Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: Apr 2015
Ocena:
0
Telmos, verjetno imaš prav. In res, ko pride serviser zadeva nekaj časa dela, potem pa se težava spet pojavi. Ne bi pa serviserje klical 10 x na leto, saj to kar nekaj stane.
Po drugi strani pa mi je izziv ugotovit v čem je težava. Sem tehničen tip, razstavil in sestavil sem že marsikaj, tudi ta gorilec v začetku po zidavi, da sem očistil prah nabran zaradi zidarskih, malarskih del,.. In zakaj ne bi poskusil na forumu .. če je imel oz. ima kdo podobne težave, izkušnje in ve za vzrok.
Ne razumem kaj pomeni " da je glava preveč zaprta" - kje pa se to nastavlja?
Merlin1, napisal si "potrebno je nosilec z šobo na sliki označen z 7 premaknit za 1 mm nazaj." Na nobeni sliki pod 7 ne najdem nosilca s šobo - kolikor vem, pri tem gorilcu te nastavitve ni - je zadeva fiksna. Se motim?
gregorjanc, nivo olja je cca. 1,5 m pod nivojem gorilca v zunanji cisterni. Dolžino cevk (2 modri plastični) ocenjujem na 3 m. Na pogled je prozorna posoda s filtrom olja ves čas polna z oljem. Na vrhu cisterne je res ventil, ki ga lahko z eno ročko zapreš. V odprtem stanju je ročka gor. Bom poslikal in priložil nekaj slik.
Morda je težava v vleku dimnih plinov - gre za kratko peč, kjer morajo plini najprej navzdol, po sprednji strani nazaj in navzgor in potem zgoraj nazaj ven v dimnik.. In če je peč mrzla je ta vlek otežen ... Da je peč "problematična" je enkrat omenil serviser. Morda bi bilo potrebno rešitev iskati v tej smeri - kaj prenastaviti, da bi bila premagana težava z začetnim slabim vlekom dimnih plinov?
Meritve serviserja ob zadnji nastavitvi:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/0B8XMe06NyZiHdUVKT3ZTeFdydTA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/0B8XMe0 ... sp=sharing</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Oljni gorilec ima ventilator in večji ali manjši naravni vlek ne bi mogel povzročiti ugašanja.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Glede na zapisano imaš :roll: serviserja. Če se zadeva ponavlja je prvo to stvar ene normalne garancije za opravljeno delo. Pri nas je to običajno 1 leto. Drugo, če se zadeva ponavlja pa je velika verjetnost nepravilno pozicijonirane glave gorilnika. To je potrebno na sekundarni strani malo odpret, da se zmanjša tlak zraka. Nastavitev pa se opravi z vijakom, ki pomika nosilec kompletne glave naprej nazaj tako, da se malček odpre sekundarni zrak med gorilno cevjo in samo mešalno glavo gorilnika. Vse bi bilo lažje hitreje pogruntat, če bi že v startu zapisal, da se ti zadeva ponavlja kljub "pravilni" nastavitvi serviserja.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: Apr 2015
Ocena:
0
telmos, mi lahko pomagaš in namigneš na osnovi spodnjih slik, kje oz. s katerim vijakom se "malo odpre" glavo gorilnika?
deli:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/0B8XMe06NyZiHMnB2SlkxV3VSanM/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/0B8XMe0 ... sp=sharing</a><!-- m -->
šoba:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/0B8XMe06NyZiHRHNtTVZkUmhaTTA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/0B8XMe0 ... sp=sharing</a><!-- m -->
Serviser gorilec štarta v poziciji, ko zanesljivo vžge - potem ko nastavlja, pa je gorilnik že topel in v času servisa ni težav. Prve neuspešne vžige zaznam ob hladnejših jutrih, ko čez noč gorilec ni delal, ko se peč shladi, potem pa se zadeva s časom počasi samo slabša. Najprej se vžigi ponovijo 1 x, 2 x, potem pa je tega več npr. 5 x in več. Vedno pa na koncu vžge in dela potem brez težav.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
S pomikom 15 naprej-nazaj. Se pa vidi, da je s to nastavitvijo nekaj narobe po višini CO-ja, ki narašča prav z viškom zraka ali pa nepravilno nastavitvijo glave. Če pa je pri tem gorilniku ta del fiksen, potem bo pa potrebno s šobo nekaj ukrenit. Pokliči me na 041617453
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Nikoli v nobenih okoliščinah (tudi, ko je burja zabijala nazaj), ni bilo kakega ugašanja zaradi večjega ali manjšega vleka. Torej tvoja teorija ne drži.....
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Zopet pišeš o nečem česar ne obvladaš. Vpliva še kaj več kot sam vlek.
To, da gorilnik ni ugašal pomeni, da je deloval v svojem delovnem področju in nič več. Če pa misliš, da imaš prav mene ne moti. Podal sem nasvet, če ga želi v redu če ne pa tudi v redu.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Tukaj ima merlin prav. Isto sem mu že zjutraj povedal po telefonu.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Prvič slišim, da bi nekomu, ki sicer ima kolikor toliko OK zgorevanje ugašal gorilec zaradi slabega vleka hladnega dimnika. Pa smo 35 let doma kurili na ELKO, imeli dve peči in dva gorilca, ki sem jih vedno sam vzdrževal in nastavljal.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Riello je malo drugačna zadeva
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: Apr 2015
Ocena:
0
Po večih nasvetih sem zamenjal Danfoss šobo 0,60-60 s Steinen 0,55-60, zrak priprl z dobrih 2,8 na 2,5. Prvič je peč vžgala v 2. poskusu, potem sem jo pustil prižgano 1 minuto, jo ugasnil in čez 5 minut je vžala v 1. poskusu. Čez pet ur (ohlajena) je vžgala v 2. poskusu. Danes zjutraj je hladna vžgala v 1. poskusu (zunaj 7 stopinj), popoldne spet hladna (zunaj 22 stopinj) šele v 6. poskusu.
Prilagam nove slike in 3 filmčke opisanih zagonov.
Se bojim da šoba ni zrok neuspešnih zagonov.
Ima kdo še kakšno idejo, izkušnjo?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/folderview?id=0B8XMe06NyZiHfmM3dkxmZU5WX3VLT3lGOTN1Tm5xRjUwcFoyNUk3TzdRT3ZGa0d1Y0o5NjQ&usp=sharing">https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing</a><!-- m -->
lp
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Nisem ravno expert za oljne gorilnike... kaj pa elektrodi.. je vse ok. okoli vžiga
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Jaz imam kotel riello, oziroma sem ga imel v obratovanju 10 let. Ko je začel slabo vžigat, sem vedno vse razstavil in spucal (šobo in tisto kronco okoli). Ko to ni več pomagalo, sem malenkost priprl zrak in poklical serviserja, ki je nekaj preizkušal, vendar je na koncu vedno zamenjal šobo in še enkrat vse ponastavil. Ponavadi sem potem imel mir 2 do 3 leta.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.