V mansardi družinske hiše, bomo začeli z adaptacijo. Podrli bomo eno steno in povezali kuhinjo z dnevno sobo. Nastal bo prostor velikosti 7.7m x 4.3 m. Do sedaj smo se ogrevali z radiatorji, sedaj pa bi v tem prostoru položil talno ogrevanje. Po ostalem stanovanju(hodnik, spalnica, otroška soba) bo ostalo še vedno radiatorsko ogrevanje.
Polaganja talnega se bi lotil sam, ne vem pa kakšno dimenzijo cevi naj vzamem in kakšen razmik naj delam.
Hiša je stara 35 let, zunanje stene so izolirane z 5 cm siporexa, strop z 30 cm steklene volne, okna so nova pvc dvoslojna.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Razmik med cevmi 10 cm!
Potreboval pa boš en regulator da znižaš temperaturo radiatorske vode na primerno za talno (30 stopinj +/-).
Tem o talnem je kar nekaj. Pobrskaj....
Objave: 36
Teme: 12
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Kaj pa dimenzija cevi 16, 18, 20?
Priklopil bi na cevi ki bodo ostale od radiatorja, bo to uredu?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Direktno ne moreš priklopiti, ker je voda v radiatorskem ogrevanju pretopla.
Cevi pravzaprav vseeno kakšne, dovolj pa so 16
Objave: 36
Teme: 12
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Ja, to vem da je treba dat še kakšen mešalni ventil vmes.
Zanima me predvsem, če je dovolj pretoka po obstoječi radiatorski cevi, zunanji fi je 21mm, za talno?
Hvala za odgovor.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Za en krog talnega dovolj.
Če imaš obtočno črpalko na minimalni moči (hitrosti), boš dal na večjo moč.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Pa glede na to da imaš 30m2, bo ena zanka prevelika. Kot vem naj bi zanke bile velike okoli 10m2 (100m cevi v zanki)
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Imaš prav. Spregledal sem m2. Potrebne so tri zanke.
Kakorkoli, moralo bi delovati s črpalko,, ki jo ima.
Objave: 19
Teme: 1
Pridružen: Aug 2014
Ocena:
0
Pri nas je ena veja nekoliko daljša - 150 m in prostor (11,5 m2) je ogret na enako temperaturo kot ostali, manjši prostori (cca 9 m2). Hitrost črpalke je na srednji hitrosti, da se ne sliši šumenje.
dodano: Cevi so pa aluplast 16 mm.
Objave: 36
Teme: 12
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Ali bo dosti črpalka ki jo imamo v kurilnici in poganja vodo po radiatorjih ali moram dati posebno črpalko za talno?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Najboljša rešitev je poseben dovod od peči s samostojno črpalko in mešalnim ventilom.
Vse ostalo so kompromisi....
Objave: 36
Teme: 12
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Kakšna pa je razlika med polaganjem cevi na polža ali kačo?
Kako se odločiš, katero boš uporabljal?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Polž ima nekaj prednosti:
- bolj enakomerna ogretost tlaka
- zavoji pri polaganju so 90 stopinjski razen sredinskega, kjer je treba narediti obrat
- primeren za zanke kvadratne oblike
Kača je primerna za:
- manjše ali podolgovate zanke, kjer je tudi polža težje izvesti. Npr WC, hodnik, ....
- zavoji so 180 stopinjski
Malo si nariši pa boš videl ....
Objave: 348
Teme: 7
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
0
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bauhaus.info/fussbodenheizungen/admiral-water-power-fussbodenheizung-/p/22441560">http://www.bauhaus.info/fussbodenheizun ... p/22441560</a><!-- m -->
kako se obnese kaj takega za kopalnico oz kuhinjodirektno pod keramiko.. priklopljeno na radiatorje?
v cem je slabse od pravega?!...
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ogrevalo bo tako kot "klasično talno".
Manjši premer cevi se kompenzira z dvojnimi cevmi.
Sicer pa ne razumem ravno tistega priklopa........