25.2.2015 ob 01:00
Večinoma ni tako.
npr če imajo pri meni radiatorji v povprečju:
- 20°C več(46/38) kot zrak v prostorih, je njihova skupna moč okoli 7kW .
- 40°C več (66/58) kot zrak v prostorih, pa bi bila njihova skupna moč kar okoli 17kW, česar TČ ne more zagotoviti.
Pri ogrevalni vodi 70/62 pa bi raditorji ogrevali s kar okoli 20kW.
Logično torel je, da povratek ogrev.vode pri ogrevanju pri meni nikoli ni presegel cca 50°C (pri -10 do -15)
Vendar, čeprav imam relativno velike radiatorje, pa pri 40/32 grejejo samo okoli 4,2kW, kolikor rabim že pri +7°C.
Zato bi mene cca 11kW TČ brez vbrizga brez naprezanja grela do cca +2 (6kW , 45/35) -no, morda katera tudi še kako stopinjo niže, vendar bi najbrž že pri +2 in visoki Rh večinoma morali pomagati grelci.
Kako pa vbrizg vpliva na trajnost TČ, pa še ne vemo.