenjevalec ali pa filtri na notranji enoti popolnoma zabiti.
Seveda so stvari lahko tudi drugačne in je vzrokov lahko več, ampak to je osnovno pravilo
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
Vsaka klima naprava deluje pravilno, če je na zunanji enoti temperatura drobne cevi 5-10°C višja od debele! - a to lahko meriš z rokama, po občutku ? Ali samo s kakšnim inštrumentom-termometrom ?
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
Ob tem kar je Telmos povedal, še vedno prisegam na izpih v notranji enoti če je 14° se lahko na glavo postavite_to v redu ni...
Pokazatelj o premalo plina je tudi ta, da zunanji spoji zmrznejo/zasrežijo....drugače lepo teče od njih (da bi bilo pa astronomsko preveč plina, pa verjetno 1:1000)
PS. digitalni žični trenutni termoter se uporablja za te namene - tudi prisloniš ga lahko na cev, dobiš neki primerjalni podatek
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
evo, še en preizkus s (službeno) klimo Quadro; pogoji:
- zunaj je 29,5°C (pri jutranjem poskusu 17°C);
- zunanja enota še vedno ni "na soncu" (severna stran);
- v prostoru je 25°C, ki jih vzdržuje klima zadnjih nekaj ur z on/off delovanjem, nastavljena na 26°C.
Nastavljeno na sobno temperaturo 16°C; po treh minutah je izpuh 9°C (pri jutranjem poskusu 6,5°C).
Čakam še 3 minute: ni spremembe, isto 9°C.
Do ventilov na zunanji enoti trenutno nimam dostopa (previsoko) da bi lahko opisal njihovo stanje in potem primerjal z domačo "inteligentno" Hitachi.
Najbrž je ta inteligenca tako kot pri pralnih strojih: pametnejši kot je, slabše je oprano.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Kdor hoče razume, kaj sem zapisal. Kdor noče pa lahko tudi zakomplicira. Če pa ni dovolj razumljivo, me pa še vedno lahko pokliče, pa mu po domače povem.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ob pravilni količini hladiva je tako. Če je pa hladiva preveč, se le ta uparja v notranji enoti in ne na exspanziji. V tem primeru pa je debelejša - sesalna cev hladnejša. Seveda takšno delovanje ni pravilno in vpliva na porabo kot življensko dobo naprave.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Melin in sassapo. Tukaj pa manjka ene 30 let prakse na klima napravah! To kar si ti merlin napisal je samo v tvoji glavi možno. V praksi pa žal ne. V praksi je to tako, kot sem zapisal. Tukaj ga pa tako serjeta, da že iz računalnika grdo smrdi!
Zakaj je tako, kot sem zapisal, bosta morala pa še malček tuhtat ali pa dobit še nekaj kilometrine.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Meni je tako vseeno. Potem so pač vse normalno delujoče klime pokvarjene. :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Ne niso. Le tvoja glava ne štima, ker bi rad vsakega vedno prepričal, da imaš prav, čeprav nimaš!
Kdor se 25 let ukvarja z njimi in je skozi njegove roke bilo instaliranih preko 5000 klimatskih naprav, to ve. Nakladači, ki s prezirom gledajo na "manj vredne klimatske naprave" take in drugačne, pa normalno, da ne. Zaslepljeni so namreč samo s svojim presežkom tehnike.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Tebi res ni pomoči. Iz tvojih ust ni drugega kot, zaničevanje drugače mislečih in poveličevanje sebe, svojega dela in naprav, ki jih prodajaš. Je pa žalostno, da ob 5000 zmontiranih napravah (v kar malček dvomim, ker bi to praktično pomenilo, da bi skoraj 21let vsak delavnik zmontiral eno klimatsko napravo), napišeš in zatrjuješ to kar ne drži. Zdaj ali zavajaš ali pa gre za nepoznavanje. Kakorkoli že ni vredno izgubljati besed in z tabo debatirat, ker to kar napišeš mora bit prav če je ali ni.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Kaj se pravi delati na klima napravah ne bom debatiral s tabo, ker pojma o tem nimaš, saj samo servisiraš. Jaz pa sem jih v enem dnevu večkrat postavil 6 in ne eno, ker bi z eno na dan bankrotiral. Dvomiš pa lahko o vsem. Nenazadnje tudi o svojem znanju.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!