Tudi jaz imam ozemljitev "mostičeno" v kopalnici.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne vem sicer kaj natančno pravijo predpisi, ampak načeloma je doza zato da se iz več točk pripeljejo kabli vanjo.
Mostičenje ima namreč slabost, da zaradi ene prekinitve kabla lahko nimaš nobene ozemljitve.
Zato mislim, da je potrebno uporabiti nekaj razuma in najbrž ni smiselno za nek umivalnik peljati tri kable (en za toplo, drugi za hladno vodo in tretji za odtok), temveč to troje združiti in peljati en kabel. In tako za banjo, za wc in bide, pa še PS, če je ta v kopalnici.
Šparanje na nekaj metrih kabla, ni ravno smiselno.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Ozemljitvena doza v kopalnici se imenuje GIP (glavna izenačitev potencialov). vsak element bi moral imeti svoj direktni ozemljitveni vod v GIP dozo, ravno iz razloga, katerega je omenil že Homer. V primeru prekinitve ene ozemljitvene povezave v seriji so potem izgubljene vse preostale ozemljitve od mesta defekta naprej. Se pa v današnjih časih pojavlja problem ozemljitev zaradi vse več plastik fantastik elementov, vključno z aluplast cevmi. V primeru aluplast cevi ozemljiš medeninasta kolena, na katera se pritrdi armaturo (pipo), pa si rešil tudi ta problem. Cevi pa v tem primeru pustiš na miru. Preostale vse kovinske dele pa je potrebno ozemljiti.
Objave: 289
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
Ne vem zakaj sploh ozemljiti geberit, če je izoliran oziroma se kovinskega dela ne moreš dotakniti.
Objave: 68
Teme: 23
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
@lambretta: geberit je samo primer (ne nujno pravi). Vseeno pa se lahko dotaknes, ce primes za vijak, ki nosi skoljko ali pa ob menjavi le-te
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
- GIP - kot je napisal Samojed.
- Mostičenje (brikanje) v funkciji izenačevanja potencialov je prepovedano iz razlogov, kot jih je navedel Homer.
- Na izenačevanje potencialov je po zahtevah tehnične smernice TSG-002:2013 potrebno vezati vse kovinske dele, ki so večji od 5 x 5 cm, če so v dosegu rok in jih je možno kakorkoli premostiti (roka - roka, roka - noga, noga - noga).
- izenačevanje potencialov je obvezno tudi pri uporabi RCD stikal.
- Če je TN-C-S sistem napajanja inštalacije, bo nek kovinski del, ki je povezan na izenačevanje potencialov, na potencialu nule, tisti ki pa ni povezan pa na nekem drugem potencialu. Razlika potencialov je seveda napetost in če je dovolj visoka (verjetnost je res majhna, pa vendarle nikoli ne veš), že lahko steče nevaren tok, ki pa ga FID ali KZS stikalo ne bo zaznalo in ne bo izklopilo.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Samojed, ker si se že tako spotaknil ob moje nepravilno imenovanje ozemljitvene doze si bom pač dovolil popraviti tudi tebe. Kar se ozemljitve odtoka kot si ga v tvojem odgovoru na moj post navedel, te popravljam da odtoka v tem primeru NI POTREBNO ozemljiti, pa sedaj ne bom napisal, kot ti meni, da klatiš neumnosti. Pač vsi smo krvavi pod kožo. Preberi pazljiveje TSG-N-002:2013, poglavje 10.3.1 (kopalnice), točki 5 in 6 ki pravita :
- če sta kad in odtočna cev iz neprevodnega (sintetičnega) materiala in imata kovinski iztok, ga ni treba vezati na izenačitev potencialov
in naslednja :
- če je kad kovinska in ima kovinski iztok, odtočna cev pa je iz neprevodnega (sintetičnega) materiala, je treba z izenačenjem potenciala povezati samo kovinsko kad.
Vsi se katerikrat zmotimo, kar je v končni fazi človeško. Če se pa kje srečava, dobiš za pivo, ker resnično nisem vedel za DIP doze.
Pa brez zamere. Mej se.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Kaj naj rečem, sprava na nivoju v dobro vseh. Čestitam obema.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Še v politiki, naj prevlada tak razum, pa odkupimo še Laško. :lol:
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Ocena:
0
Kaj je treba ozemljit v kopalnici, če je vse plastično? Kompletna vodovodna inštalacija je recimo iz plastičnih cevi z plastičnimi koleni (Rehau). Umivalnik iz kerrocka, bana plastična, odtok v bani plastičen, wc kotliček plastičen... dejansko so medeninaste samo pipe? Od kje v taki kopalnici preti nevarnost?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Najbolj od FID-a, če ne deluje, kot bi moral
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=22922&">viewtopic.php?f=6&t=22922&</a><!-- l -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 67
Teme: 19
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Mene pa zanima, ali se GIP in DIP dozi vedno postavljata? In kam se ponavadi namestita?
Če imam za ozemljit samo kovino po kopalnici, ali namontiram nekam v kopalnici DIP dozo in potem to speljem direktno na razdelilno omarico? Potem bi lahko rekli da gre v bistvu za GIP dozo. Bi moral v hiši še kaj drugega ozemljiti?
Ali se te doze ponavadi prekrivajo s ploščicami? Verjamem da enkrat ko je stvar zvezana je zelo malo verjetnosti, da bi kdo to hotel odpirati...