darkson Napisal:Pri iztopnem zraku 23 in vztopnem zraku 30 ne more priti do kondenzacije in s tem do prenosa vlage. Kondenzacija in s tem prenos vlage bi se lahko dogodil, če bi imela notranji zrak največ npr. 13 stopinj, kar pa verjetno nimaš 8)
Kako lahko napoveš kondenzacijo samo na podlagi temperatur, brez da bi navedel še relativno vlažnost zraka??
Ne moreš!
zato pa sem napisil npr. 13 stopinj 8)

Definitivno pa do kondenzacije ne pride pri 23 notranjih in zunanjih 30, ali pač?
Odvisno od temperature in VLAŽNOSTI zunanjega zraka in koliko se bo zunanji zrak shladil v rekuperatorju.
Se strinjam, odvisno od temeprature in vlage.

Predpostavka, da imamo notranjo temperaturo 23 in vlažnost 60%, zunanja temperatura pa 30, kakšna bi naj bila po tvojem mnenju zunanja vlažnost, da bi prišlo do kondenzacije in s tem prenosa vlage?
Notranja vlažnost je nerelevantna za izračun.
Če predpostavimo vpih zraka 24 stopinj, potem do kondenzacije pride pri 70% zunanji vlažnosti.
GalloLight, hvala za odgovor.

Zanima pa me še, kam se vlaga prenese? Iz tam kjer jo je več, tja kjer jo je manj?
Verjetno ima na to vpliv tudi podatek o notranji vlažnosti?
Koliko oz kaj smo dosegli s tem? Ali smo res kaj razvlažili hišo pri npr 200m3 pretoka in pri 60% izkoristku entalpiskega izmenjevalca?
Fantocci Napisal:
Žiga Napisal:..... V pasivni hiši klima ne bo dolgo delala, zato bo tudi časa za razvlaževanje malo. Drugače je, če klima deluje praktično cel dan, potem je 13°C dovolj, tebi pa se bo hiša prej ohladila kot razvlažila. Boš moral namerno puščati nesenčena okna. ;-)

.....

Ja, sem šel pogledat v phpp, piše Cooling load 4W/m2 torej rabim okoli 600W hlajenja. Vsaj teoretično, če ne bomo namenoma ali ne pozabili senčit Smile
Če bom hladil aktivno, bo vsekakor treba na urnike.
Je pa že sedaj občutna razlika med mansardo in pritličjem. Dobro, da je spalnica spodaj, otroci pa so bolj vzdržljivi Wink

no in spet bom šla malo OT, ampak me je tale post spodbudil. po PHPPju imamo cooling load 3W/m2, vendar seveda se tam predvideva da so vsa senčila namontirana, čemur pa ni tako. Kje v PHPPju spremenim to?

Nazaj na temo. danes zjutraj smo se zbudili v 24 stopinj, kar je 1 stopinjo manj kot včeraj. ni da bi zmrzovali, je pa bolje kot 25 stopinj. Vlaga še vedno okoli 55% in ne gre nikamor. Razlika med pritličjem in mansardo je. Jaz jo občutim, torej sigurno stopinja do dve. Problem je seveda tudi v tem, kar sem spraševala v prvem odstavku. Niso vsa okna senčena. Še vedno nimamo namontiranih zunanjih senčil na 2 vzhodnih strešnih oknih in na cca 12m2 navpičnih vzhodnih stekel, ki sicer imajo minimalen "napušč" ampak do 9-10h zjutraj sonce notri nabija. Drugo kar ima ali pa nima vpliva - galerija. pozimi ni bilo nikakršne razlike med zgoraj in spodaj, tako da ne vem, če kaj vpliva. Senčimo na ostalih oknih zelo pridno, večji problem je hoja notri-ven in hiše. Non-stop...
Najbolj hladna je klet, ki je seveda ne ohlajamo (samo P in M). notri je 22 stopinj glede na termometer.

zanimivo je tudi to, da je razlika med nadstropji najbolj opazna takoj po zračenju. pritličje zjutraj ohladim bistveno hitreje kot mansardo. potem ko zaprem in pustim čez dan, je razlika med nadstropji manjša. Domnevam da zato, ker se čez dan sonce obrne in nesenčena okna niso več problem, poleg tega rekuperacija malo premeša zrak. Imam v najvišji točki bajte odvod rekuperatorja in recimo da "pobere" vroč zrak, piha pa itak v vsako sobo enako topel zrak.
"Cooling load" izračunan v phpp-ju je lahko zelo varljiv, saj upošteva senčenje, ki smo ga predpostavili ter zračenje čez dan, kot smo predpostavili. Ker pa so to samo predpostavke, kako se bomo obnašali, je lahko v realnosti precej drugače - ponavadi precej slabše.

@JaBK,
če nimaš nameščenih vseh senčil ali jih ne uporabljaš, lahko to spremeniš pod lističem za senčenje.
Razlika med nadstropji je med zračenjem, ne pa toliko po zračenju, opazna zato, ker imaš verjetno celo hišo na stežaj odprto, zato hladen jutranji zrak vdira spodaj v hišo in toplega potiska v zgornje nadstropje, kjer uhaja iz hiše. Tako pride precej manj hladnega zraka v zgornje nadstropje. Ko zapreš, gre zrak na temperaturo konstrukcije. Če lahko z vrati ločiš oba nadstropja, boš ta problem "rešila".
Koliko vlage prihaja v hišo/iz hiše v določenem trenutku s prezračevanjem, pa si enostavno izračunate tukaj:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ugodnagradnja.com/index.php/izracuni/prezracevanje/vlaga-pri/">http://www.ugodnagradnja.com/index.php/ ... vlaga-pri/</a><!-- m -->
@darkson, ja, za prehod vlage z difuzijo, kar se dogaja tudi v entalpijskem izmenjevalcu, je pomembna tudi notranja vlažnost. Vendar pa izkoristek entalpijskega izmenjevalca ni 60%. 60% je verjetno povprečen izkoristek v zimskem času, ko večinoma prihaja do kondenzacije v izmenjevalcu. V poletnem času je izkoristek popolnoma drug, saj do kondenzacije ne prihaja. Ne vem koliko je, je pa gotovo bistveno nižji oz. zanemarljiv.
Tudi smer prehoda vlage v izmenjevalcu je lahko takšna (odvisno od pogojev), da se vstopni zrak dodatno vlaži in ne razvlažuje.
Žiga Napisal:@JaBK,
če nimaš nameščenih vseh senčil ali jih ne uporabljaš, lahko to spremeniš pod lističem za senčenje.

Da, sem našla. PHPP ima dva zavihka za senčenje, enega za zimo (Shading), enega za poletje (shading-S) in sem najprej samo v prvem spremenila in seveda ni to vplivalo nič na potrebo po hlajenju, samo po ogrevanju (ker sem senčila pozimi) in mi ni bilo nič jasno. Potem sem v pravem zavihku spremenila in zdaj zadeva ima smisel

Razlika med nadstropji je med zračenjem, ne pa toliko po zračenju, opazna zato, ker imaš verjetno celo hišo na stežaj odprto, zato hladen jutranji zrak vdira spodaj v hišo in toplega potiska v zgornje nadstropje, kjer uhaja iz hiše. Tako pride precej manj hladnega zraka v zgornje nadstropje. Ko zapreš, gre zrak na temperaturo konstrukcije. Če lahko z vrati ločiš oba nadstropja, boš ta problem "rešila".

To je res najbrž vzrok. Seveda jaz odprem vsa kontralateralna okna zgoraj in spodaj, mi pa nobena vrata ne pomagajo, ker imam galerijo. Sem pa po kmečki pameti pustila okna v nadstropju dlje odprta kot v pritličju. ko se je v pritličju dovolj shladilo, sem okna zaprla, zgoraj pa še en čas pustila odprta, pa je bilo potem hitro tudi tam dobro.
zanima me ali obstaja kakšen kalkulator za izračun kekšen rekuperator vgraditi ( mislim izmenjavo m3/h ) razmišljam o nabavi cevnih nekaj podobnega kot lunos e2. imamo pasivno gradnjo 130m2 bivalne površine...
Jaz sem si naredil tabelo, kamor sem vpisal prostore ter dovodne in odvodne pretoke po telih napotkih: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")e-netsiunichr("46")si/si/prezracevanje/dimenzioniranjeunichr("46")html[/url]. Projektant je potem naredil svoje, ponudnik prezracevalnega sistema je to se malo popravil, so si pa vse tri razlicice zelo podobne, tako da moj pristop po vsem videzu ni napacen (nismo pa se nicesar od tega realizirali).
Bom kar tu vprašal. Sicer imam vse pripravljeno za rekuperacijo (ki enkrat tudi bo), a je sam rekuperator precej zasoljen in ga kakšno leto-dve-tri verjetno še ne bo mogoče kupiti Sad . Zanima pa me, kaj naj v tem času s kuhinjsko napo. Ker preboja na prosto ni, bo morala biti obtočna, toliko da mi vsaj maščobe pobere. Imate kakšen predlog vgradne nape za ne preveč €. Malo si ogledujem Bosch DHI635H. Kakšen drug predlog?
Rekuperacija gor ali pa dol, napo je vedno dobro imeti. Edina razlika je v tem ali ima odvod iz hiše ali ne. Rekuperator naj zrači, maščobe pa naj pobira namenska naprava...

To rečeno, kupi kako ki ti bo služila kako leto dlje.