Torej, imam v mislih TČ ZV 7/8 E2 + WPS 150-304 oboje od termoteh....
Nekateri mi ponujajo HM131 namesto 150 l zalogovnika, pa nisem ravno najbolj navdušen, ker se mi zdi da je vendarle dobro imeti toploto na zalogi, da je število vklopov nižje. Prosim za kakšen komentar tistih ki so od ,,foha,,
je res bolje imeti HM ali 150 l zalogovnik?
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Toploto imaš na zalogi v talnem, če sem prav izračunal, ti 16x2 alumplast na 1 m drži 0,5 litra vode.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
11 LT bo verjetno malo "švoh". Spodaj je link kjer sem računal potrebe po toploti za porabo 1800 litrov olja na leto. Ni nihče komentiral, da je kaj narobe z izračunom. Zdej pa, če se porabi 2000l olja brez sanitarne vode, bi pri -15 potreboval cca 9kw. Dobro, če se obdrži obstoječo peč za backup bo pa 9kw tudi zadosti. Odvisno pri kakšnem minusu bi rad že vklapljal peč na olje.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=61446&p=662852#p662852[/url]
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne bo švoh...
Tu so še grelci in star kotel
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Upoštevat je treba nova 3 slojna okna in pa, da je cigl siporex. Ob sanaciji strehe bo doizoliral mansardo in strop nad garažo. Grelci se bodo zelo redko vklopili, ob takšnih zimah verjetno nikoli, stari sistem pa je za rezervo, če kaj crkne.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Tudi meni se zdi ta poraba malo previskoka - no, ravno pretirana pa ni. Lahko je zaradi požrešne peči, vendar ne vem, ker ne poznam. Lahko pa tudi zaradi navad stanovalcev: želena notranja temperatura, prezračevanje, .... Ali pa toplotnih mostov, ampak bi jih moralo biti res ogromno ....
Dugače pa ja, na uč 11kW! Ker imaš talno, še z vbrizgom ne rabiš ... lahko pa tudi, za rezervo, ker se itak vklaplja le po potrebi. In potem so še tukaj, tako kot pišejo predhodniki, električni grelci. Začasno lahko kotel pustiš. Po eni "normalni" sezoni ali dveh boš ugotovil, da ga ne rabiš. Ali pa ga daš stran potem, ko saniraš še izolacijo poševnin. Pa še dimnikar in serviser ne bosta več okoli hodila :wink: .
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Poraba je taka kot pač je.
Mislim, da se hiša najbolj ohlaja skozi ploščo v neogrevano klet.
Tam bi bilo dobro dati kako izolacijo na strop.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
FWHP sem omenil zgolj zaradi kao poceni rezervnih delov, pa malo hitreje pogreje.
Pri Turbotu deluje na talnem super.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Akumulacijo predstavlja vsa masa estriha, ne samo voda v talnem.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Kaj pomeni ,,HR,, bojler?
Se pa zagotovo nagiban na stran TČ 7/8 in zalogovnika z boljerjem od termotehnike WPS 150/304 TT.
Je ta ok? Ali je bolje austriaemail?
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.austria-email.com/about-us/profile/">http://www.austria-email.com/about-us/profile/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.austria-email.com/products/domestic-water-tank/domestic-water-tank-hr/">http://www.austria-email.com/products/d ... r-tank-hr/</a><!-- m -->
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
talno + TČ ON/OFF + zalogovnik + hranilnik sanitarne vode + el.grelci + backup peč :oops: optimalna rešitev :roll: